Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 36

HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #16

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване



    Превод за Велев: За да е надеждно устройството, молим ви да го използвате до -15 градуса външа температура в режим на отопление.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на justify
    Тук е от
    Jun 2009
    Мнения
    9,302
    #17

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Само аз не виждам къде пише че е до -15гр.
    Велев ето 2 снимки на ръководството.На първата която е от началото на стр. 8 пише "за да запазите надеждността на системата/устройството ползвайте до -15" -това е маскимума на диапазона в който може да работи в режим отопление без да се повреди.На по-ниски температури производителя не е предвидил да работи.На втората от края на стр.24 на ръководството пише:"Препоръчителният температурен максимум и минимум на работа на устройството в режимите отопление и охлаждане е както следва:
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #18

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Благодаря ви сега го видях вече.

  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #19

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Пък нека да го дават до +2 градуса. Аз имам такъв змей и знам на какво е способен.
    Хубаво Аруба,че е презимувал този модел и има отзиви,пък и змеят явно не си е чел сервизното щом работи,но да не излезе накрая,че не е змей,а обикновено гущерче.А те са студенокръвни.

  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #20

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Какво сервизно?! В сервизното си го дават до -15, дори и в Италия го дават до -15. Продължавайте да търсите теле под вола. Има много отзиви във форума за модела. Има хора, които топлят по 30-40 квадрата при -18 с 14-ката. Колкото и да не ви се иска, много се продава климатикът. ТМ направо са избили рибата. Жалко, че се охарчих, инак и аз щях да си взема два броя.

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #21

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Щот са много хубави затова са написали да не се ползват под +2°С.

  8.  
     
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #22

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    И къде викаш, че пише да не се ползва под + 2 градуса?

  10. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    74
    #23

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    И къде викаш, че пише да не се ползва под + 2 градуса?
    Малко по нагоре в табличката която justify тие качил И това е от самото сервизно на марката стр 8 или 10 беше А в ТМ може да напишат каквото си искат но са си слабички като машини За да запазят ниска консумация колкото по студено става толкова намаляват оборотите на копресора В момента бера ядове с едно RAC E10H3 модел 2011 год Повече от 20 град не може да направи в стая 30куб м А имам още поне десетина монтирани от този модел Сега чакам още обаждания Незнам какво толкова си ги харесал или само си чешеш клавиатурата ?

  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #24

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Тоя модел с ЕРВ ли е ?

  12. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #25

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Н2, WX8, ЕХ3 и по принцип всички инвертори на ХИТАЧИ са с ЕТРВ.Няма логика и в Н3 да няма.На компютъра в службата имам сервизното ,утре ще видя.

  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #26

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Аз този модел който предлагам RAS25VX8 RAS35VX8, 25FH6 ,35FH6 и 50FH6 работят много добре за сега не е имало оплаквания и са с ЕРВ.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #27

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Онези панасоници дето ги дават до -5° са с капилярка,а тук при хитачи,дето бил до +2° с ЕТРВ!?

  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Тук е от
    Jun 2010
    Мнения
    1,686
    #28

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от fishev
    Малко по нагоре в табличката която justify тие качил И това е от самото сервизно на марката стр 8 или 10 беше А в ТМ може да напишат каквото си искат но са си слабички като машини За да запазят ниска консумация колкото по студено става толкова намаляват оборотите на копресора В момента бера ядове с едно RAC E10H3 модел 2011 год Повече от 20 град не може да направи в стая 30куб м А имам още поне десетина монтирани от този модел Сега чакам още обаждания Незнам какво толкова си ги харесал или само си чешеш клавиатурата ?
    Ти правиш ли разлика между "the recommended" и "do not use", защото за режима "Отопление" от същото ръководство си пише ясно да не се използва в този режим под -15 градуса, от което аз си правя извода, че климатикът хората го дават да работи в режим "Отопление" до -15, както вие си тълкувате, че е до + 2, защото тази температура е "the recommended". Просто тази таблица са я сложили, ако случайно някой по-начетен в Италия срaвни двата климатика, D10EX3 и 25WX8 и ги попита защо за два еднакви продукта, разликата е в цената е почти два пъти, от Хитачи да му кажат, ама виж този евтиния е до +2 градуса и е предимно за охлаждане и затова е по-евтин.

    Хитачи-тата са супер. Дори и най-орязаните им модели са с ЕТРВ. Моя Е14Н2 е с двоен топлообменник, ЕТРВ и си бачка дори и при -20. Преди 2 години го купих за 900 лева, преди месец го имаше за 900 лева с монтаж или 750 без. Дайте ми друг климатик с такива параметри за тези пари.

    Не всеки има по 2 бона за климатик. Хитачи в обръча до 1000 лева няма конкуренция. Машините са хубави и за тези пари вършат работа.

  17. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #29

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Хитачи-тата са супер.
    Дайте ми друг климатик с такива параметри за тези пари.
    Хитачи в обръча до 1000 лева няма конкуренция.
    Машините са хубави и за тези пари вършат работа.
    Харе Кришна Харе Кришна
    Кришна Кришна Харе Харе
    Харе Рама Харе Рама
    Рама Рама Харе Харе

  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #30

    Re:HITACHI RAS/RAC-D10EX3 - Свързване към ел. захранване

    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Дайте ми друг климатик с такива параметри за тези пари.
    Има едни,които са в ценовия диапазон-''изхвърлените'',но на параметри трудно ще ги докараме,че им са доста по високи и с този cop от 4,30 са били преди петнадесет години.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Какво ще кажете за този климатик HITACHI RAS/RAC-D10EX3
    От mvarbanov във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-13, 22:08
  2. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 9
    Последно: 27-01-12, 19:08
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 4
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 04-06-09, 13:23