    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Здравейте, наскоро ми монтираха въпросния климатик и след монтажа забелязах, че във вътрешното тяло има останал стериопор.Качих снимка, за ви ориентирам по- добре. Въпросът ми е дали трябва да остане така или е по- добре да го махна?
    (От фирмата направила инсталацията ми казаха в последствие, че е там, за да обира конденза. Това вярно ли е?
    Благодаря предварително!
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,330
    #17

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Това е изолацията на кондензната вана. Всеки климатизатор е така.

    Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
    bby88 одобрява това.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2002
    Мнения
    4,790
    #18

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Цитат Първоначално публикувано от JohnyD Виж публикацията
    Здравейте, наскоро ми монтираха въпросния климатик и след монтажа забелязах, че във вътрешното тяло има останал стериопор.Качих снимка, за ви ориентирам по- добре. Въпросът ми е дали трябва да остане така или е по- добре да го махна?
    (От фирмата направила инсталацията ми казаха в последствие, че е там, за да обира конденза. Това вярно ли е?
    Благодаря предварително!
    Просто от любопитство - защо решихте, че е излишен и от какво би "останал" там.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-08-24 в 14:55.

  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    3,050
    #19

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Del грешна тема.
    bby88 одобрява това.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2014
    Мнения
    15
    #20

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    От вътрешното капе постоянно при ОХЛАЖДАНЕ
    от външното при отопление КОГАТО СЕ РАЗМРАЗЯВА
    Не съм ползвал конкретния, но този правоъгълен отвор в средата откъм задната част ми изглежда подходящ за изтичане
    В кофа при охлаждане или отопление?
    При охлаждане е ОК, но веднъж дневно може да трябва да се изхвърля. (при 5кВ може и по-често)
    При отопление ако е под 0та ще замръзне което може да е трудно за вадене или да счупи кофата.

    Вътре в стаята ли капе ?

  7. Junior Member
    Тук е от
    Jun 2019
    Мнения
    49
    #21

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Цитат Първоначално публикувано от Нов Виж публикацията
    Вътре в стаята ли капе ?
    хаха, така както е написал, все едно по-дизайн са го измислили да ти наводнява стаята Сигурно е имал предвид, че вътрешното тяло винаги генерира конденз, който се стича през дренажния маркуч навън..

  8.  
     
  9. Novice
    Тук е от
    Jun 2026
    Мнения
    9
    #22

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Девятката и дванадесетката също ли са с двуредови топлообменници на външното тяло?
    С тези 24 кг. нещо не ми се вярва...

  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    3,050
    #23

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Двуредов е, но втория ред не завива странично. Алпина който ти беше предложен е в пъти по-добър от хитачито и грито, а бюджетния дайкин тотално не става за отопление.
    Относно дефростите няма да има изненади, производителя е TCL и са с приличен дефрост алгоритъм. Миотата е Haier, не съм запознат как са с дефростите, май някъде във форума имаш нещо писано.
    п.п Новите модели на хитачи се правят в заводите на хайсенс, та не е по малко китаец. Ако пък погледнеш термо помпите на хитачи H2O и тези на хайсенс друга разлика освен надписа няма да намериш.

  11. Novice
    Тук е от
    Jun 2026
    Мнения
    9
    #24

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Благодаря, такъв отговор търсех. Зачерквам и дайкина от списъка с потенциални възмоности.
    Значи за сега останаха алпина, миотата, и добавям midea xtreme heat nordic и midea all easy pro.
    Ще видим каква цена ще предложи местната фирма за климатици за изброените модели, и след това ще решим какво правим.
    Не знам колко време ще се използва този климатик след края на следващия отоплителен сезон, и за това не ми се "скача" на по-скъпите модели.
    Надявам се, че не са вградили планирано остаряване в тези модели, така че да се развалят около един месец след изтичането на гаранцията... Но никога не се знае, whatever...

    И нещо по темата за хитачи:
    Според изкуствения интелект, развойната дейност на хитачи се намира в Япония, но производството е в китайски заводи със "строг контрол на качеството". Но при положение, че същите компоненти ги има и при хайсенса, не знам кой от кого е преписвал повече :D
    След като хитачи вече са собсвеност на бош, в бъдеще може и да предложат някаква съвместна разработка... Сигурно бош търсят начин да се откъснат от мидеята.

  12. Member
    Тук е от
    Mar 2024
    Мнения
    264
    #25

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Цитат Първоначално публикувано от settor Виж публикацията
    Девятката и дванадесетката също ли са с двуредови топлообменници на външното тяло?
    С тези 24 кг. нещо не ми се вярва...
    9-ката е с едноредов. 12-ка е с частично двуредов, само от задната част.

  13. Member
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    311
    #26

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    Цитат Първоначално публикувано от settor Виж публикацията
    Девятката и дванадесетката също ли са с двуредови топлообменници на външното тяло?
    С тези 24 кг. нещо не ми се вярва...
    Можете да видите дали някъде из някоя от веригите не са останали Airhome 600, аз наскоро така успях да намеря в Технополис и офертата която получих от тях за бройките, които трябваше да взема, беше с близо 1000€ по-ниска от офертата на Темпекс за Екстрийм Хийт и 750€ под цената за Ализипро.

  14.  
     
  15. Novice
    Тук е от
    Jun 2026
    Мнения
    9
    #27

    Отговор: Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400

    @Ivanskin - благодаря за пояснението. Това е важно уточнение. Значи все пак разликата между 12-ката и 9-ката не е само в софтуера (както е при някои други модели).

    @eddy - AirHome 600 също има доста добри характеристики. Благодаря за предложението, ще го добавя в списъка с възможности
    Ivanskin одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12

Подобни теми

  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 9
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 4
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе