Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
Наистина има CROWN-и който съм виждал да работят при -17 и то без Defroze за 3-4 цикала на компресора,НО са пълнени по ,ВЕЗНА" от мои колеги...
Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
Цитат:
Първоначално публикувано от muroni
Добър вечер на всички участници във форума!Имам проблем с климатик Crown Hac 410a 18 Inverter в режим отопление - компресорът развърта,но не вдига повече от 20 бара налягане,токът е в граници 2.5а - 3.5а,(задържа оборотите на някакво ниско ниво).Не отчита някава грешка,работи си така с дни.Източен фреон,зареждане по табелката с везна-никакъв ефект.Променях температурата - охлаждах/нагрях датчиците,въздушен,тръбен на вътрешното тяло,на външното има датчици-един на питата,един върху корпуса на компресора и един на капилярата - ефект никакъв.Впрочем всички монтирани от този модел 18-ка правят същото без изключения.Не мога да определя какво ограничава работата на компресора в този режим.
Предварително благодаря на всички отзовали се на този проблем,ако открия нещо друго ще допълня поста.
Честито... Няма оправяне... при температура от 5С ще работи идеално климатика но под 0 ще вдига до 20 бара. Ако някой открие как да разреши този проблем моля да пише... За да се успокоиш този проблем го имат и други климатици от ниския клас с R410... но констатацията ми не решава проблема ти... а и аз го имам същия.