2 Хайнера са 800Е...
Преглед за печат
2 Хайнера са 800Е...
Alexi как е климатика сега с настройката 10хз каква на консумация смъква пада ли под 120 вата при по хладно. Пробва ли го пак на отопление
май приключи летния сезон при мен ,като гледам прогнозата .. няколко дни не е включван бях си на Варна а времето захладня
Аристоня го пускам вечер да не изстива жилището ,като в момента го отоплява цялото .. няколко наблюдения в режим отопление макар че е рано - този модел за разлика от всички останали Мидеи които имам винаги стартира на минимални обороти на компресора ,и ако тези обороти са 10 херца понякога забравя да смъкне клапата ( това е защита от студен полъх може би ) ,духайки така не си вдига и оборотите на турбината над минималните дори ръчно да се зададат - неприемливо щото е в голямо помещение и духа на себе си .. в момента експериментирам с 15 херца минимални ,където нещата са ок - тръгва на 230 вата ,смъква клапата ,вдига оборотите на турбината ... при тия градуси 10-12 нощем работи он-офф със средна консумация около 140-160 вата ,като работейки духа доста топло на минимума си от около 230 вата ,топлообменника е на 40тина градуса по негов датчик . Хистерезиса при он-офф е цели 2 градуса ,при което доста рядко офи и като офне откарва 10тина минути и нагоре изключил .Има склонност да препукват пластмаси ,като поработи сякаш намаляха но не е изчезнало - не е дразнещо щото е в хола ,но за спалня би дразнело .Тих е ,на ауто не вдига над 20% освен в началото като го включа ( при което се развърта до около 900-1000 вата ,не си дава много зор ). Като захладнее повечко впечатления.
Точно това е, но би трябвало след десетина минути работа да я смъкне, сега при по-топло време...
На мен при тези по-новите модели ми дава на сервизен канал 28 опция за anti-cold air.Там има възможност за регулиране на градусите от 16 до 28.Базовата стойност при твоя трябва да е 22 или 24.Провери го, може и при теб да го има това.
Другия вариант е да вдигнеш температурната компенсация с 1 градус, за да се развърти компресора още малко и да качи нужните температури,.
в сервизното което аз имам изобщо няма канал 28 ,може ли да качиш това което имаш ти и по специално 28 ред
При някои модели, като този в темата, anti-cold air е с "интелигентен режим", който зависи от температурите на Т1 и Т2, а не само от Т2.При достигнати температури на Т2 започва да върти турбината, а при Т1 вече спуска и жалузите.Направено е уж за повече комфорт, но не ми е ясно точно при какви градуси движи клапата.
На мен ми се е случвало докато си работи на минимум да зацикли движението на клапата в постоянно местене нагоре-надолу в къси периоди от няколко секунди.И така продължава около 5 минути докато не се покачат градусите.При follow me този способ го няма.Забелязал съм, че и когато се зададе температурна компенсация от +1~2 градуса този проблем изчезва.
Alexi, ето и снимка на част от сервизното.Има я тази настройка, но не е при всички.
https://forum.setcombg.com/attachmen...1&d=1790525377
не ми става ясно дали трябва да вдигна ли да смъкна това показание .. тия числа ако са градуси изглеждат доста малки , то топлообменника под 32-3 не съм го виждал в никой режим
Тези числа от 16 до 28 са градуси.При интелигентния anti-cold air се явяват отправна точка в програматора, който на тяхна база оформя алгоритъм следвайки разликите в температурите и според тях определя скоростта на турбината и позицията на клапата.
Задавайки нисък праг от сервизното меню, примерно 16, турбината ще стартира на по-ниски градуси и клапата ще се отвори.
Ако при теб (както споменах) фабрично е настроен на 22 или 24, задай го на 20 или 18.
Внимавай и да не оплескаме нещо.Тази настройка трябва да е само на канал 28, защото досега не съм я виждал на друга позиция при RG10.И параметрите за промяна са единствено от 16 до 28.
Тази настройка на 28 ред при мен не работи .. както и да е де ,след малко заигравка с настройките горе долу го напаснах към помещението .. първоначално му бях намалил доста минималния дебит ,така в режим следене беше напълно безшумен но така е безполезен в режим сайлънт понеже дебита идва малък за помещението .. вдигнах го както си е по дефолт за момента - така подухва достатъчно и позволява да работи постоянно в тих режим ( което спира развъртанията на 40тина мин ) .. херците съм ги оставил на 12 ,при тия херци ( минимума идва около 175 вата )като поработи малко смъква клапата .. снощи го включих при външна около 16 градуса ,тази сутрин е 5 градуса - отоплява целия апартамент ,навсякъде е разтворено ,зададени 23
Под тялото на GAIA изглежда като играчка, а не е с малко тяло
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=44014&stc=1
То гайата е така заради аспирацията и пластмасите.Алекси би ли погледнал при 12 hz каква темп.на топлобменника поддържа.
На Gaia топлообемника е много по малък 65см колкото на breezeless+ там даже няма и частичния 3 ред който го има при breezeless+. На аристона е 67см дълъг и много по дебел 4 реда.
Днеска ги бях пуснал и двата breezeless малко данни от сервизното меню, като и двата работят еднаквос някой десета от градуса ако се различава.
T2-31.5 (температура на вътрешното тяло)
T4-12.4 (външна температура)
TP-31 (Температура след компресора)
FC-9Hz
112 watts
Аристона е още е в кашона надявам се до месец да го монтирам.
Като гледам, 9-ка Kyris май вече няма да има.