Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
.. консумацията се върти между 400 и 600 вата ,като сутрин когато е най студено е около 600 после пада ..
Алекси, вие тоя хол да не го ползвате за фризер?:BigGrin Въобще стоите ли там?
При COP под 2 при -15 градуса, 400-600 вата са ти не повече от 700-1200 вата отдавана топлина.
У дома въпреки изолацията на стени и таван, при минус -15 ми трябват поне 4 киловата за да се стоплят 24 квадрата.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
24 зададени ,23 реални в другия край на стаята .. защо реши ,че КОП е 2 ? толкова е на максимална мощност (2000+ вата ) ,на частична ще е повече .. абе при 500 вата духа горещо на 3та степен ,колко вата са не знам ама топли яко .. а аз след малко сядам да пия 1 обедна ракия ти му мисли че ,вънка е -10 все още Етерийката как е топли ли :))
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Е ти колко искаш да е коп-а? Тошибите и Мицубишитата, които са с 2-но дроселиране на фреона, при -15 и надолу изкарват COP около 2, при всички останали климатици с единично, със сигурност по-малък. Ако нямаш топлещи съседи наокло забрави да се стоплиш само с 700-1200 вата при -15.
Ако е изцяло вътрешна стая без топлозагуби, може да мине с такава малка консумация, иначе не.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Стаята е външна ,север запад с огромно остъкление и балконска врата ,част от тавана ми е тераса на мансардата отгоре ,отдолу не се отоплява ,и е 27 квадрата :) ти си чети сервизните не ми пречиш :))
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Да, един клиент има 210м2 къща с 5.3кВт топлозагуби при -11. Така че г-н Разбирачев можеш да си увиеш една капилярка около главата, за да ти дроселира малко глупостите.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Е-е, ти изкара, че тая девятка на Хитачи, която при +7 градуса е с номинал 3,2 киловата, топли повече от 13-ка Дайсекай и от висок клас Мицубиши при -15. Хайде моля ти се...
Аз не вярвам.:p
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
дайсейкай не съм виждал на живо как се справя ,но от високия клас на МЕ-FH, топли повече .. просто има много по висока максимална мощност компресора ,което позволява да се развърти ,да стопли до зададените градуси и после да се кротне с висока ефективност на малко ватове .. проблем му бяха честичките дефрости ,презастраховали са се малко от Хитачи но е лесно лечимо
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Дефростите ги остави... Изобщо не вярвам, че със 700-1200 вата, ще стоплиш помещение 27 квадрата без топлещи съседи и то при -15.
Тия приказки върви ги разправяй на някое хлапе 2-ри клас.:BigGrin
Хора, вие вярвате ли на приказките на Алекси?:BigGrin
Предлагам, някой който е наблизо да отиде в тях и Алекси да му демонстира на живо как става тоя номер.
Ако беше така, всички щяхме да си купим по 2 девятки на хитачи и да топлим с тях 54 квадратни метра, само с 800 вата разход.:BigGrin Страшна далавера..
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Съжалявам но при мен е абсурд .Само за протокола,за да се разбере какви загуби имам .Външна -8 ,стая 17кв.зададени 22гр. вент2 консумация 360-70вата. При -15 не ми се мисли какво ще е.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Сложи го на автоматичен вентилатор.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Както спят в парламента ,така спи и турбината когато е на ауто:-memnon,и в стаята става хладно.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
Даже от Хитачи са дали за неговия модел при външна -15 и вътрешна температура 18 градуса, COP - 2,1.
При консумация 400-600 вата в най-добрия случай получава 840-1260 вата отдавана топлина.
Не вярвам, че е възможно да стопли 27 квадрата при-15 с толкова малко, каквото и да говори.
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
я ми я покажи тая таблица с частични натоварвания и ефективности ,аз не съм я виждал :) да видя къде пише ,че като консумира 400 вата ще топлоотдава 800 .. това ще е единствения климатик с КОП еднакъв на максимална и на средна и на минимална мощност :)
- - - - - - - - - -
? сега ли я пишеш :)
Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA
За да не спорим до утре за таблици и натоварвания, най-добре покани у вас някой от форума да снима с една камера как тази 9-ка - чудо на китайската техника ще стопли 27 квадрата при -15 само с 400 вата консумация, без друга помощ. Тогава може и да ти повярваме.
Иначе едва ли някой ще ти се върже.