Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия
Защо повече няма да си купя FUJI е дълга история за разказване и не това в момента е целта на поста ми. Но наистина следващия ми климатик ще е друг, и ще е от друг доставчик!
По въпроса. Моля специалистите от форума да си кажат мнението по следния случай:
Вътрешни параметри:
1. Входяща температура - 20°C
2. Изходяща температура - 35°C
3. Зададена температура - 26°C
4. Вентилатор на AUTO, чува се че работи на максимални обороти.
Външни параметри:
1. Слънчево време, температура - (-5°C)
2. Чува се че компресора работи на доста високи обороти.
3. Обледеняване на външното тяло няма.
4. Външното тяло дрънчи...
Моля за мнение дали това по-горе е нормално, защото за мен е далеч от нормалното.....
Re:FUJI 09LGC главоболия. До специалистите--->
За 9LGC има много писано. Някои се опитваха да оспорват истината, но какво да се прави. Не е проблемът в марката, а в модела.
И вероятно в некадърен монтаж.
Re:FUJI 09LGC главоболия. До специалистите--->
Ако е вярно излиза, че конвенционален даикин топли по-добре от 9LGC. Тъкмо се чудех кой модел да си купя. 9LGC или FTX35. Аз и без това се клонях към Даикина, защо Фуджитата има много никък коп при минимална и при максимална мощност, а евтиния Даикин по този показател е много добър.
Re:FUJI 09LGC главоболия. До специалистите--->
Освен че причината може да е в модела, също и от намаляло количество фреон или ако не е бил вакуумиран при монтажа.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
...или пречупени тръби,или запушена частично тръба при заварка,ако е правена де...
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
поне 45градуса тряя да искара при тея показатели дето ги даваш!
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Ново замерване. Дано промяната в параметрите ви наведе по точно на възможната причина. Малко по-добри показатели дава сега (според мен), но ми се струва че пак си е далеч от това, което трябва да бъде....
Вътрешни параметри:
1. Входяща температура - 20°C
2. Изходяща температура - 38,8°C
3. Зададена температура - 26°C
4. Вентилатор на AUTO, чува се че работи на MEDIUM обороти, а зададената температура не е достигната. В стаята е около 20°C.
Външни параметри:
1. Температура - (-10°C)
2. Чува се че компресора работи на доста високи обороти.
3. Обледеняване на външното тяло няма.
4. Външното тяло дрънчи...
P.S.
Да уточня тия 20°C в стаята не са постигнати за сметка на климатика, а защото му помага печка "духалка". Ако бачкаше само климата щеше сигурно да е около 18°C.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Режим на работа, изключва ли се вечер или през деня. Големина на помещението, изложение, изолация...Пък тогава климатика виновен.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Друго, което сега ми прави впечатление: сега се усетих, че от два часа не е правил дефрост, което при условията на последните данни дето ви ги писах ми се струва ненормално. То че е сух студ сух е, ама чак пък толкоз. Може и да е нормално, но реших и това да ви пиша...
Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
Режим на работа, изключва ли се вечер или през деня. Големина на помещението, изложение, изолация...Пък тогава климатика виновен.
Незнам какво общо има информацията която искаш със моя проблем. Проблема ако не си внимавал е ниската температура на изходящата струя въздух. Но, ОК казвам:
13м2, тухла, идеална PVC дограма.
И сега какво?
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Добре де, моите като не са правили дефрост от 12 чАса? Едни не искат да прави дефрост през час, други пък се чудят защо не прави, въпреки, че питата е чиста :081:
Според мен почти 40° изходяща при външна -10° предвид сравнително слабия компресор в този модел не е лошо постижение.
А защо не може да стопли - търси другаде причината може би.
Изключван ли е климатикът последните няколко дни? Постоянно ли се ползва - 24/7?
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Щом питам може и да има значение, но здраве да е. 13м2, тухла, идеална PVC дограма- 2кW от климатика и 2кW от духалката и 20 градуса в стаята... може и на духалката кабела да е пречупен и за това да не топли.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Добре де, моите като не са правили дефрост от 12 чАса? Едни не искат да прави дефрост през час, други пък се чудят защо не прави, въпреки, че питата е чиста :081:
Според мен почти 40° изходяща при външна -10° предвид сравнително слабия компресор в този модел не е лошо постижение.
А защо не може да стопли - търси другаде причината може би.
Изключван ли е климатикът последните няколко дни? Постоянно ли се ползва - 24/7?
Ами защото при температури близки до нулата на 2 часа прави по един дефрост и за това ПРОСТО ми направи впечатление и писах.
А относно "не стоплянето". Аз не питам защо не може да стопли, питам нормална ли е изходящата температура. Защото за мен е ниска, особенно при първото замерване.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
Щом питам може и да има значение, но здраве да е. 13м2, тухла, идеална PVC дограма- 2кW от климатика и 2кW от духалката и 20 градуса в стаята... може и на духалката кабела да е пречупен и за това да не топли.
Виждам, че няма какво да кажеш, но да използвам мнението ти да вметна, че духалката работи на 1KW
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Цитат:
Първоначално публикувано от Turbosol
Виждам, че няма какво да кажеш, но да използвам мнението ти да вметна, че духалката работи на 1KW
за 14.5 квадрата, мансарда, без съседи само с външна изолация (без тавана-там няма изолация) аз слагам 12 LD и сега за 5-6 минути при външна -6 вдига от 22 на 26 градуса вътре...
трябвало е да вземеш по-мощен климатик, това което не казват е че по принцип 9-ките не се справят добре при ниски темпертури.Аз от моето 12 лд съм по доволен отколкото от дайкина в хола, но всичко е относително до индивидуалното усещане за топлина н а всеки човек.
Re:Fuji Electric RSA-09LGC - главоболия. До специалистите--->
Аз мисля,че човека си изключва климатика понякога и оттам са му проблемите. А би трябвало поне януари да си работи 24 часа в денонощието.