Привет,
ще съм благодарен ако някой успее да ми обясни това.
Забелязах, че фазомер свети допрян до заземителните пластини на разклонител.
Разклонителя е включен в стенен контакт. Цялата инсталация в апартамента е двупроводна.
На разклонителя измерих следното(нищо включено към него):
м/у фаза и нула - 229 В
м/у фаза и заземителна клема - 115 В
м/у нула и заземителна клема - 85 В
м/у земя(парното) и заземителна клема - пак 85 В
След това изключих разклонителя и разглобих стенния контакт.
В стенния контакт, заземителната пластина НЕ Е свързана с нулата.
Между зазем. пластина и фаза или нула няма никакво напрежение. Между фаза и нула или парно си има 230,
между нула и парно няма нищо. При изключено напрежение, между зазем. пластина на контакта и фаза или нулата му няма верига, както и между фазата и нулата.
Т.е., с контакта в стената всичко изглежда наред (като изключим идиотщината зазем. пластина да не е свързана към нулата).
Затова закономерно заподозрях разклонителя, но и с него изглежда проблем няма.
Между фаза/нула/зазем.пластина верига няма.
Като го включа в друг контакт, всичко му е наред - няма напрежение на зазем. пластина спрямо нула или земя, и фазомера си свети само където трябва.
Та как е възможно контакта и разклонителя по отделно да са наред, а включени едно към друго да не са?
И между другото, проблема се появява с всеки разклонител, пробвах няколко.
Реших, че като вкарам щепсел в контакта, нещо в него се деформира и се появява утечка. Обаче като меря с мултицет при вкаран щепсел в контакта, съпротивленито между всичко и всичко е безкрайно, т.е. изглежда и това не е проблема.
Благодаря за всякакъв акъл.