Загуба на налягане в локална парова инсталация

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #1

    Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Имам изградена локална инсталация за малък апартамент с газово котле двуконтурно. През лятото когато работеше само на летен режим налягането в системата беше непроменено. Сега когато започнах да се отоплявам от 2-3 месеца наблюдавам спад на налягането с 0.2-0.3 бара на денонощие. Това се вижда през ноща когато котела е в икономичен режим на ползване от дистанционния терморегулатор от 17 градуса и почти не се включва от 23 до 7 часа сутринта. Това налага да допълвам системата на 2-3 дена което според мен не е нормално. 90% от тръбите са ми открити и по тях не се виждат течове както и по радиаторите. Увеличих налягането в разширителния съд чрез напомпване, но ефект нямаше. Ще помоля за вашето професионално мнение къде може да се бъде проблема или как би могло да се диагностицира.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #2

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Налягането с съда първо трябва да се замери, като се свали налягането в системата.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #3

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Aми специалиста който го направи първо затвори крана за подаване на топла вода към радиаторите след което пусна топлия кран на смесителната батерия за изтичане на останалата в котела вода. След това напомпи с автомобилна помпа разширителния съд /колко...докато можеше не видях да замерва с монометър/

  5. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #4

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Без манометър е безпредметно да се помпи.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #5

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    A колко трябва да бъде налягането в разширителния съд при положение, че за нормална работа на котела се изисква 1 бар налягане при пълнене преди да е запален и 1-1,5 бара работно налягане.

  7. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #6

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Налягането в РС трябва да е към 0.9 бара.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #7

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Това при условие, че е свалено налягането в системата,нали, а не при функционираща система. Ако е в тоя диапазон къде според Вас би трябвало да се търси проблема?

  10. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,572
    #8

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Проблема при теб е че имаш теч. Спираш котела да изстине водата надуваш до 2 бара системата и по тръбата, по тръбата. Ще го хванеш. На топла система не го търси, защото може и да се изпарява.

  11. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #9

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Ами то обикновено се получава от кофти връзки при крановете. Обикновено тече когато котела спре и водата почне да изстива и налягането леко спада. Като котела включи, затопли водата и повиши налягането, теча спира и изсъхва. Търси теч и най добре, когато котела спре, изчакай и помпата да спре и тогава проверявай там, където има връзки - с пипане, докато усетиш влага.

  12. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #10

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Имам съмнение,че проблема може би е в котела първо защото когато работи в летен режим няма спад в налягането и второ когато дигне градусите в системата към 60 започва да се чува едно вибриране и неспесифичен шум от него.

  13. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #11

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    То си е така лятото, котела не работи и водата в системата е с постоянни температури - няма свиване и разширяване, затова няма и течове, респ. загуба на налягане.

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Живее в
    Пазарджик
    Мнения
    118
    #12

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Преди време и аз имах проблем с налягането. Оказа се, че на един от радиаторите, секретния кран сълзи. Но не от връзката между крана и радиатора, а вътре в самия секретен кран, там където се регулира дебита със шестограм. Също така липсваше и гарнитурата на капачката на крана. След като сложих гарнитура, стегнах и капачката леко с гаечен ключ (преди това се развъртя на ръка) и налягането се оправи.
    metaxa19 одобрява това.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2012
    Мнения
    53
    #13

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Днес специалист по газови котли направи пълен преглед на котела. В самия котел не се откри следи от теч всичко беше на ниво. Повиши налягането на 2 бара, спря работата на котела и започна на проследява всички връзки към радиаторите. Никъде не се откри да има влага. Единствено в банята на един участък от метър и половина тръбите са скрити, но пък там липсват кранове, а само колена и муфи. Още при монтажа на инсталацията цялата беше напълнена с въздух и остана така близо 3 денонощия при включен монометър на единия край. Не се забеляза спад на налягането тогава. После специалиста измери налягането в разширителния съд при свалено налягане на 0 в системата. Беше 0,5 бара /незнам колко го беше оставил предишния, но според него тогава и било напомпано на максимално допустимото/. При пускане на крана на топлата вода при спряно водоподаване от централния кран, не се наблюдава спад в налягането на монометъра на разширителния съд. Според него проблема трябва да се търси на 2 места:
    1.Пробита мембрана на разширителния съд и въздуха от него излиза през автоматичния обездушител, а се компенсира с вода и оттам спад на налягането в системата и постоянното и допълване.
    2.Някакъв теч в скритата част на тръбите, но за него това е много по-малката вероятност понеже там 80% са само тръби, много малко са свързващите елементи, а кранове въобще липсват.
    Остана да проследя след няколко дни има ли спад в налягането на РС.В момента е оставено на 1.2 бара.
    Ще моля за някакви ваши идеи къде да се търси проблема.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2013
    Мнения
    12
    #14

    Отговор: Загуба на налягане в локална парова инсталация

    Здравейте,
    И аз имам подобен проблем със спад в налягането. Robert изглежда твоят човек си разбира от работата - моля те на лично съобщение да ми пратиш координати!
    Предварително благодаря!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. нормално налягане на газова инсталация?
    От zdraveigp във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 19-03-18, 21:50
  2. Високо (10 бар) налягане на изпарение?
    От milenjs във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 3
    Последно: 03-05-13, 09:39
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 17:21
  4. Загуба на качеството *.mp3//*.rm [?]
    От ru-boy във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 11
    Последно: 13-09-03, 14:30
  5. WAV->MP3 без загуба на качество!!!!!!
    От Baby Thomas във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 4
    Последно: 13-05-02, 08:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе