Резултати от 1 до 4 от общо 4

Тошиба UDR питане

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    389
    #1

    Тошиба UDR питане

    Може ли да ми кажете Тошиба UDR с какъв компресор (едно или 2 бутален ) има ли аспирация или самопочистване, и 506-цата с какъв КОП на топлото е, а ако може и при 2*.И ттданни на топлото и консумация на компресор Благодаря много предварително.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #2

    Re:Тошиба UDR питане

    Няма аспирация и самопочистване, има плазмен филтър и йонизатор. Има PAM & PWM управление...При отопление COP ~3.50

  4. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #3

    Re:Тошиба UDR питане

    7.1 kW на топло с консумация 1780 W = COP 3.99!
    При 2° 7.5 kW максимум при консумация 2995 W.
    За такава мощност такива данни... много добър.

  5. Member
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    389
    #4

    Re:Тошиба UDR питане

    Благодаря Ви много,тази информация ми е достатъчна!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Мулти сплит с Тошиба
    От didosl във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 0
    Последно: 07-08-12, 17:52
  2. мнение за тошиба
    От andro69 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-03-12, 13:01
  3. тошиба
    От vasko_vasko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 14-12-11, 12:56
  4. Панти за Тошиба
    От julian7981 във форум Купува
    Отговори: 0
    Последно: 10-06-11, 10:39
  5. проблем с тошиба 340
    От diablo70 във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 2
    Последно: 22-01-05, 17:23

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе