    Проблем с ел. инсталация

    Проблема е следния.В кухнята имам прекъсната нула на контактите.Контактите в кухнята,трапезарията и балкона са на един препазител ,няма никъде на трите места разклонителна кутия.Някой да даде идея какво да правя.

  2.  
     
  3. Novice
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    4
    #2

    Re:Проблем с ел. инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от VID
    Проблема е следния.В кухнята имам прекъсната нула на контактите.Контактите в кухнята,трапезарията и балкона са на един препазител ,няма никъде на трите места разклонителна кутия.Някой да даде идея какво да правя.
    И на трите ли места нямаш нула....? И още един уточняващ въпрос...сигурен ли си, че нямаш разклонителна кутия? Това са поне 5-6 контакта (кухня трапезария,тераса)....съмнявам се че няма..... А ако наистина няма...тогава връзките са в контактите.....

  4. VID
    VID е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Mar 2010
    Мнения
    21
    #3

    Re:Проблем с ел. инсталация

    Нула няма само в кухнята.на другите места има.В контактите няма връзки.Вцелия апартамент има само една кутия до банята,над бойлерното табло.Почвам да си мисля че другите са замазани.

  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #4

    Re:Проблем с ел. инсталация

    Цитат Първоначално публикувано от VID
    Нула няма само в кухнята.на другите места има.В контактите няма връзки.Вцелия апартамент има само една кутия до банята,над бойлерното табло.Почвам да си мисля че другите са замазани.
    Най-вероятно кутиите са ти замазани. Тръгваш от контакта, в който няма нула с леко почукване нагоре. Някъде на около 25-30см под тавана, ако звука се промени (бие на кухо), там ти е кутията - под 1/2см гипс. Прослушай всичко в радиус от 20-30см, защото няма гаранция, че майстора е работил "по конец".

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. проблем с ел инсталация
    От flint във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 23-12-09, 20:09
  2. Проблем с инсталация на XP
    От Aleksandars във форум Общ - софтуер
    Отговори: 3
    Последно: 03-03-09, 18:05
  3. Инсталация на Win XP - проблем
    От Flavii във форум Windows
    Отговори: 9
    Последно: 20-01-07, 16:18
  4. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 17:21
  5. Проблем с инсталация на Win XP
    От terez във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-04-04, 20:57

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе