    събиране на фреон в режим на отопление

    привет,днес ми предстои демонтаж на климатик /хаер 22/ със запецнал в режим на отопление трипътен вентил.тъи като нямям зарядна станция,въпроса ми е мойе ли да се събере фреона по обратния път,в режим на отопление,затваря се първо дебелата тръба,после малката?другия вариант по които разсайдавам е да ги затапя в режим на покой,но тогава ще има загуба на фреон от вътрешното тялоако е до 50% е приемливо,но не е много екологично..

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    При заклинил в режим отопление четирипътен вентил може да прехвърлиш фреона във вътрешното тяло, но не трябва да сваляш външното, а да извършиш ремонта на място. Затваряш първо малкият кран изчакваш колкото трябва да се прехвърли фреона и затваряш големият кран. Ако затвориш прекалено рано големият кран роторът на компресора може да спре да се върти и тока на компресора ще се увеличи, ако има защити електрониката ще го изключи.

    Дори и да затвориш в покой крановете и да демонтираш външното тяло, като нямаш източваща станция пак не можеш да събереш фреона. В тръбите не трябва да има налягане преди да започнеш да работиш с оксижена, дори трябва да си отворил кран или ако има ревизия да се освобождава евентуално появило се налягане от загряването на оксижена.

  4. Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Живее в
    Варна
    Мнения
    256
    #3

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    само да попитам как е останал зацепем четирипътния на топло когато тои изощо не играе през лятото :rolleyes:

  5. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #4

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    mjechev Има една подробност при Хаер. За да работи в режим на охлаждане, към четирипътния вентил трябва да има подадено захранване. Провери ли, дали бобината е здрава и дали идва захранване до нея. А иначе, без станция не можеш да събереш фреона.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    54
    #5

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    напоследък се чуваше едно съскане в тръбите,а преди ден два тръбите изсъхнаха и не духаше много студено,усъмних се в недостиг на фреон или замминаващ си компресор.като закачих манометрите налягането беше 7 бара вместо 4-4.5
    оказа се че външния вентилатор не охлажда добре /понижени обороти/,смених му кондензатора и си духна силно.
    обаче при едно от спиранията незнаино защо климатика мина в режим отопление /изцъска/може би защото го изклучих направо от бушона,и после си остана така каквото и да правех.
    бобинката на вентила работи ,електрониката и подава ток в режим отопление, а на охлаждане е все едно без бобинка.това поне го премерих,незнам при другите марки как е
    а като работи на топло към 15стиа бар заапо4ва да цъска силно,сякаш иглата не е отворила напълно
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346079069[/time]_________________________________________________

    а що се отнася до затапването в режим на покой,просто да го сваля и да го занеса на сервиз да го сменяват вентила,щото аз не се наемам,а и там би требало да имат станцийка

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #6

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    А не е ли по-логично да ги викнеш тези майстори от сервиза да дойдат на място, да съберат фреона, да сменят вентила, да вакуумират и да върнат фреона.

    Пробвай в работещо състояние на климатика да почукваш четирипътният вентил по двата му края, не в средата. Ако леко почукване не помага може и малко по силно, в крайна сметка е прежален. Също в работещо състояние изваждай и връщай бобината, която трябва да е под напрежение, ако искаш го комбинирай с почукване. Направи това, което ти казах за прехвърлянето на фреона във вътрешното тяло, не че нещо ще помогне, но пък знаеш ли може да спомогне за раздвижването.

  8.  
     
  9. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #7

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Цитат Първоначално публикувано от mjechev
    привет,днес ми предстои демонтаж на климатик /хаер 22/ със запецнал в режим на отопление трипътен вентил.тъи като нямям зарядна станция,въпроса ми е мойе ли да се събере фреона по обратния път,в режим на отопление,затваря се първо дебелата тръба,после малката?другия вариант по които разсайдавам е да ги затапя в режим на покой,но тогава ще има загуба на фреон от вътрешното тялоако е до 50% е приемливо,но не е много екологично..
    Купи си станция за събиране!
    Струва около 800 лева.

    Има и на изплащане - плащаш около 250 лева и после една година по 80 лева на месец..
    Лизинга е без никакви изгъзици, от типа "Колко получава баба ти?", а просто трябва да си сигурен, че можеш да го плащаш.

    Ще станеш фирма и ще ходиш с изправена глава - не като опърпан монтажник!
    И ще и избиеш парите за месец!

    Майстора се познава по инструмента!

    Чудя се, докога ще се пробваме да оцелеем в този бизнес с африкански и индийски номера?
    Почуквания, потропвания, подръпвания на бобини... заклинания....

    Направо ми е тъжно да гледам нашите монтажници....
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346187780[/time]_________________________________________________

    "Римляните", които правят канализационните PVC - та, все още палят огньове, вестници и всякакви подобни откачалщини, вместо да си купят един "бренер" за 35 лева!
    Но с тия пари, ако се купят кебапчета и ракия, бизнеса се превръща във "второстепенна" инвестиция!

  10. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #8

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Цитат Първоначално публикувано от VD
    Купи си станция за събиране!
    Струва около 800 лева.
    ...И ще и избиеш парите за месец!...
    Кога им падна толкова цената. Къде ги продават за толкова и каква марка са.
    Колко фреон събираш на месец и какво го правиш, че да и избиеш цената за един месец?

  11. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #9

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Кога им падна толкова цената. Къде ги продават за толкова и каква марка са.
    Колко фреон събираш на месец и какво го правиш, че да и избиеш цената за един месец?
    Тя цената никога не им е била по-висока!

    Избиването е много лесно да се калкулира, а по отношение на качеството - грижа нямай!
    Всичко е направено на едно място, лепенките са различни!

    П.С. Мини през старите клиенти, презареди им машините и не за месец, а за седмица си отвсякъде на "плюс"!


  12. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    241
    #10

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    дай линк да видим таз машина

  13. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #11

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Абе мойта беше към 2000лв и бая години не мога да и избия цената. А компотите, у нас ги прави тъщата, да е жива и здрава.
    Аз, мойте стари клиенти си ги уважавам и много държа на тях.

  14.  
     
  15. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #12

    Re:събиране на фреон в режим на отопление


    Таз машина се прави на германски, австрийски и японски поточни линии!
    С китайски работници..

    Аз само ги внасям и продавам!

  16. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    241
    #13

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    питах защото тоз филм с ефтините машинки съм го гледал. ползваш 5 пъти хвърляш, малко псуваш и пак си купуваш за 2000лв и спиш спокойно

  17. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #14

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Цитат Първоначално публикувано от VD
    Таз машина се прави на германски, австрийски и японски поточни линии!
    С китайски работници..

    Аз само ги внасям и продавам!
    Супер! И по колко ги даваш работниците?

  18. VD
    VD е офлайн
    Member
    Тук е от
    Dec 2011
    Мнения
    197
    #15

    Re:събиране на фреон в режим на отопление

    Цитат Първоначално публикувано от jony
    питах защото тоз филм с ефтините машинки съм го гледал. ползваш 5 пъти хвърляш, малко псуваш и пак си купуваш за 2000лв и спиш спокойно
    Благодаря ти за смешката!

    П.С. Ти не можеш да напишеш грамотно две изречения, а се изказваш за технически въпроси!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    От vaskin във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 120
    Последно: 26-12-13, 14:46
  2. Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 7
    Последно: 29-08-12, 09:00
  3. Bard KFR-35GW/X1 - код за грешка в режим отопление
    От alex2004 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 3
    Последно: 15-07-12, 15:43
  4. Продавам станция за събиране на фреон
    От popovski във форум Приключили продажби
    Отговори: 28
    Последно: 09-04-12, 18:09
  5. Станция за събиране на фреон
    От storadbov във форум Купува
    Отговори: 0
    Последно: 08-12-11, 23:47

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе