Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    9
    #1

    Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Здравейте.. имам проблем с климатика .. не иска да отоплява .Включвам го и след 3 минути вентилатора на външното тяло нормално започва да развърта но след около минута от към компресора започва да бръмчи подобно на машинка за подстригване (но по-силно) и така ще си върти и бръмчи докато не го изключа .Led 1 на външното тяло си свети постоянно LED2 не свети .....на вътрешното тяло светят HEAT и ОPERATE нормално без да мигат и вентилатора не иска да завърти.
    Замерих датчиците на външното тяло при темп. минус 12 градуса CN9 (ambient temp sensor) 51ком. CN10 (temp sensor of heat) 55ком. CN11 (comp temp sensor) 3мегаома .Е този дето е 3мегаома ме съмнява много дали е читав...ако е от него даите съвет от къде да го купя в София че незнам нито един магазин за части .Дано нещата не отиват за смяна на компресор че тогава ще му изпея една песен СБОГОМ МОЯ ЛЮБОВ.

    Сега видях че един светодиод на вътрешното тяло мига учестено и неравномерно без да спира.
    Пропуснах да добавя че два дена климатика заработваше само след като го изключвах от захранването за 5мин. След неопределено време може 2часа
    може и цял ден пак отказваше да топли.Вентилатора на вътрешното тяло не върти а от вън се чуваше описаното по-горе бръмчене

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #2

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Датчици в роял електроник (хале 8 на техническия университет) те са сервиза за хаер.

  4. Novice
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    9
    #3

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Благодаря за инфото.....отидох до Роял и взех нов датчик.Смених го но проблема си остава същия.Измръзнах като куче на този студен вятър.....Ако има някои идея какво да проверя или замеря да пише.....

  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #4

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Цитат Първоначално публикувано от batelari
    Благодаря за инфото.....отидох до Роял и взех нов датчик.Смених го но проблема си остава същия.Измръзнах като куче на този студен вятър.....Ако има някои идея какво да проверя или замеря да пише.....
    Пак търси тях има сервиз хората това им е работата.

  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #5

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    batelari, имам една лоша новина за теб...Сложи едни ампер клещи и ще се увериш, че повече от 0.8~0.9А няма да отчетат. Просто компресора е спрял да помпи и си върти като един обикновен електромотор...И като го спреш от дистанционното се заслушай как постепенно спира и се върти като по инерция.

  7. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    241
    #6

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    (comp temp sensor) 3мегаома - точно толкова трябва да е , важи и за другите сензори

  8.  
     
  9. Novice
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    9
    #7

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Хе хе .... взе че тръгна... .днес поне времето бе по-благоприятно за работа.Взех че стегнах всички клеми ,че вчера в тоя студ и вятър ми бяха измръзнали пръстите.Дано е било само това...вече работи 3 часа без проблеми като Японски климатик .Ще го чакам довечера да го видя как ще се държи при по-голям студ
    Благодаря на всички за съветите ви.......
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328807460[/time]_________________________________________________

    Ха ха ......уплаши се от тъмното и спря да работи.Изключих го от захранването само за 2 минути за да му затворя капаците.


    ......Aleksandars.....след като спра климатика от дистанционното шума от компресора веднага спира...кажи ми ако можеш колко Ампера трябва да показва на здрав компресор? Утре ще взема едни ампер клещи да замеря и ще видя за какво става на въпрос.
    Искаше ми се да проверя IPMa но не мога да намеря крушки над 100W. Ще трябва да ходя до село ,там в МОЛа продават всичко....ще си купя два леба кило пироние и три крушки над 100W


  10. Member
    Тук е от
    Feb 2011
    Мнения
    213
    #8

    Re:Проблем с HSU-12H03/H/ (DBP)

    Такъв проблем има и при няколко модела панасоник. Там се чупи една пружина и до там с налягането. От време на време захапва и работи, докато се донатроши по-хубаво и край. angel

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Климатик Haier HSU-12H03(DB) за резервни части
    От Веселка Атмаджова във форум Продава
    Отговори: 1
    Последно: 27-10-13, 19:04
  2. Климатик Haier HSU-12H03(DB) - * не тръгва
    От Веселка Атмаджова във форум Климатици Haier
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-13, 22:18
  3. Haier HSU-12H03/R2(DB) - съмнение за изгорял SPDU/ISPM
    От stoik0 във форум Климатици Haier
    Отговори: 5
    Последно: 13-03-11, 10:48
  4. Haier HSU-12H03/H(DBP) - понякога прекъсва
    От valvamp във форум Климатици Haier
    Отговори: 2
    Последно: 22-04-10, 21:24
  5. Haier HSU-12H03/H(DBP) - каква консумация има?
    От did във форум Климатици Haier
    Отговори: 29
    Последно: 28-12-06, 11:55

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе