Нормално ли е като го пипна външното тяло отзад да БИЕ ДОСТА здраво ток, едва ли не залепнах ?
Климатика НЕ РАБОТИ, само в контакта е вклучен.
Нормално ли е като го пипна външното тяло отзад да БИЕ ДОСТА здраво ток, едва ли не залепнах ?
Климатика НЕ РАБОТИ, само в контакта е вклучен.
Прилича ли да е нормално? Разбира се, че не е нормално. Някой плаче за затвор.
Фазомера свети като коледна крушка по цялото външно тяло , пробвах го в друг контакт, същатата работа
Този пост е редактиран от Mega; 01-10-13 в 00:34.
Какъв е климатика и щепсела оригинален ли е или е монтиран допълнително?
Този пост е редактиран от PValkov; 01-10-13 в 00:43.
Много интересно. И при мен имаше подобна ситуация - незанулен контакт по корпуса на климатика имаше фаза. Занулих го и сега е ОК.
Въпроса е не протича ли ток от офазения корпус към зануляването, който се натрупва към показанията на електромера?
Защо незануления климатик има фаза по корпуса, дефектен ли е?
Ако климатика е на 100V с автотраф погледни темата по-долу.
Протича ток през филтърната група да, но стойността му е от порядъка на 0,002A = 2mA и характера му е силно реактивен. Не се натрупва от електромера. - Да не издребняваме за загубите от десетите от W (вата). Целта е да се защити работата на климатика от смущения. Говоря само за разликата преди/след зануляването. Приблизително ще бъде 70mA преди и 72mA след зануляването, като тези токове са силно реактивни и не би трябвало да се отчетат от истински електромер (може евентуално под 1W). Амперметъра ще ги отчете обаче - той не гледа какъв е характера им.
Незануленият климатик има фаза по корпуса заради филтърната група, т.к. средната точка между двата (или повече) кондензатора е вътрешно свързана към корпуса. Когато тази точка не е занулена, филтъра образува делител на напрежение и при еднакви параметри на двата кондензатора въпросната "фаза на корпуса" би трябвало да има стойност половината от захранването - 110-115V. Както и да въртиш щепсела пак ще е толкова. Това е при климатик на 220V.
За зануляването на 100V тука сме го коментирали вече:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...B0-100v-4.html
Климатика е на 230V
Защо средната точка е свързана към корпуса? Има ли някакво обяснение или производителите го правят за да ни е гадно?Незануленият климатик има фаза по корпуса заради филтърната група, т.к. средната точка между двата (или повече) кондензатора е вътрешно свързана към корпуса.
Хубаво е да се заземи, но не винаги е лесно изпълнимо. Зануляването обаче е задължително и човека да извика монтажниците да си довършат работата. Така става, когато хора без елементарни познания по електротехника монтират електроуреди.