От преди месец съм с модела Jade (HAIER AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3) и за отопление се справя изключително добре.
Обаче ми е любопитно, когато е изключен какво консумира енергия?
Това което ми прави впечатление е, че когато през деня е над 2-3 градуса-а, консумацията е 1W. Когато обаче е около и под 0 градуса започва да консумира 30 мин по 44W, 30 мин по 8W и така ги редува, видно от снимките по долу.
Едното предположение ми е, че може да е нагревателя в тавата, но си мислех, че би трябвало да се включва само когато климатика работи.
Добре ли е да е включен в контакта през зимата, когато не се ползва?
![]()
Щом не го ползваш го изключи. Тази консумация е малка подгрява си компресора.
Има ли опасност от замръзване на компресора, като е изключен и не го подгрява?
Не разбира се, идеята е маслото на компресора да не е много студено защото вискозитета му се увеличава. За твое успокоение ако е много студено и искаш да го пускаш пусни му захранването за 20 минути да си подгреее маслото и тогава го стартирай.
Звучи ми полезен съвет, да подгрее няколко минути преди да стартира.
Благодаря!
Виж при офф каква е консумацията, че Haier им е малоумно управлението на нагревателя.