Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Стига бе, 72 часа темперирал човека изолирани помещения....
Миналата зима(беше около 0С) се наложи да топля няколко дена стая 20кв със измислена конвеционална мидея 12.
На R410 , дето под -5С умирга.Без Никаква изолация, тухла единичка, в къща извън града, в която нищо не се отоплява.
Под земя/бетон, отгоре плоча с ламарина.Само дограмата е нова.
Е тая бракма след 24ч направи 20С, а след два дни си беше 24С.
Нито дебит има нито мощност ама стопли.
Че тея Хитачита в изолирани помещения при 10С вън да не могат.....:confused:
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
при Хитачи ( а и не само ) задаване на ниска степен на вентилатора ограничава и мощността на компресора .. остави ги на Ауто и на градусите които искаш да постигнеш ( а не на 30 ) и за 3-4 часа ако не са ги постигнали +-1 ,има проблем с машините ( тия темперирания продавача да ги разправя на други .. въздуха трябва да се стопли лесно )
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
При тая външна дори на отворен прозорец трябва да ги стигне.
Стените може да са студени, ама въздуха трябва да се стопля лесно.
Термометъра да не си го опрял в стената?
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Хитачи принципно са много отзивчиви машини, дори и от класа на моя пенсионер.От 13 години е само на АУТО турбината ,той си знае.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
лагери не си ли му сменял .. моя ги изпапка :)
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
За учудване, нищо не съм сменял, работи както когато го взех.Оказа се учудващо корава и безпроблемна машина.Единствения кусур беше,че след 7-8 години работа си опече филтрите, явно мрежата не беше свястна.Смених мрежата и нещата се решиха.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Ако климатиците са правилно позиционирани и вакуумирани, докато си чаткаме по клавиатурите вече трябва да е топло.
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Както вчера писах - оставих ги през нощта и двата на максимален вентилатор и на 25 градуса - на сутринта в хола (при дванайската) показваше 24 градуса термометъра , в спалнята 23 градуса. Доста добре спрямо предходните дни. В хола беше да кажем комфортна температура, не топло, нормално (колкото и субективно да е това), но в спалнята не беше най-комфортния сън, доста често усещах хладен полъх от климатика. Тъй като не съм сигурен в термометъра, който ползвам изкопах от един стар проект едно сензорче DS18B20 - температурен сензор с точност +/-0.5 deg C, и с едно Ардуино набързо спретнах един логър на температурата който прави измерване на всеки 5 секунди. Ето ги резултатите призададена 25 грдуса температура и след това 27 градуса:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32884&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32885&stc=1
От тея измервания излиза че при зададена темепратура 25 градуса средната е 23.5, а при 27 градуса 24.5.
Ако остане време ще направя същите измервания и в спалнята. Сензора е във въздуха закачен на холната маса - там където най-често има хора.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Цитат:
Първоначално публикувано от
zealod
От тея измервания излиза че при зададена темепратура 25 градуса средната е 23.5, а при 27 градуса 24.5.
Ако остане време ще направя същите измервания и в спалнята. Сензора е във въздуха закачен на холната маса - там където най-често има хора.
Сега ги оставяш да се оправят на ауто. При турбина на макс едва ли сте спали много.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Дръж си го на АВТО в спалнята. Не се измъчвай. Пускай го на последната когато не сте вкъщи.
Измери му сега температурата на изходящата струя. Закрепи датчика някаде по клапите. Нагласи го на 30 и на максимална степен на вентилатор(или POWER режим ако има) Дръж го така 20мин. и виж колко градуса струя ще направи.
И да не забравиш да споделиш лог фаилчето тук. :)
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Ето и измервания със закрепен сщипка сензор на клапите, вкаран малко вътре, на 12ката при зададени 30 градуса и вентилатор на макс:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32892&stc=1
Ако някой иска прикачам и лога от измерванията направо е ексел. Мерих и в спалнята ама май "putty"-то е затрило лога някъде.
Ватметър, амперметър или амперклещи няма къде да закача, двата климатика са вързани дирекно на мостовия кабел без контакти.
Иначе и двата на дистанционните показват около 50KWh this month - а са монтирани във вторник - към 10КW/h на ден.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Впредвид , че холната масичка е с височина около 50-60см. от пода се вижда че машините се справят. Разхода е добре , особено за голямата машина.
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Ами какво и е на мащината? Прави си 50С струя, смъква си плавно градусите с доближаване на заданието................ нищо нередно.
Разгледах сервизното ръководство на RXB. При тях има режим PUWERFUL (бутона е под капачето на дистанционното) развърта компресора и турбината на МАХ и държи така 20 минути.
Ако ти се занимава замери струята и в този режим за да отпаднат всякакви съмнения около евентуален проблем с машината.
Ама първо закачи термометъра да пише лога и след това включи PUWERFUL.
2 Прикачен файл(ове)
Отговор: Hitachi RAK-25/35XD/RAC-35/25WXD Akebono R32 не поддържат зададената температура
Ето и измерванията за малката машина:
Измерване при зададени 25 градуса и вентилатор на макс:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32896&stc=1
И измерване на струята при калпите при 30 градуса и вентилатор на макс:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32897&stc=1