Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от vergildido
ще се радвам да видя реални замервания и тогава да философстваме.
ако занеш по добър метод напиши го иначе с нищо не допринасяш към темата.
метода който съм описал може да пробва почти всеки от нас без да влиза в никакви разходи,тъи като почти всеки има в тях духалка и термометър.
Според мен делите ябълки на круши.
Производителя казва какви са стойностите според изисквания на Юровент например. Те са направени при ИДЕАЛНИ условия.
Реален COP ще можеш да изчислиш като се топлиш една зима с климатик, и една с духалки.
Аз за мен си съм убеден. В моя апартамент 4 климатика (един мултисплит и 2 единични) 134 лв за месец само за тях.
Комшията под мен ( със същия апартамент) 226 лв. само за две стаи.
Re:реален cop на климатиците
То от зима до зима, а и от съсед до съсед може да има повече разлика от ябълка до круша. Не става въпрос за убеждаване. Човекът е убеден. Просто иска да види различни модели какъв реален резултат ще дадат, защото не е много доволен от неговата машина.
Re:реален cop на климатиците
Ако се топля една зима с духалка и една с климатик нищо няма да изчисля защото зимите не са еднакви.
Аз съм убеден в икономичността на климатиците и когато имам финансовата възможност ще си взема още един този път по добър от предишния и като комфорт и като разход на енергия
Цитат:
На мен ми е все тая дали в студа машините ми работят с КОП 3 или 4 или КОП-а е по-малък с 0,5 от този, който би следвало да очаквам, особено пък да сравнявам с духалка или печка.Сравнението просто е безмислено.За мен е важно да ми е топло и да не се занимавам с включване и изключване на печки и духалки.
съгласен съм с теб че най-важното е при -15 вън вътре да е топло после идва копа защото ако си вземеш една 9-ка с висок коп а ти трява по мощен климатик нямаш файда защото пак ще харчи много а ще стоиш на студено.
но не ми е все тая дали коп е 3 или 4 защото например при посочената от мен топлозагуба при -3.5*C от 1.5 кв какво се получава:
с моя хубостник разход -600в/ч
климатик с коп 3-500в/ч
климатик с коп 4-375в/ч
при 24 часа работа за месец разликата между моя климатик и такъв с коп 4 е 22.5лв. или 1.6 пъти.
Re:реален cop на климатиците
Аз условно писах 3 или 4.Сам знаеш, че под -7, -10 градуса разликите в КОП не са големи дори и при върховите модели, та там чак такова значение няма.При по-високи температури ще имаш по-голяма икономия с машина с по-висок КОП, но всеки ден условията през зимата са различни - кога по-топло, кога по-студено.Иначе безспорно с машинина с по-висок КОП ще имаш по-нисък разход.Освен това въпроса зависи и от минимизацията на загубите.Ако машината работи по-облекчено, КОП е по-висок, ако се пъне компресора, същата машина ще е с по-нисък КОП.
Re:реален cop на климатиците
Копа най точно се изчислява по свиването на джоба при плащане на тока за месеца. За няколко часа замервания е се едно да мериш разтоянието Варна-София с шублер от връх Шипка.
Re:реален cop на климатиците
vergildido, не разбрах само как с термометъра караш духалката да тръгва и да спира, или сам нагласяш потенциометъра по усет.
п.п Ако трябва да е по точно измерването , трябва духалката да работи без да изключва, след това колкото градуса поддържа , толкова да се търси и от климатика, иначе коп-а ще варира доста.
Re:реален cop на климатиците
духалката си има потенциометър но не разчитам на него много много а се намесвам и ръчно като вземе да пада или да се дига с повече от една десета +- гледайки термометъра.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331060388[/time]_________________________________________________
някой знае ли дебита на hitachi e14h2 при различните степени на вентилатора за да изпробвам формулата дадена от georgi46_
Re:реален cop на климатиците
/Правя лека уточняваща промяна за да снижа вероятността да има хора които в стремежа си да се включат с коментар да не успеят да разберат идеята/
Целта на това сравнение между две духалки, радиатор и климатик HAIER бе да разбера за себе си кой уред имайки в предвид тяхната разлика колко енергия ще изразходва за да достигне и поддържа в стаята 2 часа температура от 24 градуса.
Опита е при равни условия, в стая 14 м2 в която температурата се поддържа постоянна 20* От нея нагоре започнах сравнението на уредите. Ето и резултатите при термометъра който е на 3 метра от уредите:
Духалка Делонги 2 KW достига 24* за 30 мин. и след 2 часа е изразходила 2610 W
Духалка ТЕСИ 2 KW достигна 24* за 49 мин. и изразходи за двата часа 3250 W
До тук става ясно че дори между два уреда на еднакъв принцип има разлика в ефекта, еднакво консумират различен е ефекта при отопляне на помещението. Данните гледам по електромера. Духалките имат различни перки, или Делонгито духа по силно което подразбира че по бързо завърта въздуха.
Радиатор Делонги 2 KW достигна 24* за 55 мин. и изразходи за двата часа 2790 W
Имайте в предвид че при изключване това чудо продължи да топли поне още половин час.
Климатик Хайер HSU-09RD03 достигна 24* за 17 мин. и е изразходил 1450 W, не знам какъв коефициент на икономичност има, /външна 4,4*/
Извода за мен е че при такава проба за два часа не се дава пълна представа за разхода тъй като разликата в уредите не позволява за краткото време да обърнат целият въздух в стаята. Това ако бе за период от 24 часа щеше да е много по точно и различно, но не ми се правеха излишни разходи.
Ефекта от тях е за мое впечатление и тези които се интересуват и разберат най вече идеята. Затова обаче трябва да се чете, преди да се пише коментар.
Re:реален cop на климатиците
На е14Н3 данните са 10,6-8,2-3,8 кубика за минута.Най-вероятно и на Н2 са същите.
Re:реален cop на климатиците
liubo_ духалките и радиатора ако ги измериш с ватметър може да се окаже едната 2150W другата 1870W и радиатора 1950W .
Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от georgi46_
liubo_ духалките и радиатора ако ги измериш с ватметър може да се окаже едната 2150W другата 1870W и радиатора 1950W .
Мерил съм ги всичките защото разликата в топлото което правят духалките отдавна съм го усетил. С ампер клещи - Делонгито е 2020W а Теси-то 1980. Радиатора е съвсем малко над 2000 W. Определено Делонгито топли по добре, като беше малък малкия не сме я спирали, после като купих Теси-то нещо не ми хареса, тя е и от типа които са с някакви ребра вътре и малък вентилатор, докато другата е с реотани и една 20 сантиметрова перка.
Re:реален cop на климатиците
То тея замервания са относителни и то доста.Особено ако по някое време на експеримента грее слънце вътре, а при друг уред не грее...
Отделно дебита на духалките е различен и дори да консумират еднакво само от дебита на въздуха, начина на прекарване на въздуха през тях и вида на нагревателния елемент може да даде поне 25% до 60% разлика отдавана мощност...
Абе това е за хора без работа/занимавка.
Re:реален cop на климатиците
Това същото дето си го написал съм го написал и аз но в няколко поста назад :) Определено е занимавка, иначе за какво ще пишете тука, ако няма повод . . . :Drinks:
Re:реален cop на климатиците
Темата започва да изпростява.
Няма как нагревател да консумира 1000вт и да не отдава точно 1000вт.
Това противоречи на закона за запазване на енергията.Никой никога не е успял да докаже подобно твърдение.
Нека не намираме уреди, например като духалки, които да консумират 2кв и да отдават в стаята различна от същите 2кв енергия.
Формулата от Уикито е вярна, но в условията на измерване има много грешки.
Re:реален cop на климатиците
Относно духалките и другите уреди си прав,но голяма част от тях са правени в Китай и тука там , и често мощността им не съответства на тази която са посочили . Формулата на Уикито за мен е доста добра защото съм я тествал при
t (-5 )до (-10) гр за ME ge25 и35 VA и се покрива с данните от сервизното за коп +-0,3