Здравейте, имам въпросният климатик fudjitsu външно тяло ASYO 12 LLCE и вътрешно ASYG 12 LLCE.
Напоследък го забелязъх че прекалено често включва и изключва компресора, примерно на 24 градуса прави пауза от 3 минути и пак включва компресора и развърта за малко, включи за 5 минути и спре за три и после пак.
Днес разглобих вътрешното тяло и му замерих двата датчика
При 50°С тръбния датчик дава 24,4 кило Ома, въздушния 4,7К ома
28°С 45,2 К ома- тръбен
9,1 К ома- въздушен
25°С 52,2 К ома-тръбен
10,5 К ома-въздушен
Не мога да намеря таблица със стойностите при различните температури