Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer Много са свежи, за да са RPC-та.
То тези RPC-та дето залежават по складовете сигурно са увехнали :wink:
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
splendor То тези RPC-та дето залежават по складовете сигурно са увехнали :wink:
Увехнали са, друго си е свежо RPD
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
колеги какво става, дойде зимата и всички заглъхнахте... да не сте замръзнали вече с тия хитачита... :p
моля ако някои има възможност да измери - каква изходяща температура вади хитачито на 10та минута на powerful, при 0 градуса навън, и при входяща 21-22 градуса.
скоро ще пусна и аз стойности от измерванията. :bravo
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
super teemo колеги какво става, дойде зимата и всички заглъхнахте... да не сте замръзнали вече с тия хитачита... :p
моля ако някои има възможност да измери - каква изходяща температура вади хитачито на 10та минута на powerful, при 0 градуса навън, и при входяща 21-22 градуса.
скоро ще пусна и аз стойности от измерванията. :bravo
При мен си работят нормално, в диапазон от 23-25 градуса.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
super teemo каква изходяща температура вади хитачито на 10та минута на powerful, при 0 градуса навън, и при входяща 21-22 градуса.
Отговор на този въпрос е при описаните условия е около 59 градуса
Всичко на макс, включен Powerful. Това е за 25RPD.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
И какво сега.... Явно при RPD-тата дефроста вече е само при нужда.
Ако е така би трябвало да свали ZS-S/W от трона на най-препоръчваните машини ТУК.
А има и основание.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer Отговор на този въпрос е при описаните условия е около 59 градуса
Всичко на макс, включен Powerful. Това е за 25RPD.
37 градуса разлика при максимален дебит, от тая въшка ?!?
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
ogi28b 37 градуса разлика при максимален дебит, от тая въшка ?!?
Да, на максимален дебит е.
При 35RPD изходящата е около 56 градуса при по-голям дебит.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Сега видях, че той няма и 600 куб. м/ч дебит, това обяснява някои неща.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Цитат:
Първоначално публикувано от
ogi28b Сега видях, че той няма и 600 куб. м/ч дебит, това обяснява някои неща.
И какво точно ти се обясни, панасоника от подписа ти при какъв дебит каква температурна разлика прави при описаните условия?
Хубавото при 25RPD, е че незабележимо може да отоплява 12-14 кв. стая, позициониран по средата на стената с винаги приятно топла сутруя на първа и втора степен на турбината които са абсолютно безшумни с незабележимм ОН/ОФФ. Освен това турбината в режим следене не може да се усети освен ако не си навреш муцуната в него.
В режим охлаждане идва голяма машината, но аз го взех за отопление.
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Да разбирам ли, че RPD не прави ненужни и по време дефрости? При Off вдига ли си клапите? Какъв е минимума в режим отопление? Благодаря предварително на отговорилите!
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
А вътрените тела на 25-цата и 35-цата еднакви ли са?
Отговор: Всичко за Hitachi RAK25RPD/WPD и RAK35RPD/WPD Performance
Mimojef, освен с теб да вземем по едно RPD, та да раздвижим раздела. Все пак сме изявени каръци.