Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Темата започва да изпростява.
Няма как нагревател да консумира 1000вт и да не отдава точно 1000вт.
Това противоречи на закона за запазване на енергията.Никой никога не е успял да докаже подобно твърдение.
Нека не намираме уреди, например като духалки, които да консумират 2кв и да отдават в стаята различна от същите 2кв енергия.
Формулата от Уикито е вярна, но в условията на измерване има много грешки.
+1
всичко се преобразува в топлина в края на краищята ... метода на измерване колкото и да е коствен и да има предпоставка за натрупване на грешка, в диеални условия и за достатъчно дълъг период от време би бил верен. Но то същото важи и за фабричните измервания по евровент както каза СЕВО, така че освен да измерите някакви моментни стойности друго няма да направите ... а като се има предвид че догодина копа се изражда в сезонен коефицент то с едночасово измерване до никаде няма да стигнете .... ама приказка да става
Re:реален cop на климатиците
тази сутрин направих замерването по метода то уики на входа 22* на изхода 37* разлика 15*
дебита го дават на трета степен 510 какво се получава:
15x510x0.34=2601 в при разход 510в коп 5.1 еми няма как да стане моя климатик да има коп 5 при температура навън -1.5 тогава духалката ми е с коп 2.да не говорим че климатика нарочно го оставих цяла нощ на трета степен и сутринта температурата в стаята беше с 2* под зададената което значи че като го оставя на ауто си е бачкал на 4-та степен.
Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
всичко се преобразува в топлина в края на краищята ... метода на измерване колкото и да е коствен и да има предпоставка за натрупване на грешка, в диеални условия и за достатъчно дълъг период от време би бил верен. Но то същото важи и за фабричните измервания по евровент както каза СЕВО, така че освен да измерите някакви моментни стойности друго няма да направите ... а като се има предвид че догодина копа се изражда в сезонен коефицент то с едночасово измерване до никаде няма да стигнете .... ама приказка да става
Много точно си го написал, мисля че и аз се опитах да го обясня, но колегата в стремежа си да се включи в дебата не прочете добре и пропусна някои неща като не разбра смисъла на това което исках да покажа. НО за това трябва да се чете, и сигурно и аз да обяснявам по подробно че видиш ли какво става :)
Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от vergildido
тази сутрин направих замерването по метода то уики на входа 22* на изхода 37* разлика 15*
дебита го дават на трета степен 510 какво се получава:
15x510x0.34=2601 в при разход 510в коп 5.1 еми няма как да стане моя климатик да има коп 5 при температура навън -1.5 тогава духалката ми е с коп 2.да не говорим че климатика нарочно го оставих цяла нощ на трета степен и сутринта температурата в стаята беше с 2* под зададената което значи че като го оставя на ауто си е бачкал на 4-та степен.
Колега, няма да ти правя рецензия на сметките. Сама да ти кажа че духалката не може да има КОП 2 по никакъв начин. Нейния КОП е винаги по малък от 1 защото има загуби + консумацията на вентилатора. Не се и надявай че ако мощността и е 2kW да ги издуха всичките като топлина към теб. Още по малко пък и да ти извади два пъти повече топлина отколкото е лапнала ток.
Re:реален cop на климатиците
Vegilgigo 1. ако си задал на дистанц на климатика 24 гр то горе над него трявва да е около 26
2.дебита трябва да е от сервизното на твоя модел а не на предходния
3. Някой климатици като достигнат заданието автоматично минават на по ниска степен
4.Тази темп 22 гр на входа да не си я измерил някъде долу а не над климатика
5.Коп на духалката не е 2
Re:реален cop на климатиците
Е крайно време е на димитровградския/илиенския пазар да пуснат духалки с коп 2 :)))
Re:реален cop на климатиците
При тебе дебита е слазал до 3,8 куб м за мин =228куб м за час
Сметката 15*228*0,34= 1 162 вата . При вход от 510 вата КОП 2,28
Ама да ти кажа трябва като правиш нещо да внимаваш :)
Re:реален cop на климатиците
Цитат:
Първоначално публикувано от cooler
Е крайно време е на димитровградския/илиенския пазар да пуснат духалки с коп 2 :)))
Пуснаха. LG ArtCool пише на тях. :taz
Re:реален cop на климатиците
Ей това е то иновация а.. LG No.1 :thankyou-
Re:реален cop на климатиците
направих ново замерване вентилатора на макс
(32.5-22.5)x636x0.34=2162в/ч :580в/ч разход=3.72 което мисля че се покрива с данните от производителя.
обаче проблема с духалката си остава защото за 10 часа климатика го замерих от тази сутрин средно 530в/чx3.72=1971 за да потдържа 21* при външна тази сутрин -1.5 а в 17.00 +1.5 ако сега пусна духалката на макс 1830 (вентилатора харчи 30в) ще направи за 1час поне 24* в стаята че може и повече.
това с копа на духалката беше сарказъм но е възможно някои духалки да работят по добре от други защото имат по голям дебит.така че теста ще важи ако се прави само с една духалка което няма как да стане.поне когато някои ден сменя климатика ще мога да направя реално сравнение между ефективността на новия и стария.
Re:реален cop на климатиците
Може би трябва да си купиш климатик с подово вътрешно тяло или пък да закачиш духалката до климатика :yikes . Незнам, пробвай и пиши. :Drinks:
Re:реален cop на климатиците
усетих че някъде допускам грешка и потърсих проблема явно термометъра се е влияел от духалката за това я сложих под климатика за да са максимално близки условията и нещата си дойдоха на мястото коп при температури около нулата 3.5
замерването не беше перфектно но когато имам време ще го направя по прецизно.Разликата която забелязах е че с духалката на 50 см от пода е 21* а горе над климатика 26* а при климатика разликата в температурата е по малка.
това че духалката ще направи 24* си е било заблуждение от моя страна защото като и промених мястото изобщо не изключи за да поддържа 21* а на климатика му трябват около 500в.Така че формулата която ми препоръча georgi46_ ще се окаже доста вярна,резултатите само ме радват копа е по висок от колкото очаквах при температури около нулата,но си го обяснявам с това че климатика работи с мощност на половина от номиналната при което е по ефективен.
Re:реален cop на климатиците
Вчера като се поразрових в нета открих че плътността на въздуха при 25гр е 1,18кг за куб метър и от там се получава една малка промяна а именно
Мощноста във Ватове = (Т2 - Т1) * дебита на вент. * 0.329
Копа пада с около 0,2 което е нищо ако си с добра машина.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331322467[/time]_________________________________________________
GE35Va T вход- 25гр ; Т изход - 39,4гр . вентилатор - 400 куб м за час -2ра степен. Навън Т = +5гр.
(39,4-25)*400*0.329= 1895вт
По ватметъра 420вт сор=4.51
По точно казано - Топли :Drinks:
Re:реален cop на климатиците
Хаха, ае вий двамата ще уморите някой накрая. Навит съм да се хванем на бас, ще направя клипче даже как меря всичко, няма да лъжа, ама ти няма да платиш.
Re:реален cop на климатиците