Проблем с газов котел БГВ не се регулира
котела ми е RBS 24 Elite от една седмица топлата вода не се регулира,излиза много гореща,намалих я докрай от котела но промяна няма.Инсталатора ми дойде но не можа да открие проблема сменя някакви датчици за температурата но няма промяна.Някой да даде съвет от какво може да бъде?
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Най-вероятно е газов клапан
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
какво точно да кажа на инсталатора ми като дойде другия път,защото няма обяснение за причината и щял да намалява газта за подгряване на водата защото пламъка не намалява ,и наистина има логика за причината да е газов клапан.Има ли начин да се изпробва тоя клапан дали работи или не
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Три са възможните причини според мен - температурен датчик за БГВ (отчита некоректно - може да се тества, като му се мери съпротивлението), газов клапан, който не си изпълнява задълженията да модулира и платка. Последното е най-скъпия вариант и с най-малка вероятност. Щом са сменили датчика, съмненията са най-силни за газовия вентил
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
смениха датчика на БГВ промяна нямаше,като замерим датчика отчита някакви параметри в резултат че го държиш и поема топлината от ръката променя и параметрите,вкарвам го във фризера да охлади като го изкарам не отчита нищо,не знам дали това са му правилните параметри то и инсталатора ми всъщност не знае.Отвориха и клапана който прехвърла БГВ на парно да не би да е от там но и там не беше,после котела спря изцяло,изписа грешка която я няма в описанието Е03 порарзрових се из нета датчик на вентилатора ли беше на изгорелите газове,провериха и него добре е,тогава се замислихме за платката,извадиха я никакви видими причини,закачиха кабелите и и котела тръгна,пак с проблема гореща вода на БГВ.Сложиха пак обратно платката пак изписва грешка,размърдаха кабелите на платката грешката изчезна.И съмненията за платката отпаднаха останаха за датчика,но онзи ден ми звънна и ми каза че не е от датчика освен да намалим пламъка на БГВ а как ще го прави идея си нямам
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Да се намали се намали мощността за БГВ не е решение на проблема, а бягане от проблема:rolleyes:
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
и аз затова почнах да питам тука да решим проблема а не да го замажем,благодаря другата седмица ще пиша какво е станало
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Браво, значи се е справил инсталатора:rolleyes:
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
аз им казах че съм питал хора занимаващи се с тази работа и причините,но те си действаха по техни си начини и питанки,в крайна сметка се оказа че тези котели имали кофти партида газови клапани и явно моя е от тези.защо италианците слагат чешки клапани които се скапват още на 2 месец :cool:
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Италианците си имат много хубава газова техника, ама от пуста борба за клиенти влагат калпави компоненти за да падне крайната цена на продукта. Имам наблюдения вече върху 2-3 броя нови котли от нашумял напоследък кондензен модел на известна италианска марка - все с проблеми в газовия клапан. Ама така е - конкуренция и борба за оцеляване.
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Накрая от тази конкуренция потърпевши са крайните потребители,уж за които всички се борят и гледат да угодят :Drinks: Благодаря за отзивчивостта и точните съвети :cool:
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
И аз имам проблем с БГВ на газов котел Еоло стар 23квт.Пускам топлата вода /зададена е температура на БГВ 48 гр./ и
след 4-5 минути за секунда се появява грешка 02/свръхтемпература/.Изключва подгряването и след около 5 секунди се
появява грешка 11/датчик за изгорелите газове/.Почиствал съм тръбите за вход и изход на газовете и тези на датчика.
Насочвам се към датчика за свръхтемпература.Някой може ли да ми каже къде мога да намеря такъв?
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Извинявам се за вмъкването, интересува ме как мога да открия нова тема, че имам проблем с газов котел и се нуждая от съвет.
Отговор: Проблем с газов котел БГВ не се регулира
Като влезеш в раздел "Отопление", горе в ляво има бутон "Нова тема"