    Проблем с CS-E12DKEW

    Здравейте, колеги! Това е от онези климатици, дето едно време бяха с дефектната серия компресори. Тогава ми смениха компресора и не е имало проблем няколко години. Тази сутрин го пускам за първи път от няколко месеца, защото досега беше топло - пролетта направихме външна изолация. Тогава му махаха и външното тяло, но при слагането го пробвахме - работеше. Та, тази сутрин не може да зацепи на отопление. Външното тяло се чува, че работи, но вътрешното само турбинката върти съвсем леко и никакъв помен от топло. На охлаждане май работи, но то вън си е студено, та не може да се прецени дали и на този режим работи коректно. От какво може да е?

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,781
    #2

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    sugarboy, определено машинате не работи и на охлаждане. Тръгването на турбината в режим охлаждане те заблуждава. Това, че едно време са ти сменили компресора с нов, не гарантира, че проблема е оправен. Тествай климатизатора за грешки и съм убеден, че сигурно ще покаже някой друга свързана с комперсора. Съветвам те, да се обърнеш към читав техник да диагностицира проблема и ако решиш той да се отстранява.

  4. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,306
    #3

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Кой "маха" външното тяло?



    Да не са изпуснали фреона?
    Mega одобрява това.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2005
    Живее в
    Велико Търново
    Мнения
    59
    #4
    Цитат Първоначално публикувано от justify Виж публикацията
    Кой "маха" външното тяло?



    Да не са изпуснали фреона?
    Техник, дори по случайност, този, който преди години ми монтира климатика, позна си работата. После го пробвахме и работеше.

  6. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,127
    #5

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    той може да е заработил ама после да е фъснал фреончето ..

  7. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,689
    #6

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Принципно ако пропуска не е като черна дупка машините работят винаги известно време. Това разбира се не е диагноза на проблема, само предположение. Едва ли тук с писане ще разберем какво е, камо ли да го оправим. Като цяло козата си иска пръча - трябва да го види техник.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #7

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Сега се връщам от диагноза на същия модел изписва F91 не нормален цикъл на фреона но си е компресор работи на 1,2ампера и не вдига налягане. Да си пусне диагностика но едва ли има смисъл.

  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,781
    #8

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Вальо, ще го ремонтираш ли?

  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #9

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Вальо, ще го ремонтираш ли?
    Ако собственика му реши ще го ремонтираме с нов от друга марка предполагам.

  12. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2005
    Живее в
    Велико Търново
    Мнения
    59
    #10

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Да, то е ясно, че ще викам техник, просто ме изненада, като не тръгна тази сутрин, а човекът, когото имам предвид и който ми е слагал и другите два климатика, ще дойде да го види, просто исках да се допитам какво да очаквам. Казвате, да се готвя за нов направо, така ли? И как да му направя диагностика, с някаква комбинация от натискане на бутони от дистанционното ли?

  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #11

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Цитат Първоначално публикувано от sugarboy Виж публикацията
    Да, то е ясно, че ще викам техник, просто ме изненада, като не тръгна тази сутрин, а човекът, когото имам предвид и който ми е слагал и другите два климатика, ще дойде да го види, просто исках да се допитам какво да очаквам. Казвате, да се готвя за нов направо, така ли? И как да му направя диагностика, с някаква комбинация от натискане на бутони от дистанционното ли?
    Ето виж тук panasonic.jpg при някой модели дистанционни се търси грешката със бутоните за настройка на таймера нагоре надолу.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2005
    Живее в
    Велико Търново
    Мнения
    59
    #12

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Дава ми грешка F11. С бутоните на таймера се получи.

  16. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,781
    #13

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Четирипътен вентил или бобина.

  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,781
    #14

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Ако собственика му реши ще го ремонтираме с нов от друга марка предполагам.
    Така е най-лесно викаш...

  18. Junior Member
    Тук е от
    Feb 2005
    Живее в
    Велико Търново
    Мнения
    59
    #15

    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Четирипътен вентил или бобина.
    И струва ли си да се ремонтира, щом не е компресорът?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Проблем с CS-E12DKEW
    От kokoboi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 41
    Последно: 11-05-22, 19:44
  2. Климатик Panasonic CS E12DKEW
    От Plamen Talev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 29-10-14, 11:54
  3. Panasonic CS-E12DKEW
    От Rusi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 3
    Последно: 30-01-14, 14:02
  4. търся за panasonic cs-e12dkew
    От westa във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 0
    Последно: 30-07-12, 17:02
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 8
    Последно: 09-11-11, 08:01

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе