Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
aruba_man И моето Hitachi не е дефроствало тази година. Благодаря на Alexi, че го оправи. Голяма сила е вече. Бълва жега като змей. И Уруру-Сарара не може така да топли без да спира. Daiseikai-я ряпа да яде. Продавам го за 5000 лева, ако иска някой да има топ модел климатик, произведен в Япония. Ако имахте една пета от интелигентността на Alexi и вашите климатици нямаше да дефростват! :)
Какви 5 бона за климатик?И както гледам твоите машини не са по темата.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
aruba_man И моето Hitachi не е дефроствало тази година. Благодаря на Alexi, че го оправи. Голяма сила е вече. Бълва жега като змей. И Уруру-Сарара не може така да топли без да спира. Daiseikai-я ряпа да яде. Продавам го за 5000 лева, ако иска някой да има топ модел климатик, произведен в Япония. Ако имахте една пета от интелигентността на Alexi и вашите климатици нямаше да дефростват! :)
Ако падне под -10° му задай висока мощност и пак ще зацикли с дефростите на 40 минути. А при -20° и без да му задаваш висока мощност ще ги подкара по часовник. Ама за пет хиляди лева - толкоз.:BigGrin(шегичка) За по-топли региони без снеговалежи става.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
И при нас Н2 си работи идеално, въпреки, че е сравнително нисък клас.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser Ако падне под -10° му задай висока мощност и пак ще зацикли с дефростите на 40 минути. А при -20° и без да му задаваш висока мощност ще ги подкара по часовник. Ама за пет хиляди лева - толкоз.:BigGrin(шегичка) За по-топли региони без снеговалежи става.
миналата година на -18 и сняг до колене дефрости един два на седмица :) като моя е в 27 квадрата ,и при тия условия си бичеше на 1000 вата средно ..
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi на -18 и сняг до колене дефрости един два на седмица :)
Това, което прави Алекси е да лъже датчика, че е по-топло. Времето от 40 минути остава едно и също при 0°, -5°, -10°, и да иска не може да го промени. За да не цикли при -18° дефрости по часовник, трябва с поне 9-10 градуса нагоре да го излъже. Сега се замислете какво би станало при външна около 0° ако няколко седмици подред непрекъснато се задържат мъгли и снеговалежи - цял месец ще си бичи заскрежен.
Тея хитачита ги спасява това, че последните години почти не вали сняг и няма мъгли. За по-топли региони без сняг стават.
Иначе ако им сравняваме дефростите примерно с премиум моделите на панасоник или тошиба, имат много хляб да изядат докато ги стигнат.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
И комфортно ли е в стаята когато машината бичи с 1000вата?
Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser Това, което прави Алекси е да лъже датчика, че е по-топло. Времето от 40 минути остава едно и също при 0°, -5°, -10°, и да иска не може да го промени. За да не цикли при -18° дефрости по часовник, трябва с поне 9-10 градуса нагоре да го излъже. Сега се замислете какво би станало при външна около 0° ако няколко седмици подред непрекъснато се задържат мъгли и снеговалежи - цял месец ще си бичи заскрежен.
Тея хитачита ги спасява това, че последните години почти не вали сняг и няма мъгли. За по-топли региони без сняг стават.
Иначе ако им сравняваме дефростите примерно с премиум моделите на панасоник или тошиба, имат много хляб да изядат докато ги стигнат.
Това не е вярно имам 2 хитачита и 1 панасоник. Тези времена в сервизните са дадени минимални при които може да има дефрост. Дефроста се извършва от разликата между тръбния датчик и този за околна среда. Алгоритъма за дефрост е нагласен с много малка разлика между двата да пуска дефрост около 2 градуса, затова често попада в тези мининамлни времена. Със стопляне на датчика с още 3-4 градуса разликата трябва да стане 6-7 градуса. Например на 0 външна тръбния трябва да отчете -6 -7 за да пусне дефрост а това ще стане само при заскрежен топлообемник при хитачи. При -10 външна трябва да отчете -17 някъде за да пусне дефрост, което няма как да стане на чиста пита.
При мен панасоника заскрежава по-лесно от хитачито
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Gyokov И комфортно ли е в стаята когато машината бичи с 1000вата?
защо да не е комфортно ? тоя въпрос само собственик на Фуджицу може да го зададе :)) Глупостите на Джак дори няма да ги коментирам ,не познава грам алгоритъма за дефрост на модела ,говори постоянно от гледна точка на умрялата етерия която има ( точно при Панасоник работи така дефрост алгоритъма ,приеми че има и по читави :)) ) ..
Отговор: Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
mystikalrs Тези времена в сервизните са дадени минимални при които може да има дефрост. Дефроста се извършва от разликата между тръбния датчик и този за околна среда. Алгоритъма за дефрост е нагласен с много малка разлика между двата да пуска дефрост около 2 градуса, затова често попада в тези мининамлни времена. Със стопляне на датчика с още 3-4 градуса разликата трябва да стане 6-7 градуса. Например на 0 външна тръбния трябва да отчете -6 -7 за да пусне дефрост а това ще стане само при заскрежен топлообемник при хитачи. При -10 външна трябва да отчете -17 някъде за да пусне дефрост, което няма как да стане на чиста пита.
Нали и аз се мъча да обясня същото. За да не цикли на всеки 40 минути, разликата винаги трябва да е по-малка от ~ 6 градуса(фабрично примерно е 2). Последната гранична стойност е -10°, от -16° надолу разликата ти става винаги по-голяма и пак ще зацикли, при -18°, -20° и т.н разликата става още по-голяма... С колкото градуса го лъжеш под -10, с толкова градуса ще го лъжеш и при нулата. Поне има избор дали да цикли дефростите под -16° или да размразява при нулата.:BigGrin
Алекси, етереята е обикновен среден клас климатик, няма претенции за топ-модел, нито е нордик, така че е допустимо да има леки забележки при него.
Погледни как е направен алгоритъмът на премиум серията на панасоник и тошиба, и тогава ще разбереш, че майсторите на хитачито ти още много хляб има да изядат докато ги настигнат.:BigGrin
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Панасоник нямат премиум серия ,достъпна за масовия потребител (5к за 9ка :)) ) .. а Тошиба имам ( всичките имат еднакъв алгоритъм ) и това е единствения климатик ,който ми е замръзвал и спирал поради опиране на перката в леда . Един климатик не е само дефрост алгоритъм .. той по скоро трябва да е незабележим и комфортен ,ако говорим за висок клас .
Re: Отговор: Re: Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Jack Krauser Нали и аз се мъча да обясня същото. За да не цикли на всеки 40 минути, разликата винаги трябва да е по-малка от ~ 6 градуса(фабрично примерно е 2). Последната гранична стойност е -10°, от -16° надолу разликата ти става винаги по-голяма и пак ще зацикли, при -18°, -20° и т.н разликата става още по-голяма... С колкото градуса го лъжеш под -10, с толкова градуса ще го лъжеш и при нулата. Поне има избор дали да цикли дефростите под -16° или да размразява при нулата.:BigGrin
Алекси, етереята е обикновен среден клас климатик, няма претенции за топ-модел, нито е нордик, така че е допустимо да има леки забележки при него.
Погледни как е направен алгоритъмът на премиум серията на панасоник и тошиба, и тогава ще разбереш, че майсторите на хитачито ти още много хляб има да изядат докато ги настигнат.:BigGrin
Там в сервизното са дадени минимални времена които се променят малко от 0 до -10 , Не си го разбрал алгоритъма им нещо. При -20 външна ще трябва да стане -30 сигурно на тръбния за да пусне дефрост, разликата между двата датчика си е еднаква винаги само времената минималните се променят.
Панасониците наистина са среден клас, но са си доста добри, високия им клас е страхотен наистина но и цената е много голяма.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
При хитаците интервалите са: ≧0℃, до -5°, и ≦-10℃. Написали са го в сервизните им. При 25psb подобен като на Алекси и на трите им съответства едно и също време ~ 40 min. Сам сметни от минус 10 надолу при колко градуса разликата ще надвиши 6.:BigGrin
Ако решиш да ги напънеш на макс може и още при - 10 да зациклят, защото външната пита ще изстива повече и разликата ще се увеличи.
На минимум и на средни натоварвания сигурно няма да имат проблем.
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Цитат:
Първоначално публикувано от
Gyokov И комфортно ли е в стаята когато машината бичи с 1000вата?
Имам RAS-13G2KVP-E в 72 куб.м. / 25,5 кв.м. помещение, който работеше с около 1100W миналия юли (над 40°С навън, вътре работеща фурна, котлон, телевизор и т. н.) и с до около 900W през най-големите миналогодишни студове (под -15°C). Смея да твърдя, че проблем с комфорта нямаше. А съм много претенциоцен на тази тема :) Поддържам 25°С лятото и 22°С зимата, с редки отклонения. :)
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Додо, ако искаш проблеми с комфорта, си купи климатик от марката, в чиято тема пишеш.[emoji41]
Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
Мойте две RPC35 се държат много добре,нагласени на 24 градуса ,работят на около 380-400w.Отностно дефроста има по някой друг в последните дни,когато влезе в дефрост двига до 1400w ,след което плавно завърта и тръгва.По отношение на комфорта,ние сме доволни,поддържат си температурата и дори вентилатор на макс не ми прави впечатление.