Здравейте,
Имам следния проблем с конвенционален климатик Midea 12-ка.
Когато е включен в режим отопление работи известно време и след натоварване на компресора спира работа и се включва непрекъснато мигащи индикаторите OPERATION и PRE-DEF. След това с дистанционното не може да се изключи и единствения вариант е да се рестартира от контакта. В случая е с твърда връзка и го рестартирам от прекъсвача на електрическото табло.
В началото се случваше 1 път на 24ч, но напоследък зачести и ми се налага да го рестартирам на 30 мин.
Моля да получа някакъв съвет какъв може да е евентуално проблема ?
Благодаря !
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Over current protection of the compressor occurs 4 times
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Какво "лечение" ще препоръчате на въпросния проблем ?
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Замяна на фреоновият датчик, с 10 килоомов. Презареждане на точно количество хладилен агент, с везна и ако няма промяна, смяна на дроселиращия възел.
Може и едно по едно, докато си каже всичко китаеца.[emoji3]
Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Аз пък залагам на заминаващ си компресор . Дано автора да напише как се е развил случая , да видим на кой му познава повече боба .
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Преди да повикате хладилни специалисти и техници може да опитате следните неща, за да "закрепите" положението временно:
1)да се почисти вътрешния топлообменник
2)ако досега сте го ползвали на LOW степен на вентилатора вътре - забравяте за нейното съществуване и не слизайте под MID
3)ако 1 и 2 не помогнат може да закриете 1/4 от външния топлообменник например с парче поликарбонат или друго подходящо (да не е картон)
4)ако 1, 2 и 3 не помогнат - изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
5)ако никое от гореизброените не помогне повикайте специалист
p.s. след забележката на Иван качвам hint:
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
[QUOTE=Ventsislav Negentsov;843192
изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
[/QUOTE]
Не ми се вярва, какви съвети чета, но всеки има право на глас:BigGrin
Как ще ги измери тези 50-100 грама, с чашата от ракия е най-лесно, но не става!
По-скоро му трябва ключ гаечен №14 и кръстата отвертка, да свали капака и натисне иглата.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Ами аз не пия :)
Прави сте няма как да се измери, но може малко по-малко и на проби.
За крановете също съм съгласен, не съм техник/монтажник, а обикновен програмист.
Та като цяло идеята ми е да се намали работното налягане в системата, което вероятно води до изключване по ток.
Също може да се излъже малко и тръбния датчик - да изключва по-рано компресора.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Цитат:
Първоначално публикувано от
Ventsislav Negentsov
Преди да повикате хладилни специалисти и техници може да опитате следните неща, за да "закрепите" положението временно:
1)да се почисти вътрешния топлообменник
2)ако досега сте го ползвали на LOW степен на вентилатора вътре - забравяте за нейното съществуване и не слизайте под MID
3)ако 1 и 2 не помогнат може да закриете 1/4 от външния топлообменник например с парче поликарбонат или друго подходящо (да не е картон)
4)ако 1, 2 и 3 не помогнат - изпуснете 50-100 грама фреон - трябва ви само шестограм и да внимавате да не се изгорите
5)ако никое от гореизброените не помогне повикайте специалист
p.s. след забележката на Иван качвам hint:
Не бих направил точки 3 и 4. Това е побългаряване! Да си викне техник да го погледне, ако не може - да го сменя.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
За момента няма да се наложи викане на специалист.
По начало държа вентилатора на LOW, след съвета на Ventsislav Negentsov превключих на режим MID и от 8 дни не се е изключвал! :thumbsup:
Ако не покаже повече грешка, ще смятам проблема за "почти" решен !
Благодаря на всички за полезните съвети! :033:
Поздрави
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Използвам темата за да не отварям нова.
Конвенционален климатик Мидеа(12-ка), в изключено състояние дава консумация 3W (мерено с ватметър). Има ли проблем или да не се впрягам излишно?
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Цитат:
Първоначално публикувано от
ALF
Използвам темата за да не отварям нова.
Конвенционален климатик Мидеа(12-ка), в изключено състояние дава консумация 3W (мерено с ватметър). Има ли проблем или да не се впрягам излишно?
Няма му нищо вероятно клапана на 4 пътния е включен. Обърнте го на охалжохла и консумацията ще изчезне.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Смених на охлаждане, но няма промяна. Възможно е да си е бил винаги така, а аз сега да го забелязвам. Машината е на почти 7 години.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Цитат:
Първоначално публикувано от
ALF
Смених на охлаждане, но няма промяна. Възможно е да си е бил винаги така, а аз сега да го забелязвам. Машината е на почти 7 години.
Няма уред с електроника, който да няма някаква консумация в режим "готовност" или както там се нарича това. Под "там" имам предвид менюъла на уреда; отвори книжката и прочети.
Отговор: Проблем с конвенционален климатик Midea
Кокво да чете,свети ли диод,има и консумация
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk