OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Взех си си климатик OSAKA CH-09-LBP .Инвертор незнам AC или DC на минимум харчи 500 вата а на максимум до 2300 вата.Но колко отдава? Дали са верни цифрите или са изсмукани от пръстите. Например OSAKA CH-09-CN обикновен е с COP 3.6 !? На доста известни марки е по- нисък.
Re:Коефицент 3,6 вярно ли е ?Взе
Януари ще се похвалиш колко отдава... По спецификация го дават 3,81kW.
Re:Коефицент 3,6 вярно ли е ?Взе
Това никой не може да ти каже... коя лаборатория я е тествала тази осака колко и е COP? В Eurovent не са я чували тази марка, така че доста може да се спекулира с тези данни.
Re:Коефицент 3,6 вярно ли е ?Взе
Не вярвай на написаното - при Осака лепенките са доста объркани.... В повечето случаи нямат нищо общо с действителността
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Относно тоз модел няма да имаш ядове :) не са лоши топлят доста след като му се изкара температурния датчик ;)
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
При мен има датчик на дистанционното.Мисля че е добра екстра.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
По-празниците си правих експерименти.От 18.12 до 19 .12 за 24 часа 18 кв.ч изразходвана енергия за 10 кв. стая.До 20.12 15кв.ч.25 до 26-14 кв.ч вече е по-топло.При сравняване на отделена температура от климатика и от един обикновен конвертор с 3 степени при 1-2 градуса външна температура се получава приблизително това:
климатик конвертор
500вт. 800вт.
800вт. 1200вт.
1100вт. 2000вт. но при тая мощност топли по добре от климатика които показва на дисплея 3 чертички.
COP около 1,5 .Дано не съм прав .Ще се радвам ако някой ме обори. :081:
п.п.Консумацията меря с електромер и ампер клещи.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Как да те оборим... 18 kWh за 24 h :yikes Каква температура поддържаш?
Аз топля 17 кв.м. стая с 3 пъти по-малко електроенергия и не е нещо впечатляващо. Повечето тук са така. Някои и по-големи стаи топлят с по-малко от 5 kWh за 24 часа.
Да не бъркаш някъде при меренето на консумацията? Чак не мога да повярвам, че може да харчи толкова много в 10 м2.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Moже,човека е с Осака,а ти със Санио...
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Цитат:
Първоначално публикувано от KrasenK
Взех си си климатик OSAKA CH-09-LBP .Инвертор незнам AC или DC на минимум харчи 500 вата а на максимум до 2300 вата.Но колко отдава? Дали са верни цифрите или са изсмукани от пръстите. Например OSAKA CH-09-CN обикновен е с COP 3.6 !? На доста известни марки е по- нисък.
Зарежете сметката за тока ,човека си измерва старателно и си я плаща редовно,обърнете внимание какво са постигнали инженерите на Осака(малките жълти човечета).Консумация 2.3 кВ x 3.6COP = 8.26kW :-memnon "доста известните марки" ще си бият капите от земята и ще си късат дипломите...
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
rkk, твърде рано си станал :Drinks:
Всъщност какво се вижда от официалния сайт на Осака (не че вярвам и на една думичка там):
КАПАЦИТЕТ(охлаждане/отопление + ел. нагревател :yikes):
KW: 2,84/3,81
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ(охлаждане/отопление):
KW: 0.9-1.05
Какво излиза: EER 3,15 и COP 3,63.
А какво става като се ключи нагревателя (съжалявам, не мога да се сдържа - НАГРЕВАТЕЛ - WTF?!?) - енергото започват да се черпят.
KrasenK - изключи ш*****я нагревател! Ако без него не топли, по-хубаво си включи радиатора, все същото е.
Ужас. Какъв COP изобщо очакваш с нагревател!
Цитат:
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:
охлаждане: -28
отопление: +44
:2guns: :2guns: :2guns:
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Тоя нагревател не е ли само при много студено време да подгрее компресора и после спира.Някой модели имат на дистанционното бутон за включване на нагревател-аз нямам.Но минималната ми мощност е 500вт.А при някой климатици пише че е 90 вт?!.
Гледах по-руската телевизия едно предаване "ОТК" или нещо подобно.Та в него вземат единтични уреди от различни марки и ги тестват кой е излъгал по-вече в параметрите.Дано някой направи и тук подобно.Че като почнеш от сиренето и стигнеш до ...на всичко пише едно а е съвсем друго.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
А и нагревател ли има,като микровълновата фурна - слагаш нагревател и пиле на грил можеш да изпечеш...умно..не е за компресора, аз се зачудих защо консумацията отива на 2.3 кВ ,а той реотана е сработил.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Консумацията се променя плавно десета по-десета от ампера.Ако е нагревател ще има рязък скок поне от 3 ампера и нагоре.
Re:OSAKA CH-09-LBP - с COP 3,6 вярно ли е?
Не е нагревател на компресора, а нагревател, който директно те топли и лапа яко ток. Трябва да намериш начин да го изключиш. По принцип така осигуряват безпроблемното топлене на Осаките в студа - понеже не може да вземе достатъчно топлина от атмосферата по ред причини (а другите го правят), слагат един нагревател и ти си мислиш, че климатикът топли. Топли, ама по-скоро се е превърнал в духалка 1 или 2 кВ.
Няма как само компресора на 12-ца да гълта 2.3 кВ! Това е абсурдно. Макар че нищо абсурдно няма в тази марка...