Здравейте!
За проблема писах и в един друг форум - http://www.tehcomservis.com/forum/forums.php?forum=2
Става дума за нов климатик 23000BTU термопомпа, монтиран преди няколко дни.
В режим отопление консумацията варира от 11А. до 16,.. Ампера при номинал 11,8А. Вентилатора на външното тяло изключва при 30 bar и включва при 25bar
Зареден е заводски на R407 и не е дозареждан.
Няма платка и датчик на външното тяло.
Температура на изходящия въздух в режим отопление е 52- 57 градуса при външна темпера 12 градуса.
Малко статистика:
На охлаждане работи на 11.4А при номинал 10,..
Номинал при отопление - 11,8А
Стартира на 8,5А и качва налягането и тока
15атм. - 11,..А; компресора започва да работи по-шумно
20атм. - 13,..А
25атм. - 14,..А
30атм. - стига до 16,2А; вентилатора спира
25,5атм. - 14,5А; тръгва вентилатора
Май станаха много цифрите........
Притеснява ме големия ток на компресора и характерния шум от натоварен компресор.
Днес при -1 градус външното тяло заскрежи много бързо , но без най-горните 5 реда тръби и температурата на въздуха, излизащ от вътрешното тяло падна до 40 градуса.
Ето и нещата, които проверихме и елиминирахме:
Работен кондензатор - нормален.
Нормална проходимост на тръбите и вътрешното тяло.
Фреон - нормално зареден в завода, но и с 200гр. по-малко работи по същия начин (тръбния път е 1,5м)
Дайте идеи каква е причината.