Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Относно 8-те степени на турбината при охлаждане(скорости, дебити, шум - сервизното лист 7), притежатели на ГРЕЕ бихте ли споделили консумации след преминаване в ОФФ. При задаване с дистанционното съответни режими, енергомера и ТАПО-то показваха при мен следното(изключена подсветка на дисплея LIGHT):
Енергомера: QUIET -8.1/8.4 W; SLEEP AUTO - 8.7/9; F1 - 10/10.3; F2 - 12.8/13.1; F3 - 17.2/17.5; F4 - 20.9/21.3; F5 - 26/26.3; TURBO - 36.6/36.9
Съответно по ТАПО: 9/8 ; 9 ; 9/10 ; 14 ; 18 ; 22 ; 27 ; 36
Стендбая без подсветка - 4.0/4.3 W , след което ок.1W(TAPO 1/2 W), енергомера - 0W ; с подсветка - 4.3/4.7 W (по ТАПО-то - 5),
Добавям, че за южната част на помещението, в режима "охлаждане", постоянно държа отворено западното прозорче над хладилника за извеждане топлината му:
https://youtu.be/QXhtRRc2ngA
4 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Сега при юлски горещини поведението на ГРЕЕ-то днес при:
Включване в 7:20ч при външна 28.9 гр., вътре 28 гр.(горе до вътрешното тяло 28.4 гр.), зададено 27.5 гр за да се осигури оптималната ни за горещини 32-34 гр поддържана температура 26 - 26.5 гр. Ауто Фан.
Много тиха работа - както по-горе писах разбира се само ако се кача на кревата под вътрешното тяло! Редките кратковременни деликатни АУТО преминаванията при Фан2/3 се чуват само в близост по-малко от ок.3м.
Работи инверторно с часове, досега не съм засичал он/оф ситуации в режим охлаждане. В 14:05 ч 33.4 гр. външна.
Моментен минимум в 7:40 ч. 197 вата.
Характерно е появата на втори. трети... по-голям пик вместо очакването ми за ОФ. При падане външната вечер, изключвам и отварям прозорци.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41885&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41886&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41887&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41888&stc=1 Ивиняван се че вътрешната( 26.2 гр) не се вижда
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Здравейте отново... при мен се появи проблема с миризмата, но доста по-бързо от колкото си мислех. За няма и десетина пускания на студено вече миризмата на мухъл е доста осезаема и силна. Къде може да е проблема? На този модел може да се разглобява вътрешното тяло относително лесно (даже е описано в ръководството на потребителя), та мисля да се пробвам :)
4 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Здравей jordanoxp! При мен няма такъв проблем с неприятни миризми след 35 включвания на охлаждане. Чистя ежемесечно филтрите. Предпочитам първото миене вътрешното да я изпълни професионалист по време на годишна профилактика в края на сезона.
Снощи реших да проверя функцията осушаване(DRY), като в 21:45 при външна 29.5гр, влажност вътре 75%, задание 26.5гр/FAN AUTO зададох 30гр за принудителен ОФ. При задаване DRY режима в 0:10 ч, дисплейя автоматично се промени на 22.5гр/вентилатор първа степен, бързо развъртане и работа средно с ок.530 вт.В 0:25ч погледнах ускореното капене в дренажна бутилка, като в 0:35ч барометъра вече показваше спад до 60%, Т при леглото под климатика 23.2гр, външна 28гр, в 0:52ч - 58%, турбината духаше със 6.6гр. , Т при леглото(на ок.60 см от пода) 22.8гр. Изключих в стендбай в ок. 1:30, Т при леглото 22.4гр. Изтекло е ок. 0.8 литра.
В 6:36, 30.1гр външна, 28.4 вътре, задание 27.5гр Фан Ауто, дисплея замига "88"(подсказва необходимост от чистене филтрите) по-малко от минута и автоматично превключи на 26.5гр.
p.s. Не съм тествал функцията Автопочистване ( "CL" = Cleaning), може да опиташ(лист 21 от сервизното, 36 менуела).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41922&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41923&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41925&stc=1
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
държи ли зададената температура ?
и зимата тръгна ли като инвертор, да не е он/офф ?
5 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
@ estquerty
В режим отопление предимно ОН/ОФ-и, но както писах продължителни ОФ по време, несмущаяащи( с изключение при мен кратковеременната вибрация/шум на външното тяло при обороти съответстващи на ок.750 +/- 50 вата по енергомера). Има лек монтажен наклон ляво/надолу на външното, като се надявам за подобрение при профилактиката в подходящо време с добавянето и на виброизоларори... Сега при охлаждане няма ефект на вибрация/шум на външното.
P.S. Наложи се да излизаме и да прекъсна писането. Та продължавам сега 20.07 ок.8ч.
Поддържането зададената температура - например днес сутрин 7:30 външна 30.6*, задание 27.5*/Фан Ауто, под тялото/леглото на 90см от пода 27.5/6*, далечната част на помещението(хол) 80см от пода 27.3*:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41935&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41936&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41937&stc=1
Съответно в ок.10ч при вече 31.8 външна:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41938&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41939&stc=1
т.е. желаната ни стайна ок.26-26.5*. Напомням, че много често се отварят външните врати на къщата, съответно влияещо на вт.температура, но ГРЕЕ-то се справя доволно!
Досега при охлаждане 1 или 2 пъти само ОН/ОФФ при което спира външното, но турбината продължава да се върти с минимална скорост напълно безшумно и надявам се спомага за обезвлажняване вътрешното тяло. Т.е. почти 100% постоянно работи инверторно и ако искаш да оф-не принудително, задаваш примерно 30* за да изпълниш условието Т amb </= T preset - 2* от алгоритъма на работа в сервизното лист 22, т.6.2. Това се потвърди както писах преден пост.
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Вчера реших да проверя режима Автоматично почистване - "CL":
1. От стенд-бай, в 11:37 ч включване с едновременно бутоните MODE + FAN. Стартира Охлаждане с хоризонтални жалузи по подразбиране в крайно дясно насочване, много тихо, развъртя макс.698 W;
От 11:50 припуквания от темперетурни свивания и в 11:54 достигна мин.температура струята при жалузите минус 2 гр., 11: 57 - спря външното, след минута се чу вън някакво "ПЛЯ" от края на дренажната тръба съпроводено с моментно трепване като разтоварване от нялягане, и стартира външното.
2. 12:03ч развъртане при Отопление до макс.764 W, струя макс.56.1 гр, спиране в ок.12:10ч. 12:12 - 8.7/9 W затвори клапата и в стендбай 1c по Тапо(0 W по енергомера).
Очаквах повече изтекъл конденз, но бе ок. макс. 85 ml., леко мътен с множество бели"парцалчета" утайка.
Външна 29.9*, вътре в далечното помещение 28.8*; вътре 70%, по-късно му пуснах "сушене" режима.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41948&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41949&stc=1
Ще съм благодарен за коментари по темата и от други притежатели и ползвали модела, както и от специалисти с голям опит...!
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Разхода през горещия юли:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41990&stc=1
Засечен минимум при зададена и външна 26.5гр , вътре 27гр:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41989&stc=1
Най-горещо тук(38.2гр) - на 18-ти ок.15:30ч.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Да се отчета към края на лятото - за м.август:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42064&stc=1
Тихо, инверторно, без проблеми досега.
3 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Грее-то "навъртя" 1 година. В този октомврийски преходен период доста захладня и се налага включване на отопление(освен профилактични включвания Автоматично почистване, Осушаване) - например за вчера 18.10 с външна 14 до 5 гр: Зададено 22 гр / Фан 4 поддържа 22.3-21.5, ОН/ОФФ работа, за денонощието средно потребление ок.183 вт/час. Прилагам месечния енергиен календар:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42138&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42139&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42140&stc=1
5 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Здравейте отново!
Днес ГрееII-то приятно ме изненада - заработи инверторно и на отопление повече от 3 часа при следните условия:
Външната Т (16 до 5 гр) почти както предните дни, зададена 23гр по желание на жената, че при нея рано сутринта ок. 4:30 гледайки си фейсбука в далечната част на помещението(ок.6.5м срещу вътрешното тяло) било 21.7гр(нощното задание беше 22гр). При мен под климатика беше 22.2гр. Влажност 79%(вътре 64) ;
Скорост 4 , Клапа иконата на -I (струята "бие" леко надолу за оптимално обдухване далечната част + виж първи пост в темата).
След 10 мин. температурите достигнаха съответно 22.5/ 22.2 , при тавана 27.3; 6:12ч 22.8/22.9 , 26.7; 6:28- вън 6гр, 23/22.8. Продължава покачването - 7:15 23.4/22.6 ; ок.7:50 - както на снимката; ок. 8:15 23.8/22.7 и отваряне вратата към юг/западното помещение 10м2 , 2 външни стени, 3м2 прозорец. В него до 9ч Т се повиши от ок.15 на 18.8гр. В ок.9:45(10гр, слънцето напича) изключих в стенд-бай.
Извинявам се ако съм Ви отегчил с многото данни, и за лошокачествените снимки по-долу.
5:20 до 9ч:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42147&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42148&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42149&stc=1
За 7.9 часовия период - средно ок. 354 вт/час (за 9ч , Тапо 3.319 кВтч - ок.370 вт/час)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42150&stc=1
P.S. Средно за денонощието 192 вт/час
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42155&stc=1
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
това ли е минимума ,400+ вата ?
3 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Да, така е при моите условия. Друго е примерно за помещение ок.36 м2 с една външна неизолирана южна стена със сдвоени дървени прозорци, странично, долу и горе съседи , в апартамент. Там при сегашните външни температури - вътре 20-23гр - няма отопление сега, няма климатик.За мен по-важни са средните денонощни енергийни разходи формиращи месечните сметки.
За 19 окт., външна 15-6 гр - разход 4.040 кВтч/ средно 168 Вт/час непрекъсната работа;
Вчера 22 окт. малко по-топло(18-9 гр) - 3.956 кВтч/ ок.165 Вт/час.Първите нощни часове 0-1ч и 1-2ч по ок.95 Вт/ч...
Е, при охлаждане засечката за минимум бе 124-131 Вт при няколкочасова непрекъсната работа, но там е "друга бира", все пак се води над стеден клас (А+++).
Много сме доволни с жената - топло както и миналогодишния зимен сезон(няма хладни струи), поддържат се зададените температури в тесни +/- толеранси, не се усещат дефрости, няма дразнещи звуци. Да чукна на дърво - все така безпроблемно да е!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42158&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42164&stc=1
3 Прикачен файл(ове)
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
Отговор: GREE G-Tech II 2023г
ако му избереш тих режим това развъртане до 600+ вата не се ли елиминира