Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Много е трудоемко, рязане на игра с ъглошлайфа, нагряване и една хууубава заваркана аргон, и 90 % мозък да знаеш къде да резнеш, че да не му разкажеш играта. Смяната на лагера е най-лесното на този компресор, кофтито при тях е ако е изгорял статора, а той гори точно заради скапването на този лагер. Това.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Явно разполагаш с много свободно време и желание...Имам доста скролове на копеланд 15кВт и ако искаш мога да ти пратя някой друг за експерименти. Симптом - прегряване.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Ей тук ми замириса на изгоряла жица,обожавам я тази миризма.Щот работя като бобинъор на ел машини.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
Явно разполагаш с много свободно време и желание...Имам доста скролове на копеланд 15кВт и ако искаш мога да ти пратя някой друг за експерименти. Симптом - прегряване.
Пращай няма проблем, е не разполагам с чак толкова време, или се касае за разбит лагер заради което се разбалансирва ротора и започва да се товари и прегрява или наистина за изгоряла намотка, това се установява след отваряне.Ето малко нагледно видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xuM1V7IgHmM#
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Днес направих десекция на5cs102xec първо се усъмних в намотката,но тя бе наред има лагер 6001,който е в долната част на компресора и буквално се разпадна след демонтажа.В горната при двата лабиринта и по точно под подвижния имало е неква пружина шайба да убира аксиалния луфт,която е станала на кайма и съответно блокаж.Оказа се че е по ремонтнонепригоден от роторния,докато не го разцепих по диаметър и от двете дъна и по дължина нямах достъп до това което е на видеото.С две думи начесъх си крастата и съм на кота 0 пак.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
След като си се почесъл ако ти трябва 5cs102xec имам нови на причилна цена, ако те сърби още може да продължаваш, но и аз съм на мнение, че освен за почесване тези компресори за друго не стават...То и видеото по-горе си е чисто изкормване и нищо повече.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
С горното видео исках да покажа къде най вероятно идват проблемите на тези скролове дали е Copeland или Matsushita все тая, принципан е един и същ понякогя когато работят със силно намалено количество масло и(или) фреон се получава и едно помедняване на металните части на компресора в следствие - не вдига нормално налягане, работят по шумно и естествено прегряване, а до колко виждам Copeland са сложили вместо лагер втулки
Цитат:
Първоначално публикувано от rokoko
Днес направих десекция на5cs102xec първо се усъмних в намотката,но тя бе наред има лагер 6001,който е в долната част на компресора и буквално се разпадна след демонтажа.В горната при двата лабиринта и по точно под подвижния имало е неква пружина шайба да убира аксиалния луфт,която е станала на кайма и съответно блокаж.Оказа се че е по ремонтнонепригоден от роторния,докато не го разцепих по диаметър и от двете дъна и по дължина нямах достъп до това което е на видеото.С две думи начесъх си крастата и съм на кота 0 пак.
Когато се отваря компресор [size=10pt]НИКОГА[/size] не трябва да се разрязва по дължина, защото след това става просто за боклука или за резервни части за други компресори. Всичко се сваля, ако знаеш как и без много излишно рязане.
Ако желаеш имам компресор рециклиран и 5cs102xec и 5cs102xbc01, бяха блокирали и са отваряни- вече са работещи.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
А как решаваш проблема с струшките които ще попаднат в компресора при рязането на капака ? А също и при заваряването после на капака пак ше попадне шлака вътре ?Щотото аз сам отварял ротационен компресор и при отварянето се напълни с стушки които няма как да искарам и сега си работи само че го ползвам. даси помпя гумите
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Пак казвам не всичко опира само до рязане, а ди акъл и да знаеш как и до къде да отрежеш. Аз така режа че да избягна попадането на стружки във компресора. тига толкова, че ще ми вземте занаята с тези въпроси :cheesy:.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
georgiborisov- нали не мислиш че си единствения по тези земи дет се мъчи да изкара некой по малко измъчен лев.Аз като специалист по намотките мога да кажа,че двата компресора са абсолютно различни като изпълнение,първия е чист асинхронен статор с магнитен ротор(некакав хибрид)втория си е жив стъпков мотор(абсолютно същото е при вентилатора на климатроника на рено лагуна),всъщност имам един отремонтиран и два не станаха щот не можах да намеря подходящо управление,некво на телефункен,а тя горката липсва от пазара.За малайзиския компресор мога да снимам как да смените пружинката даже без да го снемата от външното тяло,докато скрула не не се мъчете.За останалото не съм узрял.Взех една мидейка затова се въздържам за компресорчето(като станат по 100-на кинта си взема :rolleyes: .Когато се отваря компресор НИКОГА не трябва да се разрязва по дължина, защото след това става просто за боклука или за резервни части за други компресори. Всичко се сваля, ако но все ми се ще да върна към живот панасоничето.Дабе тва е ясно,ного направих с изледователска цел.И след това изледване след като знам как и къде е закрепен компресора и самия статор ,ама никога ,НИКОГА ,не бих взел компресор отремонтиран камо ли скрул.За роторния ако е кадърно отремонтиран мисля че става.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Идеален AC генератор става от панасоника.Монтирате една трилъчева перка откъм долната част и само вятър да има.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Здравейте, имам същия или подобен проблем като на колегата, за да не пускам нова тема реших да пиша тук... проблемът ми е следния: CU-E12DKE на 5 години и 4 месеца.. мига му таймера и дава грешка F91, извиках техник, диагноза компресор, няма налягане достатъчно, компресора не можел да се набере и други подобни, компресора не подлежал на ремонт и т.н. . На студено си работи, на топло не. Доколкото изчетох 100% е компресор. Искат ми за китайски компресор с 3 месеца гаранция и ремонта 800 лв. което е безумие. Много съм доволен от машината и не ми се изхвърля... Моля помагайте може ли някои в района на Бургас да ми я ремонтира или някакви други варианти. Благодаря предварително.
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Твоят модел е с роторен компресор и се рециклира колегата КЛИМАМАРКЕТ ги рециклира също и продава рециклирани обадисе тук http://www.climamarket.bg/?page_id=5 и попитаи за подробностите и се разберете
Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Благодаря, ще се обърна към него.
Отговор: Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
Здравейте заменихме компресор 5cs102xec със 5rs102xbc01 но не се развърта достатъчно къде да търсим проблема.Налягане 20-22 температура около 40 градуса.Не дава на авария.Благодаря предварително.