Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #1

    Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Здравейте, при допир на външното тяло, което е при баща ми удря леко ток.
    Сградата е стара и схемата е двупроводна. Климатика е на 220V.
    Контакта явно не е занулен въпреки, че уж го проверявах, а и монтажници ги помолих да го проверят.
    Сега проверих отново дали е занулен по начина който знам (може би не най-правилния) А той е следния: Проверявам на защитните клеми дали няма фаза. После намирам фазата и когато докосна с пръст защитната клема фазомера трябва да свети малко по-силно.
    Кабела от щепсела трябва да тръгва надолу и ги бях помолил, като връзват кабелите да се съобразят с това, но като гледам означенията отбелязани от тях на щепсела не ми се връзват нещата.
    Въпросите:
    1. Правилно ли са свързани кабелите във външното тяло и щепсела?
    2. Мога ли и трябва ли след като сменя нагореният контакт да разменя в него фазата да е от лявата страна, така си мисля, че трябва да е ако се гледат означенията написани на щепсела и кабела да тръгва надолу? Ще направя и зануляване на новия контакт.

    С електротехниката съм доста скаран, но ако проблема е само в контакта ще се пробвам сам, защото на село е трудна работа да се намери електротехник.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #2

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Контакта ти не е занулен.
    zxc0, SPSt, ttanev и 2 други харесват това.

  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #3

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Тоя номер с пръста отбягвай да го правиш. Ако нЕкой "специалист" е вързал фазата към занулителната пластина и случайно си бос или си се опрял нейде...к`о пра`им? Миналата година имах такъв случай-явно плочкаджия беше местил контакти и беше страшно-незанулени, зафазени и отрязани кабели към други контакти, щото специалиста е преценил, че в контакта не може да има 4 жила, а трябва да са само 2. Така че......умната. Има си начини и уреди за всичко. Не пипай, че удря лошо!

  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #4

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Някой би ли дал мнение по първия въпрос за да знам дали с оправянето на контакта ще се реши проблема?

  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,710
    #5

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Да, като си занулиш зануляващите пластини на контакта, проблема ще се оправи. Нормално е да те жулка на корпус, като не е занулен климатика.
    Mega, bobivg, zxc0 и 3 други харесват това.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    1,701
    #6

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Ако има фаза по корпуса и той се занули не става ли утечка/късо съединение?

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #7

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ако има фаза по корпуса и той се занули не става ли утечка/късо съединение?
    Няма реална фаза! Това са утечки през кондензаторите на филтърната група на входа. Погледни на схемата най-долу в ляво заземителните клеми къде отиват.
    Абе козата си сака пръч, а климатика - истинско заземяване, а не зануляване. Там има и гръморазрядник!
    Този пост е редактиран от Lupus; 26-06-19 в 10:35.
    dodo_pv, Mega и zxc0 харесват това.

  10. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #8

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Не е твърда фаза, а минаваща през филтровите кондензатори С4 или С5.
    Тука са по 0,01uF. При него са двойно.
    Реактивното съпротивление на 0,02uF, при 50Hz e 159kОма.
    Максималният ток който може да протече е 1,4mA. - усеща се слабо, но не е опасен!
    Тъкмо да не пипа, който не му е работа.



    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Lupus, Mega и Jack Krauser харесват това.

  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #9

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Момчета благодаря за помощта.
    Днес сменихме контакта, както и го отделихме на отделен предпазител и всичко е наред.
    Баща ми извика един бивш електричар от село, че задачата с предпазителя е над нашите възможности.
    В така нареченото табло е пълно мазало.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    ccankov73 одобрява това.

  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,868
    #10

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Защо не му поска да смени и другите с автоматични, само три са.
    3-4лв е единия и евро шината 2-3лв.
    И аз днес отделих MHIто на отделен :
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Gena_bs одобрява това.

  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #11

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Цитат Първоначално публикувано от ccankov73 Виж публикацията
    Защо не му поска да смени и другите с автоматични, само три са.
    3-4лв е единия и евро шината 2-3лв.
    И аз днес отделих MHIто на отделен :
    Защото баща ми е страшен ..... скръндза.
    3 дни го убеждавах само за един предпазител и контакт и накрая когато му казах, че ако думне платка на климатика струва 700-800лв. (не знам) едва склони. Независимо, че аз ще ги купя нещата.
    Наканя взе, че си прибра стария контакт щото можело да му свърши работа и да си го сложил някъде, ако му се наложило......
    Слага си телчета на бушоните и за него това е правилния начин
    Този пост е редактиран от bobivg; 30-06-19 в 22:56.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,868
    #12

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Аха, ясно, познато ми е.
    Щях да ти препоръчам и защита на Соно за климатик, че на село напрежението е...,
    ама е 30кинта.

  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    2,773
    #13

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Цитат Първоначално публикувано от ccankov73 Виж публикацията
    Аха, ясно, познато ми е.
    Щях да ти препоръчам и защита на Соно за климатик, че на село напрежението е...,
    ама е 30кинта.
    Кажи за какво става въпрос може да се окаже, че един познат ми я е дал щото не му трябва. Така се сдоби с влагоабсорбатора .

  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,868
    #14

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31

    А от тук ако си вземеш 3 (и за другите ти климатици например)
    идва малко по-евтино :
    Защита за климатик, хладилник WP 230 W

    - - - - - - - - - -

    Според мен е по-смислена инвестиция от ватметър например
    bobivg, doooon и ivan9494 харесват това.

  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #15

    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?

    Цитат Първоначално публикувано от ccankov73 Виж публикацията
    https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31

    А от тук ако си вземеш 3 (и за другите ти климатици например)
    идва малко по-евтино :
    Защита за климатик, хладилник WP 230 W

    - - - - - - - - - -

    Според мен е по-смислена инвестиция от ватметър например
    И аз съм на това мнение, особено за селата с техните мрежи!
    doooon одобрява това.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Неправилно прибиране на долната клапа на LMCA
    От doooon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2
    Последно: 15-12-16, 02:09
  2. Фаза във външното тяло на климатик
    От bulletbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 18-12-15, 13:02
  3. Помощ за Ел. подвързване на MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B)
    От djanok във форум Климатици Midea
    Отговори: 51
    Последно: 06-08-15, 16:03
  4. Отговори: 6
    Последно: 03-02-04, 16:37
  5. Неправилно търсене с "Match any of the words"
    От Cko във форум За Форума
    Отговори: 1
    Последно: 28-01-04, 18:47

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе