Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
Аз ли нещо бъркам или 236,65 по 0,73 е равно на 172.75...? Не, че 50 вата е голяма разлика...
Или тук формулата е друга...?
Явно уреда отчита и реактивната мощност:
172хcos(ф)=172х0,75=129W
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
каква файда ако под 2° е 400 вата .. зимата мина ,повече инфо догодина ..
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
Аз ли нещо бъркам или 236,65 по 0,73 е равно на 172.75...? Не, че 50 вата е голяма разлика...
Или тук формулата е друга...?
172.75VA.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Kasap
Явно уреда отчита и реактивната мощност:
172хcos(ф)=172х0,75=129W
Благодаря, за това попитах, сега вече е по-ясна картинката :) Иначе и аз имам изба, къде точно да изхвърля датчика?
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
каква файда ако под 2° е 400 вата .. зимата мина ,повече инфо догодина ..
Не съм сигурен в това, което пишеш, поне на практика. Имаше доста дни под 2° градуса откакто е сложен и не съм видял да качва минимума. Днес започна да минава в OFF, но вън мина 17 градуса.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
:offtopic: Цитат:
Първоначално публикувано от
the inquirer
Благодаря, за това попитах, сега вече е по-ясна картинката :) Иначе и аз имам изба, къде точно да изхвърля датчика?
Има ефект само ако е в цинкова кофа от 63-та година и да е вторник.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Сложи го във фризера, да е ясно вдига ли не вдига ли....:)
- - - - - - - - - -
Като излиза от офф как развърта турбината, форсира ли я.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Не, изключително тих и незабележим.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Значи стана ясно, че зона "D", на дефрост алгоритъма в сервизното, е пълен та*ак или ние не я разбираме както трябва. Което е много вероятно. В тази зона явно влиза, само ако са изпълнени другите условия, което е напълно възможно. Иначе под 0гр. външна ще цикли дефрости на всеки 70мин., което се вижда, че не е така. :)
Просто в сервизното е сгрешен знакът след ТО на зони C и D. Вместо по-голямо(>), трябва да е по-малко(<).
Което означава, че при външна температура по-малка или равна на -10° Тошибата стандартно размразява на всеки 1час и 10 минути(Зона Д)
Пак при външна температура = -10°, или по-ниска, ако е напънат, и ако температурата на външният топлообменник спадне под -25° тогава ще размразява на всеки половин час.(Зона С)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33463&stc=1
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Mega
Миналата пролет бях включил моя климатик към енергомер. При високи външни температури консумацията падаше на около 150W. При повишаване на външната температура, климатика започва да работи в on/off и след 3-тия консумацията пада на 100W и под 100W. Предполагам в този момента машината минава на 1 цилиндър.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33467&stc=1
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Първи дефрост за Тошибата от както е сложена и то април месец. :thumbsup: Зимата дойде най-накрая.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Е какъв дефрост, 25 zm-s не дефроства.
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
Mega
Първи дефрост за Тошибата от както е сложена и то април месец.
Айде ся, първоаприлски моабети... Знаем, че тази Тошиба не дефроства!
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Цитат:
Първоначално публикувано от
milanov
При мен и 6-цата не дефоства, машините са с доста различно натоварване.