Резултати от 1 до 9 от общо 9

помощ за термо помпа от климатик

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Feb 2016
    Мнения
    2
    #1

    помощ за термо помпа от климатик

    Здравеите,днес се регистрирах за да помоля за малко помощ относно термо помпа вода фреон от климатик.Отоплявам етаж от къща със вътрешна и външна изолация около 100квадрата с климатик Мидеа MSG-24HRN2 ковенционален закупен преди 9г .Та въпроса ми е някои може ли да ме упъти какво да си взема /топлообменник ;помпа,/съответно за този модел климатик и за това помещение.Прегледах досте постове и схеми но никъде не видях пълна картина на тази термо помпа как изглежда схематично.Благодаря предварително

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #2

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    изтегли си сервизното на някоя сплит термо-помпа за вътрешното и ще се изяснят нещата. успех.

    http://uash.com.ua/604_daikin_alther...it_cutaway.jpg

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2013
    Мнения
    52
    #3

    помощ за термо помпа от климатик

    Цитат Първоначално публикувано от 4esto Виж публикацията
    Здравеите,днес се регистрирах за да помоля за малко помощ относно термо помпа вода фреон от климатик.Отоплявам етаж от къща със вътрешна и външна изолация около 100квадрата с климатик Мидеа MSG-24HRN2 ковенционален закупен преди 9г .Та въпроса ми е някои може ли да ме упъти какво да си взема /топлообменник ;помпа,/съответно за този модел климатик и за това помещение.Прегледах досте постове и схеми но никъде не видях пълна картина на тази термо помпа как изглежда схематично.Благодаря предварително
    Общо взето да си сделаш сам термопомпа въздух/вода от климатик е дело за човек с доста познания в областа.
    Имаше един Иван дето преди години предлагаше тази услуга но се покри.
    Ако нямаш познания ще ти трябват доста средства за опити проба/грешка а гаранция Франция за успеха.
    Не те съветвам да се хващаш сам.
    Ако искаш мога да ти дам линк към сервизно ръководство на Хитачи но е на английски към 700 страници
    Поздрави

  5. Novice
    Тук е от
    Feb 2016
    Мнения
    2
    #4

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    Цитат Първоначално публикувано от rosen_setcom Виж публикацията
    Общо взето да си сделаш сам термопомпа въздух/вода от климатик е дело за човек с доста познания в областа.
    Имаше един Иван дето преди години предлагаше тази услуга но се покри.
    Ако нямаш познания ще ти трябват доста средства за опити проба/грешка а гаранция Франция за успеха.
    Не те съветвам да се хващаш сам.
    Ако искаш мога да ти дам линк към сервизно ръководство на Хитачи но е на английски към 700 страници
    Поздрави
    Благодарско за отговорите,но навил съм се вече и няма връщане на зад.До колкото се запознах със моя вид климатик които е около 2,5киловата ще ми трябват 2 топлообмнника по около 12-14киловата 4 конвектора по2.5киловата ,сондаж вече направих и 2цирколционни помпи както и разширителен съд около 80л проблема ще е в доливането на фреон.Поправете ме ако греша в сметките става въпрос за около 100квадрата площ.Поздрави

  6. Member Аватара на hawai76
    Тук е от
    Feb 2012
    Живее в
    Русе
    Мнения
    221
    #5

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    успех
    Този пост е редактиран от hawai76; 29-12-16 в 13:44.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2002
    Мнения
    4,605
    #6

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    Вода-Вода ли ще правиш - "сондаж вече направих" си писал. Това не е лесна работа. Те уж фирмените често имат проблеми.

  8.  
     
  9. Novice
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    2
    #7

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    здравей , разгледай това , можем да обсъдим какво може да се направи при теб

    мониторинг и управление на термопомпени , слънчеви , отоплителни и т.н, инсталации.<br>

    Предлагам за обсъждане този (може да се каже комплекс) софтуер и хардуер за мониторинг и управление<br>
    на инсталации от типа на най често дискутираните в този форум.<br>
    В случая управлява 2 термопомпи които нямат собствена електроника. Компресори,вентилатори , 4 пътни , дефрости се <br>
    управляват от 1 централен контролер , който освен това управлява и останалата част от системата .Алгоритъма на дефроста не е по време а според достигане на комбинация от параметри като ток , темп на изпарение, външна температура. При положителни външни темп в някои случаи дефроства само с вентилатор.При неблагоприятни външни температури и недостигане на зададени стойности автоматично се вкл допълнителен топлоизточник, в случая реотани . Централизирано управление <br>
    при което всички данни и процеси се събират и обработват от 1 място . Ролята на компютъра е само да визуализира , пише логове,<br>
    номера на грешки ,промяна на настройки в контролера и изпращане на информация на сървър за графична визуализация. Системата има<br>
    вграден електромер и се води статистика на консумациите по днни , часове. Всички помпи са обикновенни но се регулира дебита<br>
    чрез промяна на оборотите от контролера спрямо зададени параметри (например поддържане на темп на оптимална кондензация ).<br>
    Системата е удобна за пускане и дистанционна настройка на нови отдалечени инсталации. Водените логове и графики спомагат <br>
    за откриване на некоректно поведение на обурудването , за откриването на което би било нужно по дълъг престой и наблюдение<br>
    на даден обект.Контролират се критични параметри като темп и консумация и при преминаване на гранични стойности се взимат <br>
    необходимите мерки (временно изкл на инсталация, брой количеството изкл и при превишаване изкл тотално ).Системата е мащабируема<br>
    според определени нужди.<br>
    <br>
    <br>
    p.s <br>
    с teamviewer програмата може да видите работата в реално време<br>
    <br>
    <br>
    id 550004175<br>
    pass stamboss
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,261
    #8

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    antov : $$$ ?

  11. Member Аватара на mbirol
    Тук е от
    Dec 2017
    Живее в
    Izmir
    Мнения
    263
    #9

    Отговор: помощ за термо помпа от климатик

    Турция също така нашата работа тук. Направихме го с климатик с мощност 3,5 кВт
    Този пост е редактиран от Lazar; 17-12-17 в 22:32.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Термо пасти
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 0
    Последно: 10-10-11, 00:10
  2. Климатик или термо плоча
    От rosivladeva във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 16:38
  3. Термо паста?
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 9
    Последно: 23-08-10, 21:15
  4. термо датчици
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 2
    Последно: 16-02-06, 14:34
  5. Термо пасти
    От CbHek във форум Общ - хардуер
    Отговори: 9
    Последно: 18-07-02, 20:26

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе