Резултати от 1 до 3 от общо 3

HSU-18H03/R2 (DB) - не вдига обороти (1.2A от 12.9A). Стойности на датчици ???

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #1

    HSU-18H03/R2 (DB) - не вдига обороти (1.2A от 12.9A). Стойности на датчици ???

    Здравейте колеги! Някой има ли идея какви стойности трябва да са датчиците по външната и вътрешна електроника на този климатик ? Някакъв Service manual евентуално ???
    много ще съм благодарен. На R410A е климатика, собственика е един дядо и съм решил да го зарадвам с работещ климатик за коледните празници. Той твърди, че от както го има е така (5 години!!!) и когато е имало периоди в които е топлел маалко повече някакви гърмежи са се чували от външното тяло ???? странна работа - нищо изгоряло няма вън... работи си но не двига обороти компресора и стой на 17 бара, което за R410A си е нищо.
    Помагайте колеги да зарадваме един пенсионер - не мисля да му взимам пари - горкия.... дал е толкова пари и понеже е недоверчив не е викал никой за ремонт. мен ме препоръчаха и той се е прижалил... дано не го разочаровам.
    Има огромен модул като Shindingen... пише "SPDU" наистина огормен: 9см. х 16см. напрежението не кляка 310V си стой.....

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Отговор: HSU-18H03/R2 (DB) - не вдига обороти (1.2A от 12.9A). Стойности на датчици ???

    Този пост е редактиран от valen1; 18-11-12 в 23:18.

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2009
    Мнения
    21
    #3

    Отговор: HSU-18H03/R2 (DB) - не вдига обороти (1.2A от 12.9A). Стойности на датчици ???

    Благодаря колега, евентуално датчиците ако са същите - ще проверя. Останалите работи са различни.

    - - - Обновено - - -

    http://www.frigobox.hr/uputstva/serv...HKEN_532XR.pdf ---> Ей туй е 1:1 с оригинала !!!!!!!!!! Егати шаното Сега остава да разбера тези SW1 SW2 SW3 SW4 за какво са и какво ли още не....
    Компресора е Scroll на този модел.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 28
    Последно: 08-02-16, 09:24
  2. ВМРО вдига гето в центъра на Варна :)
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Отговори: 1
    Последно: 21-02-11, 13:44
  3. Demand стойности
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 3
    Последно: 13-12-10, 11:37
  4. Daikin S22ETDS-W(C) - не вдига обороти
    От varonos във форум Климатици Daikin
    Отговори: 4
    Последно: 21-04-08, 17:04
  5. O/C на CELERON на 600. Как се вдига волтажа?
    От twang във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 15-07-04, 00:20

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе