Климатика умря - пада бушона
Единия Дайсейкай се спомина. Пуснах го, отвори клапите и след 2-3 мин като трябва да почне да духа - падна един от вътрешните бушони.
Опитах да го включа пак в контакта да видя дали нещо няма да мига някакви грешки - падна направо бушона долу в таблото на входа.
Не е работил около месец и нещо, някакви идеи?
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Щом и централния е паднал, значи дава на късо някъде, недей го пускай повече да не стане някоя беля. Вече дали да викаш климатичен и ел. техник не знам.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Започни с проверка на компресора.
Да е имало проблеми с централното захранване? Миналият месец EVN отново ни изненадаха с повреди...
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Климатикът беше изключен от контакта повече от месец, така че изключвам токови удари и до последно работеше. Тоя компресор не тръгва ли да работи веднага щом се включи климатика? Бушона падна след 2-3 мин, а вече пада веднага.. и то този долу в таблото на входа.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Пробвай да включиш лампа с нажежаема жичка в същия контакт, ако имаш фазомер тествай фазата, нулата и земята дали са ок, преди това.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Ами то не е контакт ами ключ, 16А подобен на този за бойлерите. Тъй като тръбния път е вкопан с този ключ зад дивана спирам климатика като не се ползва дълго време. Климатикът не е настроен да се включва след токов удар, т.е. би трябвало като го включа към захранването, само да мига една лампа на вътрешното тяло.
Дано не е издумкал тотално, че едва ли ще има части.. май има 8-9г откакто е монтиран.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Цитат:
Първоначално публикувано от
dwrbudr
Ами то не е контакт ами ключ, 16А подобен на този за бойлерите.
Точно тези ключове https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37458&stc=1 са голям боклук!
А другото ... трябва мерене!
Наскоро една готварска печка ми правеше подобни въртели. Оказа се - проводник, опираш в корпуса.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Винаги може да се побългари нещо, но не се знае дали има смисъл.
Компресорът не би трябвало да тръгва моментално.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Ако дайсейкаят е европейски, голяма е вероятността да е заминал IPM модула. Заради тъпите европейски изисквания за ефективност, захранването му е трагично.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Toчно това е, че според мен в момента в който трябва да завърти турбината на вътрешното тяло и издумка. Бръкнах с една тел да видя върти ли се свободно турбината, че има някакви решетки и не се стига с пръст. Върти се свободно, но сега капака на вътрешното тяло е вдигнат нагоре и не искам да отварям вътрешното да не счупя нещо.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Цитат:
Първоначално публикувано от
Gena_bs
Винаги може да се побългари нещо, но не се знае дали има смисъл.
Компресорът не би трябвало да тръгва моментално.
Това са глупости - трябва си сериозна диагностика!
Цитат:
Първоначално публикувано от
dwrbudr
Единия Дайсейкай се спомина. Пуснах го, отвори клапите и след 2-3 мин като трябва да почне да духа - падна един от вътрешните бушони.
Опитах да го включа пак в контакта да видя дали нещо няма да мига някакви грешки - падна направо бушона долу в таблото на входа.
Не е работил около месец и нещо, някакви идеи?
Щом не е работил и е бил тотално изключен - токови удали и други отпадат.
Щом е тръгнал - значи в общи линии е добре.
Предпазителите принципно са товарови - защита от претоварване и КС.
Препоръчвам следните стъпки, но от квалифицирано лице!!!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37459&stc=1
- Уреда се откача от мрежата!
- С уред или пробна лампа се проверява за напрежение между фазовия извод в контактното гнездо и всеки от проводниците на уреда. Така ще се провери, дали има утечка към земя.
- Свързва се САМО фазовия проводник и се проверява за напрежение на нулевия и на корпуса. Така ще сех открие късо или земно съединение.
- Ако има - по веригата навътре се откачат и закачат връзки, докато се локализира мястото.
- Следващите ремонти са според ситуацията. Но едва ли е компресора!
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Интересен казус.
2мин 40сек. след включване се подава захранване на външното обикновено.
Във външното обикновено има предпазител 20-тина Ампера.
Странно, че пада в таблото чак, който е към 50А.
Пък 20А не изгаря????
Може би късото е преди 20Амперовият предпазител или е много бавен?
При всички положения е във външното проблема.
Захранване, изправители, кондензатори.
Всичко е възможно.
Без измерване, как диагнистицирате компресор не ми е ясно.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Имах подобен проблем с едно дърто ME на старата работа. Не беше пускано 2-3 дни по някакви празници.
"Техниците" от формата за поддръжка изпробваха няколко пъти кой предпазитл ще изключи първо - главният на офиса или етажният.
Едва след това се сетиха да направят измервания. В крайна сметка се оказа компресорът.
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Цитат:
Първоначално публикувано от
zxc0
Интересен казус.
Странно, че пада в таблото чак, който е към 50А.
Пък 20 А не изгаря????
Този в таблото ... може само да пише „50 А“!
Не си ли виждал такива?
Пп. Автоматичните не изгарят - „падат“. Но пък са по-бавни!!!
Отговор: Климатика умря - пада бушона
Колеги дайте някакъв телефон на Ахи Кериър, този написан на сайта им не отговаря, чува се само тът и дотам, нито свободно нито заето.