проблем имам с платките,от буболе4ка е изгорял ниакои елемент.не мога да разбера кои ,ако смениа вси4ки 6те има ли ефект.климатика дава гр6ка- няма ком.вътре6ната платка не пуска ток на вън.не става въпрос за смяна на целите платки
проблем имам с платките,от буболе4ка е изгорял ниакои елемент.не мога да разбера кои ,ако смениа вси4ки 6те има ли ефект.климатика дава гр6ка- няма ком.вътре6ната платка не пуска ток на вън.не става въпрос за смяна на целите платки
Нали е в гаранция,викай техниците,но не казвай за буболечката,да не я обявят за природно бедствие или непреодолима природна стихия....
П.П.-откъде си?
Че това не е ли нов модел? Няма значение. Пиши откъде си,да видим можем ли да ти помогнем.
След пускането на климатика от дистанционното вътрешното тяло подава ли вече напрежение към външното. Ако да, има на външната платка три светодиода - светят ли, в каква последователност и колко пъти?
вън6ната платка не свети изоб6то никаква лампа.проверих захранването на 220 няма проблем
-----------
не подава изоб6то ток на вън
-----------
пробвах с друга вътрешна платка.програмирах я.но нищо. сега и тя не работи.явно нещо от външната е изгоряло и като сложих от др. климатик пл. и тя се е прецакала .сега имам 2 не работещи климатика
Най-вероятно пак същото съпротивление е изгоряло. Сложи 300Ω/5W вместо 200Ω/5W.
сложих 220/5.ще пробвам и ще пиша
-----------
valen1 прбвал ли си друг пат с по голямо с-ние.да не изгори нещо друго от платката.
------------
как да разбера дали не е от външната платка проблема.
Нищо няма да изгори, пробвал съм веднъж. Всички работещи с тази марка са се сблъсквали конкретно с този проблем, а и с много други де, но в случая говорим за този.
Ти първо оправи вътрешната платка да почне да подава напрежение навън пък после ще гледаш външната. Разбирам колебанието ти за това дали изгарянето на това съпротивление не се дължи на проблеми по външната платка. И аз когато за пръв път се сблъсках с този проблем си мислех че най-вероятно е така, но се оказа че не било така.
защото буболе4ката беше във външната платка.прди време търсих кодове за uga i ewa сега намерих но сам пробвал самосамо тези за aqv09uga но все пак ето ако му потрябват на някои.aqv09 uga-04477717d20c,и за12-05476717d23c.
--------------
по на горе писах 4е пробвах с работеща вътрешна платка от др климатик,полу4и се сащото сега и тои не работи.
-------------
забравих .4е предпазителя на външната платка беше изгорял
Смени си предпазителя на външното тяло с правилния. Смени и съпротивлението R701 с това, което ти казах и тогава ще се види има ли резултат.