Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 121
Like Tree32Одобрявам

PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #1

    PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    => питата на външното тяло доста се заскрежава (може да се каже че 2/3-ти от обема и се заскрежава дебело, в долната част питата си остава чиста) - след като се обезскрежи остават на 2 места ленти от по 6-7см не размразени и така след доста време тези ленти стават на ледени колани. Някой може ли да ми каже каква е причината да се получават такива ленти, може ли да е поради липса на фреон и недобро вакумиране на системата при монтирането на климатика. Благодаря предварително на всички отзовали се .

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #2

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    да не идва голямо помещението ? колко квадрата е ?

  4. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #3

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Трябва информация през колко време климатика влиза в разскрежаване и колко продължава процеса.

  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #4

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    По информация тук от форума,обикновено виновник за тези ленти непочистен топлообменник се е оказвало липсата на фреон,но...

  6. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #5

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Стаята е 16 кв/м (височина 2,60м).

    Питата на външното тяло си е идеално чиста (от гледна точка на мръсотия) и на вътрешното филтрите са чисти (също и питата), само 2 пъти за 24 часа съм видял да размразява.

  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #6

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Недостиг на газ(фреон) обикновено прави ленти.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #7

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    качвам снимка с леденият колан

    Прикачени изображения Прикачени изображения

  10. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2011
    Живее в
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    98
    #8

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Викай техниците! Моят климатик е на 4-ри години и не е дефроствал от месец. Такова заскрежаване никога не съм имал. Модела е RE-12 GKE.

  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #9

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    споко - сега преминаваме през най-кривия сезон - температури леко над и под нулата с много висока влажност - при 85 -90 % влажност не е нормално да ти е чиста питата отвън.
    +5 до -5 никой дори и тези които са ти правили климата не могат да ти кажат дали ще бачка. рисуват едни пункрири в сервизните ...
    ако под -5 не бачка вече е проблем.
    ако те топли кво ти пука какво е тялото навън? ако е топло : всичко е наред и работи както се очаква.

  12. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2011
    Живее в
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    98
    #10

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    споко - сега преминаваме през най-кривия сезон - температури леко над и под нулата с много висока влажност - при 85 -90 % влажност не е нормално да ти е чиста питата отвън.
    +5 до -5 никой дори и тези които са ти правили климата не могат да ти кажат дали ще бачка. рисуват едни пункрири в сервизните ...
    ако под -5 не бачка вече е проблем.
    ако те топли кво ти пука какво е тялото навън? ако е топло : всичко е наред и работи както се очаква.

  13. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #11

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Извиках майстор да вакумира климатика (вкара му също още малко фреон) - вакумирането продължи 16мин. Тази сутрин обаче при "-4" градуса отново си неравномерното oбскрежаване и леден колан на питата. Нормално ли е да има нива по питата които да не се заскрежават и такива които да са заледени "а не само заскрежени" и ако не е каква друга може да е причината освен тази поради лошо вакумиране и недостиг на фреон. Пуснах го на пълна мощност при "-4" сутринта както си беше с леден колан и така неравномерно обскрежена питата, за да видя каква температура ще изкара на изхода на вътрешното тяло - държах стаен термометър , достигна 43 градуса при отчитаща максимална консумация 1460 вата (поставил съм и уред за измерване на мощност,ток и т.н. - за да мога да го засичам и следя как работи). Кажете какво да правя - климатика според вас работи ли нормално ?

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #12

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Значи майстора изпусна целият наличен в климатика фреон, вакуумира и зареди нов по кантар ли?

    Оставащи неразскрежени/размразени ивици не са нормални при правилно работещ климатик без проблеми. За каква може да е причината ти казах, че трябва информация през колко време се разскрежава и колко продължава разскрежаването.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #13

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Не е изпускал фреона , а само го вакумира 16 мин.
    За раскрежаването - не разскрежава през точно определено време , но забелязах че процеса на едно раскрежаване беше 8 мин.

  17. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #14

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Помисли малко, какво ще стане ако към тръбите на климатика ти пълни с фреон свържеш маркуч и вакуум помпа и пуснеш помпата да смуче. Евентуално е пуснат малко фреон и е добавен малко, като не е сигурно нито дали е пуснат нито дали е добавен. Колко ти струваше билета за първи ред на това представление.

    Не знам в случая дали и за теб може да се каже, но вчера във форума беше споменат израза "Стиснатите плащат повече, защото купуват по няколко пъти.".

  18. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    16
    #15

    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление

    Според теб причината е в климатика и този модел така си работи или все пак му има нещо на това чудо.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 9 123 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  2. събиране на фреон в режим на отопление
    От mjechev във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 28-08-12, 23:43
  3. Bard KFR-35GW/X1 - код за грешка в режим отопление
    От alex2004 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 3
    Последно: 15-07-12, 15:43
  4. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 08:25
  5. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1
    Последно: 06-01-10, 17:36

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе