Отговор: Разскрежаване при климатиците
  С дремела или флекса с тънък диск.Може и с конусно свредло.
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Zygot 
   Сега взех да си обяснявам агресивната политика на Панасоник с дефростите, явно гонят ефективност на всяка цена. За съжаление и дефрости на 40мин не ме спасяват с тоя север, варненци знаят във ********** 6ти етаж какъв брутален ветрилник е..
 
    Ще трябва да му сложиш нагревателен кабел в тавата. Иначе няма оправия при такъв силен вятър, сняг и студ.
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Не се разрешава, дренажна тръба не се ползва, замръва. Дори Ф50 сме слагали и пак са на сол. Едно и също се пише през един-два дни и никой не чете.
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Zygot 
   Мега как се решава проблема със замръзналата дренажна тръба? Моя и да размрази питата трупа леда на дъното.
 
    Обикновено, с чук!
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Продавалника също решава проблема :)
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Не го решава, а го прехвърля на друг.:)
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Миланов, проблема ти идва от там че се отопляваш на климатици. Пали печката, водна риза, ТЕЦ това е решението. Имам чуството, че и Уруру да сложиш пак ще му намериш 1000 косура. Не го приемай като заяждане, а си помисли дали не си прекалено взискателен и невротичен - ватове, отдавания, максимали, минимум изцяло си погълнат от работата на климатика. Вземи си пийвай от ракията, пусни си CS набий няколко хедшота и  за*би мониторинга на проклетия ватметър.
:Drinks:
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  Може да му е свършила ракията.:)):Drinks:
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
KI_YOOU 
   Миланов, проблема ти идва от там че се отопляваш на климатици. Пали печката, водна риза, ТЕЦ това е решението. Имам чуството, че и Уруру да сложиш пак ще му намериш 1000 косура. Не го приемай като заяждане, а си помисли дали не си прекалено взискателен и невротичен - ватове, отдавания, максимали, минимум изцяло си погълнат от работата на климатика. Вземи си пийвай от ракията, пусни си CS набий няколко хедшота и  за*би мониторинга на проклетия ватметър.
:Drinks:
 
     Еми човека е дал една камара пари за скъпа машина, която се предполага, че трябва да работи комфортно/безпроблемно при ниски минусови температури. И когато реалността не е такава и друг да е на неговото място, и той ще се изнерви.:)
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  ОФФ
Е хайде сега.....,:) в няколко поста съм изразил открито недоволство. САМО В НЯКОЛКО!!! Останалите 1000 са описателни. И 200 поста нещо странично. Ама някои защо инак разбират нещата.:) Малко като в приказката се получава: 
"-Добър вечер  - поздравил гостенина.
    - Тоя пък сега реве, че се стъмнило - рекъл си кръчмаря
-Добро утро - поздравил гостенина.
     -Тоя пък сега реве, че трябва да става - рекъл си кръчмаря"
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Zygot 
   Мега как се решава проблема със замръзналата дренажна тръба?
 
    Пет метра саморегулиращ нагревателен кабел са 6$ + биметален датчик за дефрост или ключ = 15лв.
При правилен монтаж на кабела, изразходваната енергия за размразяване на тавата и дренажната тръба 
ще влезе обратно вътре, умножена по КОПа :)
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Alexi 
   Продавалника също решава проблема :)
 
    Е,те за това от доста години спрях да купувам изхвърлени боклуци, т.е. втора ръка. :p
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
yavoor 
   При правилен монтаж на кабела, изразходваната енергия за размразяване на тавата и дренажната тръба 
ще влезе обратно вътре, умножена по КОПа :)
 
    Чак пък умножена, да не прекаляваме!!!
Опасвам го с нагреватели 2kW и по Коп=5, вътре стават 10kW ??? - мислиш ли???
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
  А комбиниран с трифазен калорифер прави чудеса.
     Отговор: Разскрежаване при климатиците
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
yavoor 
   Пет метра саморегулиращ нагревателен кабел са 6$ + биметален датчик за дефрост или ключ = 15лв.
При правилен монтаж на кабела, изразходваната енергия за размразяване на тавата и дренажната тръба 
ще влезе обратно вътре, умножена по КОПа :)
 
    Карно се е обърнал в гроба си :))