OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #1

    OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Тръгва и след минута спира. Процесът се повтаря. Компресорът тръгва и охлажда или затопля, но спира.
    Диодът на вътрешното тяло мига 7 пъти - грешка в платката на външното тяло?

    Тръгва нормално, заработва конпресорът. Докато той работи на външното тяло мига най-долното от трите светодиодчета (обмен на информация между вътрешното и външното тяло) и свети единичното (четвъртото), че има мрежово захранване.
    След известно време (около минута), за момент премигват и трите диодчета, след това почва да мига и най-горното светодиодче. Компресорът се изключва, остава да мига само най-горния светодиод (8 пъти, но само един път) и той угасва заедно с мрежовия. Вътрешното тяло изключва захранването на външното. След 1-2 минути всичко се повтаря. Като,че ли компресорът не достига максимални обороти, а работи около минута. Изключва някаква защита?

    Компресорът развърта и заработва, но не достига максималните си обороти.
    Иначе се превключва на топлене и охлаждане.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #2

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Всичко за тази Осака - http://www.fixya.com/support/p92294-...-21453/page-43

  4. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #3

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Tati_go, Да не бъркаш нещо марките. Дал си линк към таблица с грешките на модел Mitsubishi Electric.

    До колкото съм виждал и знам Осаката предлагат марката Mitsubichi, която май малко се различава от другата.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #4

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    http://www.fixya.com/support/p92294-...-21453/page-43 - стр. 47, 48 - диагностика на компресора и IPM-ма.
    Много полезно!

  6. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #5

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Вчера външната платка (целият блок електроника) замина за ремонт в Бургас.
    Очерта са повреда в управляващата платка?

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #6

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Гаранционен ли е климатика? Информирай ни как са се развили нещата, каква се е оказала повредата и за цените по ремонта.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #7

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Проверих преди това:
    - компресора - показа еднакво съпротивление на намотките и отлична изолация между тях и корпуса. Докато работеше, че чувстваше (ръката ни беше на него), че набира обороти;
    - IPM-a. Даваше еднакви съпротивления на изводите към компресора и еднакви напрежения на празен ход и под товар (компресора) - отпаднаха съмненията за повреда в него;
    - двата кондензатора: на токоизправителя (с по-големия капацитет) и филтриращия - изправни.

  10. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    18
    #8

    Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7

    Машината е на 4-5 години (от първите) - не е гаранционна. Цените на Еко-клима са за компресора 280 лв. за платката на външното тяло - 125 лв. - нови и без ДДС.
    Платката ще я ремонтират - цената като стане ще я обявя.

    Проверих преди това (никак не ми се даваха пари за неща които мога да си свърша сам):
    - датчиците на външното тяло - бях в нормите;
    - наличието на фреон (замерване в статично положение с манометър);
    - компресора - показа еднакво съпротивление на намотките и отлична изолация между тях и корпуса. Докато работеше, че чувстваше (ръката ни беше на него), че набира обороти;
    - IPM-a. Даваше еднакви съпротивления на изводите към компресора и еднакви напрежения на празен ход и под товар (компресора) - отпаднаха съмненията за повреда в него;
    - двата кондензатора: на токоизправителя (с по-големия капацитет) и филтриращия - изправни.
    Свалих целия електронен блок (4 винта и разкачане на захранващия кабел от вътрешното тяло) на външното тяло и направих оглед и елементарни замервания на диоди и резистори - не открих нищо нередно. Остана съмнението за платката на външното тяло, както показваше и мигането (7 пъти на вътрешното тяло и 8 пъти на външното тяло - не правилен обмен на информация м-у двете тела).

    При всичките си действия се ръководех от алгоритмите дадени в този сайт:
    http://www.fixya.com/support/p92294-.../manual-21453/
    Не съвпада топологията на платките и има някои различия в принципните схеми, но всичко останало е много полезно.

    Майсторите от Еко-клима повториха всичко което бях направил и измериха вътрешните два датчика, след което взеха блока за ремонт.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Osaka инвертор - въпрос
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Отговори: 4
    Последно: 26-01-16, 10:20
  2. Климатик Osaka CH-12 LBP * Инвертор
    От zvqara във форум Климатици Osaka
    Отговори: 0
    Последно: 16-05-13, 21:11
  3. Климатик Crown CED41S - DSI инвертор грешка E7
    От modac във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 0
    Последно: 10-12-11, 10:28
  4. Търся кодове за грешки на Osaka инвертор
    От naka76 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 2
    Последно: 23-07-10, 18:35
  5. Osaka 9-ка не-инвертор - спря да топли
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Отговори: 7
    Последно: 30-01-08, 11:45

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе