PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    258
    #1

    PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Здравейте,
    имам следният проблем:
    Климатикът при зададена температура 24-25 градуса, климатика духа хладно, при задаване на температура 30 градуса почва да си отоплява нормално - при промяна на температурата от дистанционно отново на 24-25 първоначално спира да духа, а след малко почва да духа хладно. Какъв може да е проблема ?

    П.П. Климатика е W12GKE, а не DKE

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #2

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Има ли значение какво духа ако си подържа топла стаята. Инверторите не духат винаги топло.

  4. Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    258
    #3

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Първо не поддържа топло помещението. Не го отоплява, второ доколкото знам W-серията /както и PW/ не е инвертор и трето и най-важното,което са ме заблудили и покрай това и аз вас - понеже пиша от името на приятел,че той няма регистрация тук и ме помоли да пусна темата - климатика се оказва,че е PW18CKE или DKE не е много сигурен,че едвам е разчел надписа на вътрешното. Климата е инсталирана 2006 година / До сега е работил без проблеми климатика, проблема са го забелязали преди около месец когато беше студено, но и имаше и мъгли и затова са изчакали да се постопли,за да видят дали ще продължи проблема.. Помещението в което е инсталирано е не по-голямо от 15кв.м. ~ към 45 куб.м. е. Филтрите си ги чистят редовно, не са задръстени.

    Сега не ме питайте,защо е слагал толкова голям климатик на това малко помещение - не знам.

    П.П. Вътрешното тяло според него е такова - разбира се по-голямо,защото това на снимката не е 18ка.
    Възможно ли е защото вече е почти на 9 години климатика да почва да прави тези проблеми ?

    7879508j.jpg

  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #4

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Така няма как да се даде инфо трябва си преглед с уреди. Както и при хората трябва преглед от доктор.
    Aleksandars и Mega харесват това.

  6. Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    258
    #5

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Добре, но все пак някакви насоки ? Предположения какво може да му е ? Питам, да не викне някой да го погледне и да го излъжат нещо...

  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #6

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Ами аз не съм гадател давам заключения на направени замервания.
    aruba_man и mirandi харесват това.

  8.  
     
  9. Member Аватара на mirandi
    Тук е от
    Feb 2013
    Мнения
    419
    #7

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Е па фръгайте му боб на човеко , моа па да покаже
    Alexi одобрява това.

  10. Member
    Тук е от
    Nov 2013
    Мнения
    222
    #8

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    мери наляганията мери температурните сензори мери и тока на компресора...

    и чак тогава можем да нищем теории..
    mirandi одобрява това.

  11. Member
    Тук е от
    Nov 2012
    Мнения
    258
    #9

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    А възможно ли е да е от кондензатор във външното тяло проблема ?

  12. Member
    Тук е от
    Nov 2013
    Мнения
    222
    #10

    Отговор: PANASONIC CS/CU-W12GKE спира да отоплява при промяна на температурата

    Съмнително да е от него... то ако е от него, налягането ще е ниско тока ще е голям, понеже компресора няма да се е развъртял...
    И пак стигнахме до изходно положение, да замериш налягането..

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 7
    Последно: 21-01-13, 20:54
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-02-12, 15:36
  3. HITACHI RAS/RAC-14EH2 - не отоплява при -5
    От dagober във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 40
    Последно: 27-11-11, 15:20
  4. National CS-G25S - компресора спира ли като си направи температурата?
    От realprofesora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 1
    Последно: 26-04-09, 21:10
  5. Panasonic CU/CS-W12DKE - работи само 45 секунди и спира
    От zarzalai във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 3
    Последно: 15-09-08, 20:21