Здравейте, при допир на външното тяло, което е при баща ми удря леко ток.
Сградата е стара и схемата е двупроводна. Климатика е на 220V.
Контакта явно не е занулен въпреки, че уж го проверявах, а и монтажници ги помолих да го проверят.
Сега проверих отново дали е занулен по начина който знам (може би не най-правилния) А той е следния: Проверявам на защитните клеми дали няма фаза. После намирам фазата и когато докосна с пръст защитната клема фазомера трябва да свети малко по-силно.
Кабела от щепсела трябва да тръгва надолу и ги бях помолил, като връзват кабелите да се съобразят с това, но като гледам означенията отбелязани от тях на щепсела не ми се връзват нещата.
Въпросите:
1. Правилно ли са свързани кабелите във външното тяло и щепсела?
2. Мога ли и трябва ли след като сменя нагореният контакт да разменя в него фазата да е от лявата страна, така си мисля, че трябва да е ако се гледат означенията написани на щепсела и кабела да тръгва надолу? Ще направя и зануляване на новия контакт.
С електротехниката съм доста скаран, но ако проблема е само в контакта ще се пробвам сам, защото на село е трудна работа да се намери електротехник.
![]()