И според мен взимай 9-ката,дават я нормално да отоплява 20 квадрата при - 15 градуса.Равнява се на 12-ка пред другите инвертори.Затова, че няма смисъл толкова да се презапасяваш с 12-ка.
И според мен взимай 9-ката,дават я нормално да отоплява 20 квадрата при - 15 градуса.Равнява се на 12-ка пред другите инвертори.Затова, че няма смисъл толкова да се презапасяваш с 12-ка.
Вярно е .Първоначално публикувано от genagold1
Лично проверено , миналия месец
А сега се запознайте с японските братовчеди на FUJITSU ASYA09LCC AS - E28S, AS - J28S, AS - F28S, вижте им номиналните мощности, после има вижте максималните, погледнете и "квадратурата" която са им дали японците и престанете да пишете глупости за това кое за какво...
Ако някой не може да се ориентира тези "квадратури" според японците са на база 86Kw отдавана мощност на m3 при H=2.6m и външна -15C.
P.S. 10 не е "десятка" 10000BTU, а 10 "килимчета"
freelander то 86 Kw май са множко на кубик а.....? То това да не са космически уредби...
За да разберете защо японците дават такава мощност на кубик разгледайте долният стандарт за консумация на модел. Превода е малко нескопосан, но типа къща е интересен.
Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry (companies) Standards Committee ( period calculated power consumption standards), based on the following criteria when driving under the calculated value. Regional weather conditions and the fact is, the use of electrical energy and other conditions change.
External air temperature : Tokyo
Setting room temperature : 27 ℃ during cooling / heating at 20 ℃
Period : Cooling period June 2 to September 21, 3.6-month heating period October 28 to April 14 to 5.5 months
Use time : 6:00~24:00 6:00 to 18 hours until midnight
house : wooden houses by the average (Mukai Minami)
Spacious room : Wide model that fits the room
Площите, за които говоря и можете да видите в линковете по-горе са за квадратура от-до. В случая за AS - E28S от 13 до 16m2 за отопление. А типа "къща" е съответно за 13 - Japanese room wooden south, за 16- Apartment south western bar.Първоначално публикувано от blue1
И 86W са за големия размер и Apartment south western bar. За малкия...може да сметнете.
Грешка 86W за m3.Първоначално публикувано от freelanderПървоначално публикувано от freelanderЗа типа къща страница 24 от това можеш да си преведеш там където пише квадратните метри и ще прочетеш това, което и аз съм написал.Първоначално публикувано от blue1
За големия размер не се налага даже да превеждаш страница 11 Раздел 2.3.2. Климатици за жилищни помещения Според Комитет по японски индустриален стандарт 9612-1994. Данните са:
Жилищно помещение (подсилено със стоманена конструкция), европейски стил стая, южно изложение
Натоварване на единица площ, W/m2
Отопление чрез термопомпа
Въздухоохлаждащ
220W/m2 - това е най-малкото натоварване следователно най-големият размер. Тогава (220W/m2)/H=220/2.6=84.6153846W/m3
Какво да ви кажа заблудил съм се...с (84.6-86)/84.6= под 2%
За това при номинал на AS - E28S и 9LC от 3600KW 3600/84.6/2.6=16m2 при -15C.
Ако още някой иска да спори за ватове и ... на лични
P.S.Първоначално публикувано от Climatronic
Подкрепям човека да се презапаси леко, за да е сигурен при екстремните условия! По-зле няма да стане от презапасяването, само по-добре. Раликата в цените е малка между 9 и 12 а пък такава машина се слага веднъж и после спираш да я мислиш с години. Аз съм сложил 12ка (12LCC) в помещение около 14кв.м. и за сега никакви проблеми нито от свръх-консумация, или свръх производство на топлинна мощност, нито от по-интензивен шум (напротив - шума е по-малък понеже почети никога не работи на мах). Така че според мене като ще се дават около 1500лв и разлика от 100лв нагоре или надолу е неразумно да се 'цеди'.
Не смятате ли, че да се препоръчва климатика да отдава 84 вата на кубик има друго обяснение и то не е, че това е необходимата енергия за отопление и поддръжка на температура в един кубик пространство. Според мен така оразмерената машина, ще работи в по-големи граници в оптималният си режим, т.е. по-икономична е.
Погледни страница 10 на документа от предния ми пост т. 2.3.1Първоначално публикувано от blue1
добре де аз мислех да взимам АS E40S за помещение 35кв и сега вие ме хвърляте в тъча и не знам дали ще ме топли па камо ли да е икономичен,между другото сега в тва помещение съм с една осака 19ка 5,8кw ама взе да здава багажа до минус 5 топлеше ама после
и в краина сметка някои със сигурност знае ли 40ка на ФУДЖИТСУ японка колко е 14.16.18ка или нещо друго щото маиче малко хора знаят
АS E40S е 4 kW на охлаждане и 5 kW на отопление.
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...up/ase40s.html
абе виждам го 5kw обаче номинал а максимално 6,9kw-свърши ли работа за моито помещение и пак питам 40японка колко е 16,18?