Отговор: RAS-402PDR - проблем!
А с какви настройки работи машината? Каква е температура на изходящия въздух на вътрешното тяло? Каква е била темп. в помещението, когато е пуснат климатика и каква е сега? Диагнозата за фреона е малко прибързана, според мен, първо трябва да се проследят някои параметри, може да има и друга причина. Все пак една седмица неотоплявано помещение, посред зима, не се стопля както трябва за няколко часа.
Някои машини при липса/намалял фреон спират работа и индикират. Не съм сигурен за PDRa дали го прави. Aleksandars може да каже със сигурност. Можеш да му пишеш и на ЛС за съвет!
За Бургас можеш да питаш Dundurma, но мисля че и той ще те насочи към същото име.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Мощността, на която работи е прекалено ниска дори и за включено софтуерно ограничение на мощността от менюто.Виж предния пост tony34al ти е задал няколко въпроса.И премери горе при климатика колко градуса е все пак.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Машината има самодиагностика, направи я и дай да видим какъв код ще изпише. За твоето дистанционно не знам от кой бутон се включваше, но е някой от тези не изпъкналите, като се натисне на дисплея излиза 00 и почваш да ги въртиш, вътрешното тяло отговаря с 1 писукане и 1 примигване на оперативната лампичка, на кода при които има грешка пиука много и лампата премигва няколко пъти.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Цитат:
Първоначално публикувано от
tony34al
А с какви настройки работи машината? Каква е температура на изходящия въздух на вътрешното тяло? Каква е била темп. в помещението, когато е пуснат климатика и каква е сега? Диагнозата за фреона е малко прибързана, според мен, първо трябва да се проследят някои параметри, може да има и друга причина. Все пак една седмица неотоплявано помещение, посред зима, не се стопля както трябва за няколко часа.
Някои машини при липса/намалял фреон спират работа и индикират. Не съм сигурен за PDRa дали го прави. Aleksandars може да каже със сигурност. Можеш да му пишеш и на ЛС за съвет!
За Бургас можеш да питаш Dundurma, но мисля че и той ще те насочи към същото име.
Температурата в помещението беше 17 градуса след 2 часа работа на климатика, легнахме си, оставихме го да работи на ECO режим и зададена температура 21,5 градуса. 8 часа по късно държеше консумация между 575 и 600W, при -2 отвън. Дори се размразяваше.... нещо което не се е случвало (да замръзне) при подобни условия, дори и при -10 не съм го засичал да замръзне.... Струята която "вадеше" беше съвсем леко топла при консумация 575 вата... За това реших че има проблем.
Oпс, май проблема е намерен - задали сме му да поддържа възможно най ниската влажност
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Климатика, според мен си е абсолютно в ред. Когато се пусне да затопля след дълго време, е най добре всички такива функции/Еко, Меко, Куети и др. тем подобни/ да бъдат изключени и оставена машината да си темперира помещението на спокойствие и разбира се на нормални градуси/някои си мислят, че като го изпържат на 28-30С и ще стопли за 15мин./. Това разбира се изисква време!
След това вече може да се мисли и за икономии, комфорт и т.н.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Цитат:
Първоначално публикувано от
tony34al
/някои си мислят, че като го изпържат на 28-30С и ще стопли за 15мин./. Това разбира се изисква време!
След това вече може да се мисли и за икономии, комфорт и т.н.
Никога не му задавам повече от 20 градуса зимата като го пускам. Като ги направи го "настикам" на 22 и на толкова си го държа. Много рядко го усилвам до 24 (обикновено като ще се къпе някои) Сега вън е около 1*С но влажността е убийствена и се усеща като доста по студено. при зададени 23*С в стаята (35 кв.м) държи консумация 330 W. т.е - наред си е и тревогата беше фалшива. Все пак на пролет ще търся фирма която да го почисти че 3 години само филтрите са му мити....
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
ОК, радвам се, че машината е в ред. Мисля, че това е една много добра машина и човек трябва да се грижи за нея.
Лека и безаварийна зима!
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Цитат:
Първоначално публикувано от
hotblooded
Никога не му задавам повече от 20 градуса зимата като го пускам. Като ги направи го "настикам" на 22 и на толкова си го държа. Много рядко го усилвам до 24 (обикновено като ще се къпе някои) Сега вън е около 1*С но влажността е убийствена и се усеща като доста по студено. при зададени 23*С в стаята (35 кв.м) държи консумация 330 W. т.е - наред си е и тревогата беше фалшива. Все пак на пролет ще търся фирма която да го почисти че 3 години само филтрите са му мити....
моята 285 е в 40+ и при зададени 20 прави 22. Когато е спрян задни му давам 24 за 1ч. и пак го връщам на 20. Няма как при истинали стени при 20 да стопли за нула време. При ЕКО е орязан/с това трябваше да почнеш/
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
градски изчакай лятото,когато АЛЕКСАНДЪР ще мине на едно гости и поне ще получиш качествена профилактика на тоз дзвер.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Цитат:
Първоначално публикувано от
DUNDURMA
градски изчакай лятото,когато АЛЕКСАНДЪР ще мине на едно гости и поне ще получиш качествена профилактика на тоз дзвер.
Офертата за профилактика още ли е в сила?
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Цитат:
Първоначално публикувано от
hotblooded
Офертата за профилактика още ли е в сила?
ми той вече идва,но пак ще пътува до бургас,че ще слага и климатик на тъщата и ще профилактира моите,тъй че ако не ти е спешно-изчакай.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Здравейте, след почти 12 години безотказна работа, климатика спря да работи, беше паднал предпазителя в таблото, усъмних се в трафа - отворих кутията и опасенията ми се потвърдиха - изпуснал е черния дух, има видимо прогоряла намотка...
1) каква е вероятността самия климатик да е повреден, и да не подлежи на ремонт...
2) от къде да закупя нов трансформатор 240/200 V 20А (или 25А) (без захранване няма как да се диагностицира машината)
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
Вероятността не е много голяма. 1. Изгаря и прекъсва намотка-Климатикът спира като при спиране на тока. 2. Окъсява намотката и подава 230, вместо 200 волта-възможно е съвсем нищо да не стане.
Възможно е да опука варистор от външната платка или някой филтров кондензатор. И двете са лесно поправими. При мен на PDR 361, производителят на трафа не беше стегнал добре изводните клеми, оттам греене, стапяне на изолацията на проводниците за 100 и 230 В и окъсяване. Демек вместо 100 беше подадено 230 волта на вътрешната платка. Беше цъфнал само един от 4-те филтрови кондензатора. Варисторите бяха оцелели. Сложих друг кондензатор, дори с по-ниска стойност и климатика си тръгна. Има записана някаква грешка, но тя е само за информация.
Отговор: RAS-402PDR - проблем!
1.пусни го тестово без траф : да се види дали ще тръгне. ако е 200 волтова машина! !!!винаги има шанс да се доопука!!!
2. след това търси траф щом е работил така.