Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Айде де бе, 5 климатика на прави стени, точно този да го монтират на кривата и да го усучат.....:)
-
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Айде де бе, 5 климатика на прави стени, точно този да го монтират на кривата и да го усучат.....:)
Тая простотия откъде ти дойде на акъла? Вътрешно тяло се усуква от раз на чисто гладка стена, без отклонения от равнинност. Без никакъв проблем. Причината изобщо не е в стената, а във връзката на снопа с тръбите!
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Човека има 5 климатика, как пък се случи точно на хевито да се усуче и да запука.:) Много капризни от към монтах тея хевита бре. С пинЦета трябва да се работи.
- - - - - - - - - -
Пука защото работи като конвенционалка тръгни-спри и надува компресора до номинал. И държи на този номинал няколко минути. Като стопли стаята и темперира ето така почват да работят тези климатици - включи/изключи и газ до ламарината.:) А вие си ги слагайте до креватите....
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
С конвенционалки се отоплявах миналия век, в един офис. Не помня да са пукали някога? Проверките след всеки монтаж си ги правя с двата палеца и досега не съм се подвеждал. Като не щеш конвенционалки, ще бръкнеш по-надълбоко в джоба. Пукането няма нещо общо с това.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
dodo, дойсейкая ми като работеше като хеви /включи изключи през 20мин/ пукаше та пращеше. А е монтиран от най, най, най,.. Дет се вика бест от дъ бест.
Просто някои модели пукат повече от други. Твоето хеви и на росс са някаква случайност та не пукат.
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Шеста серия е толкова дайсейкай, колкото е и мерцедес А-класата на марката. Ако дайсейкай 6 не пука при отопление, бих заключил, че е с повреден външен агрегат :))
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Явно още някой е ударил джакпота с непукащ ZS, не сме само ние с Додо щастливците. Клипът е качван от човек от форума.
https://youtu.be/tZP49iRidqo
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
Пука защото работи като конвенционалка тръгни-спри и надува компресора до номинал. И държи на този номинал няколко минути. Като стопли стаята и темперира ето така почват да работят тези климатици - включи/изключи и газ до ламарината.:) А вие си ги слагайте до креватите....
Глупости, моята 50-ца Хитачи е монтирана в хол 25м2 и работи като конвенционалалка 23-25 градуса диапазон на трета степен на турбината и как не пука не знам. Явно е дефектна......
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Явно още някой е ударил джакпота с непукащ ZS, не сме само ние с Додо щастливците. Клипът е качван от човек от форума.
https://youtu.be/tZP49iRidqo
Рос, аз съм със стария модел 20 ZM-S, който би трябвало да е по-зле откъм минимум. Не съм доволен от него не защото пука (никога не го прави), а защото много топли и трудно му се регулира температурата. Покрай кризата с вируса съм си почти цял месец у нас и успях да му стъпя на врата с настройките. Трябвало да го оставя 3 дена да работи, без да го изключвам, за да почне да си спазва зададената температура. Така са ниските класове. Взех го нисък клас и евтин, защото трябваше да се ползва много рядко. Не съжалявам особено, но малките китайски хитачита работят по-добре откъм комфорт. А и като цена са много по-достъпни.
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
splendor
Глупости, моята 50-ца Хитачи е монтирана в хол 25м2 и работи като конвенционалалка 23-25 градуса диапазон на трета степен на турбината и как не пука не знам. Явно е дефектна......
Къде го буташ твоето хитачи при цепениците мицубиши хеви.:)
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Шеста серия е толкова дайсейкай, колкото е и мерцедес А-класата на марката. Ако дайсейкай 6 не пука при отопление, бих заключил, че е с повреден външен агрегат :))
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Е то някога толко реклама на тая цепеница (дайсейкай6) се правеше, че налапах до плувката.;)
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Ако ми беше прочел постовете, щеше да си купиш пета серия! Още я продаваха. Бегъл поглед на вътрешното тяло на шеста серия беше достатъчен, за да забележиш недомислената конструкция. Ограничаваш го на 50% и си го ползваш със здраве! И отваряш леко прозореца :))
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Навремето без малко да взема и аз 6та серия ,но отивам в магазина и на мострата изложена на стената пластмасите бяха пожълтяли за около година примерно .. и се отказах :)
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Рос, аз съм със стария модел 20 ZM-S, който би трябвало да е по-зле откъм минимум.
То и аз не съм със ZS, майка ми е с такъв. Нейният е в 40м3 в къща и си бачка екстра. Виждал съм го и в он/офф, и в дефрост. Няма пукания или да има при дефроста са някакви много тихи и епизодични.
-
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Цитат:
Първоначално публикувано от
dodo_pv
Ако ми беше прочел постовете, щеше да си купиш пета серия! Още я продаваха. Бегъл поглед на вътрешното тяло на шеста серия беше достатъчен, за да забележиш недомислената конструкция. Ограничаваш го на 50% и си го ползваш със здраве! И отваряш леко прозореца :))
https://brosbg.com/toshiba-ras-16pkv...e-product-5387