Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Здравейте,
Имам един проблем с климатик Тошиба и искам да го споделя тук в случай, че на някой му светне някаква лампа.
Накратко, понякога топли, понякога не топли... по друг начин казано, като е топло топли, като стане студено не топли.
Но дявола е в подробностите, затова приготвих две графики. Едната е от днес. На нея се вижда какъв е проблема. На картинките ще видите в горната част потребявана мощност, в долната как се движи температурата в помещението. Климатика е настроен на 24 градуса, автоматичен вентилатор.
Визуализиран е периода от 1 часа сутринта, днес, до 21 часа вечерта. Има 6 периода в които климатика е топлил, всичките са когато климатика е работил на ~400 вата мощност. Изключението е в 4ри следобяд, когато идва техник и го рестартирахме, бяхме отворили и прозореца и климатика реши за кратко да набримчи на почти киловат, после довърши на 400вата.
През останалото време ще видите едни периоди, в които потребява по 180-200 вата. През тях вътрешното тяло стои с изключен вентилатор и нищо не прави. Външното има някаква активност, но не съм сигурен какво точно прави (бичи "работа" за ~200 вата с рестото вероятно)...
Като го изключа и включа започва да работи нормално. Сега го изключих и включих и докато пиша този пост бичи топло, след като беше забил от за 5 часа от 4-ри следобяд до 21.
Най-странното е, че тези периоди по 200 вата, изглежда топлят при други обстоятелства. Във втората картина се вижда вчерашния ден, 3-ти декември, от 1 сутринта до 22 вечерта. Той започна доста топло и се вижда как температурата се е вдигала по време на тези периоди от по двеста вата потребление. После, към 12 часа по обяд влиза в период да се люшка между 400 вата и ~12 вата( да ги закръглим на нула) докато температурата яко пада, демек топлина не е внасяна.
В общи линии климатика не е в час, всеки момент помещението ще стане негодно за живот, а схемата да го спирам и пускам на всеки час не ми изглежда работеща.
Засега му е проверен температурния датчик (Heat exchanger temp. sensor (TC-sensor) ) на вътрешното тяло и съм му направил self-diagnosis през Check бутона на дистанционното, който - уви - нищо не показа. Техника каза, че няма как да е от TA датчика, затова не сме го барали.
Климатика очевидно зацикля в някакъв алгоритъм и не може да се измъкне. Дали е бъг, дали е счупен някой датчик, нямам идея.
Някой разпознава ли какво може да не му е наред на климатика, или - алтернативно - да знае техник в Бургас, който да има необходимата техника за да го диагностицира?
Поздрави,
Георги
Това е днешния ден, в който привнася топлина само в режим 400вата.
https://i.ibb.co/R2b2qQ9/Not-Working.png
Това е вчерашния, по-топъл ден, когато е топлил и в 200 ватовия режим, преди да сгъне към обяд...
https://i.ibb.co/dbB7MW5/Working.png
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Ако това ще те успокои, и ДайСейКаите за една камара пари имат склонност към такъв начин на работа.
Демек да горят без да топлят.
- - - - - - - - - -
Има две марки климатици на пазара които не могат да те изненадат с нищо и работят така както би очаквал потребителя.
Едните са Дайкин другите са Митсубиши Електрик. Това от кюпа с уж класните марки.
Разбира се, че и почти всички Китайски са супер.
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Моя Дайсейкай 6 го правеше това.Излекувах го с вентилатор на втора степен,авто го успива.Вече 8 години нямам проблем.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Има и друго, което лекува успиването при Тошиба. При мен на задание 23гр никога не се успива, независимо от настройката на турбината. Дори голяма част от времето при мен работи на фиксирана най-ниска или на 1 чертичка. Склонност към "успиване" има при по-ниско задание.
Колкото до марките, това си е лично мнение, не му се вталявайте. Изброените от него "най-читави" в някои отношения са майка плаче. Надали Мимоджев може да повярва, че климатик може да прави по 3-4 дефроста на зима, без да му се запушва тавата, пука топлообменника или намаля COP до 1 или 2. Няма как да повярва, защото е притежавал именно гореспоменатите марки. :)
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Това “успиване” не се ли лекуваше с препрограмиране ?
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Надали Мимоджев може да повярва, че климатик може да прави по 3-4 дефроста на зима, без да му се запушва тавата, пука топлообменника или намаля COP до 1 или 2. Няма как да повярва, защото е притежавал именно гореспоменатите марки. :)
Кел фаЙдЪ като ти изгаря енергия за по 10 дефроста на денонощие без да вкара и грам топлина в стаята :bravo
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Цитат:
Първоначално публикувано от
ccankov73
Това “успиване” не се ли лекуваше с препрограмиране ?
И моя спомен от написаното в темите за тошиба е подобен. Мисля, че му спират топлия старт.
Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef
Кел фаЙдЪ като ти изгаря енергия за по 10 дефроста на денонощие без да вкара и грам топлина в стаята :bravo
Така си мислиш ти, неслучайно споменах COP-а и това, че няма как да го разбереш, без да си бил свидетел. Кажи честно, кое предпочиташ, 50W отгоре или ненужна шумотевица от дефрости, колкото и тихи да са те? И за каква промяна в COP говорим, при дефрости на суха пита? Аз в такъв сличай виждам единстено понижаване на COP, а не обратното.
Колкото до успиването, както вече писах, задание над 22гр би трябвало да го лекува.
Относно препрограмирането, аз се опитах да Деактивирам cold drafta, за да не нести клапата при он/офф, но не стана.
BKV - Mirai ли беше? Той май влизаше в списъка. С деактивиране"cold draft prevention" мисля че се оправяше.
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Звънни на Ахи-Кериър или по-скоро им пиши на емайл да ти дадат телефона на човека им за Бургас и да ти махне cold-draft prevention от сервизното меню. Ако изобщо има такава настройка в този нисък клас климатици.
Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Аз не съм правил нито едно от изброените от теб неща и климатика си поддържа заданието във всякакви условия, без да се успива или каквото и да е. Единственото, което ме дразни в него, е че на турбина Ауто раздухва излишно след излизане от офф. За това го държа на ръчна степен. При по-новите това раздухване в оправено. Преувеличаваш, за да придадеш ефект.
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Всъщност изброеното от мен е сборка от гимнастиките прилагани на тази и на още една прехвалена марка.
На практика се оказаха обикновени климатици с много недъзи.
Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Цитат:
Първоначално публикувано от
mimojef
Всъщност изброеното от мен е сборка от гимнастиките прилагани на тази и на още една прехвалена марка.
На практика се оказаха обикновени климатици с много недъзи.
Недъзи имат всички марки. Същите тези, които споменаваш, имат и предимства, които другите нямат. Много е удобно да изтъкваш това, което не ти харесва и да му придаваш тежест, а недостатъците на това, към което имаш повече симпатии да хвалиш и оправдаваш по всевъзможни начини.
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Аз мога да потвърдя успиването на Daiseikai 8, 10-ка. Дори и след посещение от Ahi Carrier и изключване на cold draft prevention, продължава да си се успива (това с настройката на 23 градуса и аз го открих, докато се опитвах да пробвам какви ли не методи, но не винаги е комфортно на такава температура). В темата за модела ги има стъпките за препрограмирането, но аз лично не успях да се справя и се отказах. В допълнение ще кажа, че LN-а, който хвалех и чиято работа ми допада повече от на Daiseika-я, започна да свири :BigGrin За пореден път се убеждавам, че вече всичко се прави през просото. Китайска тояга на стената в нас никога няма да си бодна, но все повече започвам да ги разбирам хората, които ги купуват.
Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
Шегата настрана, но евтината зведна цепеница за 500 лева работи по-добре.