Здравейте колеги, въпросния хладилник е 8 годишен, с един компресор и работи с фреон R600a. Клиента се оплаква, че в хладилното температурата е над 17*С. Предположих, че има пропуск от подохлаждането, затова го шунтирах. Смених филтъра, като същевременно продухах с азот през дебелата тръба за да проверя проходимостта на капилярката-проходимостта беше нормална. Последва вакуумиране, зареждане по везна и старт... Температурата във фризера падна до -28*С, но в хладилното стигна до 17 и до там. Налягането на изпарение беше -0,5bar, и ток- 0,1А Смених компресора с друг, просто за проба и резултата беше абсолютно същия. Започвам да си мисля, че по някакъв начин се е получил някакъв байпас в изпарителя на хладилното, но такова чудо за сефте ми се случва. За това пиша тук за проблема, ако някой се е сблъсквал в практиката си с подобен проблем, моля да сподели!
Благодаря Ви предварително!