Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    4
    #1

    Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление

    Добър вечер на всички участници във форума!Имам проблем с климатик Crown Hac 410a 18 Inverter в режим отопление - компресорът развърта,но не вдига повече от 20 бара налягане,токът е в граници 2.5а - 3.5а,(задържа оборотите на някакво ниско ниво).Не отчита някава грешка,работи си така с дни.Източен фреон,зареждане по табелката с везна-никакъв ефект.Променях температурата - охлаждах/нагрях датчиците,въздушен,тръбен на вътрешното тяло,на външното има датчици-един на питата,един върху корпуса на компресора и един на капилярата - ефект никакъв.Впрочем всички монтирани от този модел 18-ка правят същото без изключения.Не мога да определя какво ограничава работата на компресора в този режим.
    Предварително благодаря на всички отзовали се на този проблем,ако открия нещо друго ще допълня поста.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Провери датчика на нагнетателната страна на компресора, намира се точно на изхода на високото налягане. Той също управлява работата на компресора, следи да не прегрее и дефектира.

    Ако четирипътния магнит-вентил не работи добре, не може да превключи изцяло, компресора върти през него на пълен или частичен бай-пас.

    Ако случаят е такъв, компресорът ще грее много, датчикът ще отчита това и ще ограничава честотата на въртене.

  4. Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    4
    #3

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Благодаря за бързата реакция,на изхода на високото налягане не видях датчик.Има датчик разположен върху корпуса на компресора.Самия компресор дори и след продължителна работа остава хладен.Утре слагам един такъв модел на стенда,и ще проверя датчика.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #4

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Ако четирипътния магнит-вентил не работи добре, не може да превключи изцяло, компресора върти през него на пълен или частичен бай-пас.
    Малко вероятно да се случи при всички машини.
    Ако нямаш пълна сервизна документация,ще е трудно да решиш проблема.Задължително ти трябват и стойностите на датчиците.

  6. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #5

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Лошото е че все още немогат да направят евтин инвертор който да не създава главоболия.Този проблем който имаш може да е от всяка една част от климатика, компресора зависи от всички останали части трябва всяко едно да провериш много са гадни тия повреди,но моя съвет е да почнеш от вътрешната платка ако имаш такъв модел закачи само кабелите на вътрешното тяло към това външно и ако няма проблеми направо сменяй платката ако пак има търси повредата във външното съвета ми тогава е да се насичиш към исправителния блок, диоди.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #6

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    При него проблема е че няма здрав климатик,за да прави контролни замервания.Най-вероятно и в Зора не са чували за сервизна инструкция.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #7

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    То пък ще дойде и другия момент че дори и да разбере какво е почва издирването на части затова ги мразя тея кучи марки почва едно влачене пък объркали пък незнам си какво и тя зимата мина.
    Но учудващо мидея досега нищо че са куча марка поне сервиза им е на доста високо ниво до сега не се е случвало да чакам повече от 7-ца за части.



  10. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #8

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    При някой модели датчикът следящ температурата на компресора се намира на нагнетателната страна, директно на изход, при други е на корпус. При този модел изглежда е на корпус, щом така си видял. По стойностите на този и тръбният датчик на вътрешното тяло се регулират оборотите на компресора при превишени температури.

    Друг източник на проблема може да търсиш в електрониката. Някой модели следят температурата на IPM /intelegent power module/ да не прегрява и също коригират натоварването на компресора по начин безопасната температура на този електронен блок да не превиши безопасната.

  11. Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    4
    #9

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Проблемът е,че както каза jori нямам нито един нормално работещ климатик от модела.Магазинът даже нямат такъв на склад.Утре свалям един от клиент и ще опитам ръчно да променям стойностите на датчиците за да мога да ги изолирам като вариант.На студено работи.

  12. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #10

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Измери бубината на вентила мисля че тя е заминала.

  13. Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    4
    #11

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Бобината е здрава,четирипътният превключва режима.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #12

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Muroni,ако можеш направи малко снимки на IPM,външна платка,компресор.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2008
    Мнения
    40
    #13

    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.

    Преди време и аз имах такъв проблем с ХАЕР-12 инв. и какво ли не правих и мерих,не можах да го оправя.От РОЯЛ-сервиэ ми отговориха,че тоэи модел толкова може,не искам да те плаша но може би и при вас е така.

  17. Novice
    Тук е от
    Nov 2010
    Мнения
    3
    #14

    Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление

    за съжаление на клиентите и радост на продавачите и за наш ужас се пръкна марката краун нестават за нищо уж работят до минус седем ама друг път оправянето на проблема е със друг климатик.

  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #15

    Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление

    Поне ще ти е икономичен зимата, като му спреш захранването.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Отговори: 2
    Последно: 09-02-13, 18:53
  2. Телевизор Crown TFT LCD 26884 - Сериозен проблем
    От Constantinas във форум Други телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 11-03-12, 14:36
  3. Отговори: 1
    Последно: 18-10-11, 20:07
  4. проблем с Crown CG12A410 LIX
    От habibb във форум Други марки климатици
    Отговори: 0
    Последно: 23-08-11, 13:26
  5. Проблем с DVD Crown
    От ncuxap във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 1
    Последно: 25-12-06, 19:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе