Резултати от 1 до 12 от общо 12

ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Nov 2020
    Мнения
    1
    #1

    ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Здравейте,

    След четене по форуми, за съжаление след покупката, установих, че тук мога да получа най-компетентно мнения.

    Тези климатици ни бяха препоръчани от Булклима, след оглед.

    Става въпрос за първи етаж от къща, с външна изолация, Пвц дограма, изолация по таваните.

    14-ката е монтирана в помещение 30 кв.м. с много неправилна форма, ниски тавани на 2.5 м. представлява кухня, трапезария и коридор, тъй като има само свод между помещенията. Западно изложение, една външна стена с 4 кв прозорец. В това помещение климатика не може да постигне зададена 22 гр температура, в края на стаята е около 20 в коридора 18. Нормално ли е това.

    9-ката е монтирана в 12 кв.м. стая с източно изложение, 2 кв. прозорец и изолация на тавана. Отново гоним 22 гр. но климатика явно е преоразмерен и изключва постоянно. Имам ли решение, да поддържаме по-висока температура или да се отваря и тази врата към коридора, който е част от площта на 14-ката.

    А защо са Нордик, защото къщата е във с. Владая, по-скоро планински климат и препоръчаха това.

    Струва ли си 9-ката да се премести в другата спалня, която е около 18 кв, а за малката да се вземе 7-ца примерно?

    Как най-ефектино могат да се ползват тези машини.

    Благодаря предварително на тези, които се отзоват.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2020
    Мнения
    118
    #2

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Още е топло. Изчакай да дойде истинската зима и прави изводи след нея. Ако сега включва-изключва, но при големия студ работи добре, едва ли ще си недоволен. На пръв поглед 9ката е голяма за това помещение. 18л
    Кв. м. звучи по-добре за нея. В разчупеното също е нормално в края да е по-ниска температурата. Иначе климатика сигурно си достига градуси те, но горе при него, където му е датчика.
    Накратко - изчакай да мине зимата и после прави промени, след като имаш наблюдения.

  4. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #3

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Малко снимки на 12LMCB...
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,860
    #4

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Калориферче, само зима да има .

  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,709
    #5

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    С тънките тръбички ли е на вътрешното?

  7. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #6

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Не Румба.

  8.  
     
  9. Banned
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    1,321
    #7

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    С какво сърце е това Фуджи Нордик?

  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #8

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Toshiba....Hermetic type, 4 pole, DC inverter motor, rotary, DA89X1C-20FX2, 750 W


    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 12-12-20 в 11:04.

  11. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2020
    Мнения
    118
    #9

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Този модел се представя добре с дефростите (очаквано). Интересно е обаче, че и той и КГ при се държат по следния начин - ако примерно съм им дал 24 градуса и духат здраво, в момента, в който сваля на 21 примерно, влизат в офф и дефростват. При КГ не е винаги, но при Нордика е почти винаги. Струва ми се добра стратегия да използват времето за офф за дефрост. И при него не виждам да е заскрежена питата преди дефроста. Топли добре, но и харчи повечко от Хитачито ми.

  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,765
    #10

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Това е интересно с дефростите, предполагам си сигурен, че е дефрост. Колко време продължава дефроста? На марката съм имал само ЛМЦА и не е правил така.
    Иначе за разхода на нордика си има логично обяснение. Нагревателя в тавата бичи постоянно около и под нулата и е 150W. С каква консумация поддържа при температури под нулата?

  13. Member
    Тук е от
    Feb 2019
    Живее в
    Хисаря
    Мнения
    268
    #11

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Потвърждавам, че и при ЛМЦА е така със сваляне на заданието...

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2020
    Мнения
    118
    #12

    Отговор: ASHG09LMCB/AOHG09LMCBN и ASHG14LMCB/AOHG14LMCBN

    Да, дефрост е, от външното тяло се чува характерния звук и лампичката на вътрешното мига и при двата модела. Консумацията при отрицателни температури ми е около 900-100 вата при зададени 22-23 градуса. Помещението е северно, около 14 кв.м., 30-35 м3 с отворена врата към коридора на банята и тоалетната и самите тях (изцяло вътрешни помещения за етажа).