Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
Аз програмирам успешно платки (външни и вътрешни), разполагам с програматори за това. Мисля, че като мен във форума има много "специалисти" стига да им се даде възможност (програма, програматор и указания)
Просто вече писах, че японските марки доста ревниво пазят своята информация - аз и до ден днешен за да направя от 9-ка 12-ка на панасоник се налага да разпоявам еепрома на въшната платка, защото не знам кода с който да вкарам външния процесор в режим на програмиране...
Едно време имаше едни CS/CU-E15DKE, които даваха голям проблем с размразяването и се наложи да се поотвори EEV-то и да се увеличи скоростта на компресора в режим размразяване - разпояваш еепрома, препрограмираш два байта запояваш и готово - стига да знаеш какво и къде да програмираш...
И с този дайкин нещата по-скоро опират до информация, отколкото до специалисти...Често хора, които имат вярната информация се обявяват за специалисти без да са такива...
Пак ще повторя - не си губете времето с тази работа...
Клима ти си САМО оператор и оперираш, а не програмист да програмираш.След като ти трябва програма, указания и ..... и чакаш някой друг..... значи нищо не разбираш от програми и програмиране...
Това, че можеш с няколко уреда да подмениш фърмуера, не означава че програмираш..., някой хора така си сменят фърмуера на телевизора... ама и те като теб чакат да излезне новата програма(новия фърмуер)...
То и аз съм оператор в момента да знайш- на Уиндоус 7, то и затова като бъгне нещо и двамата чакаме ЪПДЕЙТ, а не го пишем, тестваме и ...
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Аз какво разбирам и колко мога отдавна съм го доказал...Темата беше съмсем друга и не виждам какво общо има бил гейтс...Просто посъветвах човека да не си губи времето, а то какво излезе...
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
И аз си мислех да сваля епрома, но като нямам фирмуера /никъде нищо не пише/ явно минавам на вариянта да купя цяла платка за модела с отопление, първо за вътрешното тяло, а в последствие и външна ако се налага. Е ще падне търсене и чакане в ебей. Между временно ако на някой му трябва само охлаждащ дайкин да се обади :).
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Интересно ми е колко пари брои за този климатик за охлаждане? Извинявам се за оф-топика, то станалото-станало. Не знам дали преправянето си струва.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Излезе ми около 500 лева + 100 лева с поставянето. Лошото е, че го сложих лятото и чесно казано в последствие разбрах, че няма отопление.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Темата продължава :). Закупих вътрешно тяло FTXS20D3VMW т.е. това което има функция отполение. Просто излезе 2-ра ръка такова и реших да рискувам. Взех от него вътрешната платка заедно с датчици и всичко и я сложих на мястото на моето. Пуснах и ... пак дърво .. климатика си правеше същото както преди т.е. рестартира се. Явно проблема е във външната платка. Направо не нога да повярвам. Просто няма логика на външната ми платка да има всички елементи, а нещата да не стават. На нея има едно реле на което трябва да му се подадат 12 волта и ще пусне фаза към магнит вентила, но нещо не се получава. Ако някой има идея да сподели.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Добре де,а вдига ли някаква грешка.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Не, няма грешки, пробвах и по двата метода с дистанционното. Дори след като се рестартира т.е. остава в изходна позиция, диода на външното тяло си мига нормално.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323357794[/time]_________________________________________________
Ето я платката нагледно:
http://postimage.org/gallery/32w6kj0u/784aad0e/
[img width=800 height=600]http://s6.postimage.org/79nx1h0jl/PC080045.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://s6.postimage.org/a5108c4jl/PC080046.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://s6.postimage.org/4uw1h1kap/PC080047.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://s6.postimage.org/95apcmpdt/PC080049.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://s6.postimage.org/7rj2hbq4h/PC080051.jpg[/img]
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
Едно време имаше едни CS/CU-E15DKE, които даваха голям проблем с размразяването и се наложи да се поотвори EEV-то и да се увеличи скоростта на компресора в режим размразяване
:offtopic: Как се прави това??? Скоростта на компресора програмно ли се увеличава ? И след такава интервенция не замръзва ли топлообменника на вътрешното тяло по време на дефрост?
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Конкретно за модела това се прави като се запишат две по различни числа на две места в еепрома. едната стойност е на колко стъпки да е отворен вентила като числото се записва четири пъти по-голямо, защото една стъпка на иглата става след четири пулса, а другата стойност е за оборотите на компресора по време на размразяване. След това "преправяне" трупането на лед по външния топлообменник се прекрати.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
... едната стойност е на колко стъпки да е отворен вентила като числото се записва четири пъти по-голямо, защото една стъпка на иглата става след четири пулса...
При някой модели, промяната на една стъпка на иглата става след 8 импулса, не при всички е 4 импулса.
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Цитат:
Първоначално публикувано от Korohulio
Излезе ми около 500 лева + 100 лева с поставянето. Лошото е, че го сложих лятото и чесно казано в последствие разбрах, че няма отопление.
Струва ми се колега че си си сложил таралеж в гащите. Сега си сменил вътрешната платка, после ще смениш външната, след това ще трябва да смениш и термодатчиците щото тези са предвидени само за ниска температура. Май трябваше да започнеш от тях. Дано успееш да го подкараш и на топло .
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
След това "преправяне" трупането на лед по външния топлообменник се прекрати.
Това можеш ли да го правиш и с други марки климатици?
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
при панасоник и конкретния модел си е четири импулса, за други модели не знам...
подобни "преправяния" мога да правя единствено при самсунг, защото там във външното тяло могат да се променят до 625 параметъра, предполагам, че това е възможно да се прави с всяка марка, но никой не ти дава документация, а в конкретния случай с модела на панасоник преди години тази информация дойде от фабриката...
Re:Климатик Daikin FTKS20D3VMW - не топли
Питам те,понеже имам една щайга Haier 12HV03/R2(SDB) с калпав дефрост.Ако може да и се помогне бих се навил да и побаеш.