zs-w е среден клас, но цената е по-висока,съответно се предполага и качеството.
Преглед за печат
zs-w е среден клас, но цената е по-висока,съответно се предполага и качеството.
:offtopic:
Изолацийка хич ли нема бре?
...:thumbsup:.
Мисля, че има тема за изолации. Хайде да не са навсякъде...
:offtopic:
Не ме интересува хардуера. Вярвам на МЕ и съм сигурен, че знаят какво правят. Важно е да издържи гаранцията.
При АП дебитите са завишени в сравнение с предходните им модели. 294м3 при 19дб. в сравнение с 354 при МХИ (което ми се струва малко ветровито в 13-14м2). Помещенията са много добре изолирани и не им трябва много мощност. За това си мисля, че АП ще върши работа в 14м2.
Жалко е, че за МЕ и Дайкин няма много хора тук във форума които да споделят подробна информация за работата на тези машини (особено за МЕ).
Защо ли ?
Темата е за хитачи, не за ME и Daikin....
:thumbup
Ето малко данни отчетени на 02 Юли 2019 г. за 25RPD. Настройките са: активирана функция POWERFUL, температурата е отчетена след 10-та минута.
Date Т изх вътрешно тяло Температура външна 02/Юли/19
13 ч.
6.8°C
+30°C
отчетена консумация на PowerFul 900W
02/Юли/19
16 ч.
6.6°C
+33°C
отчетена консумация на PowerFul 960W
Дори компресора не достигна максималните 1290 вата по хартия, явно трябва да е още по-топло времето. При 35RPD се натовари до 86 процента от дадените по хартия 1500 вата. Там изходящата температура падна под 5,5 градуса, но нямах повече време, за да го изчакам.
Конфигурация днес:
- 25RPD - настроен на 26 градуса турбина на ауто
- 35RPD - настроен на турбина на 2-ра степен
и в 2-те стаи беше 26 градуса.
Етажа успешно се охлажда от два климатика, като само единият работи на охлаждане, а другият е включен само на турбина.
Една много полезна функция с която лесно се напасва работата на климатика към помещението. Може да се настройва в режим охлаждане и в режим отопление. Най-лесно се разбира в каква посока да се измести температурата, като се постави контролен термометър над датчика за температура във вътрешното тяло.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31737&stc=1
Напълно излишна функция .. винаги можеш да цъкнеш 2-3 градуса нагоре надолу от дистанционното