Отговор: Gree Fairy успиване
Най-лесното решение е да се ползва функцията I Feel . Температурният датчик на ДУ е по-точен.Проблемът е ,че трябва да се намери подходящо място на ДУ, за да може да се "вижда" с вътрешното тяло и обменя информация.
Другият вариант е извеждане на температурния сензор (евентуално удължаване).Тук е описан подобен проблем и важи за повечето им модели и производни:
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post881567
Отговор: Gree Fairy успиване
Цитат:
Първоначално публикувано от
Pr_br
Здравейте колеги,
напоследък имам няколко случая на климатици от тази серия, които се успиват примерно на 23 градуса - работят до едно време и примерно като достигне температурата - спира, но не тръгва отново в продължение на няколко часа. Блокира като cold draft при Тошиба. Нещата се оправят с корекция на градусите с ДУ нагоре/надолу. Някакви съвети ?
И при моето Грии Фери го прави същото нещо даже и при пусната функция I Feel. Онзи ден легнах след обяд да дремна и оставих климатика на 20 градуса. По едно време се събуждам от студ като установявам, че температурата в стаята е паднала до 16 градуса а климатика е минал в режим OFF. Вдигнах температурата от дистанционното с един градус и климатика заработи. По принцип с функцията I Feel установих, че работи коректно и при достигане на избраната температура Ферито "забавя оборотите". Но и аз смятам, че има някакво "успиване".
Отговор: Gree Fairy успиване
С I Feel е важно ДУ да се "вижда" с вътрешното и зависи на каква повърхност е поставено. Може датчика да се лъже от по-топла повърхност...
Отговор: Gree Fairy успиване
Цитат:
Първоначално публикувано от
stainway
Най-лесното решение е да се ползва функцията I Feel . Температурният датчик на ДУ е по-точен.Проблемът е ,че трябва да се намери подходящо място на ДУ, за да може да се "вижда" с вътрешното тяло и обменя информация.
Другият вариант е извеждане на температурния сензор (евентуално удължаване).Тук е описан подобен проблем и важи за повечето им модели и производни:
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post881567
А къде точно се намира този датчик, тъй като не ми става ясно? Вдясно отстрани на вътрешното тяло има няколко дупчици, предполагам са оставени за въпросния датчик. Тъй като моето вътрешно тяло е монтирано така, че тръбите излизат точно зад него, то няма как да го надигна или извадя от стойката за да огледам какво точно има зад тези дупчици.
Отговор: Gree Fairy успиване
Да там е и би трябвало да може да се достигне, без да има нужда от сваляне от стената.
Отговор: Gree Fairy успиване
Цитат:
Първоначално публикувано от
Pr_br
Здравейте колеги,
напоследък имам няколко случая на климатици от тази серия, които се успиват примерно на 23 градуса - работят до едно време и примерно като достигне температурата - спира, но не тръгва отново в продължение на няколко часа. Блокира като cold draft при Тошиба. Нещата се оправят с корекция на градусите с ДУ нагоре/надолу. Някакви съвети ?
Преди само Дайсекаите се успиваха, сега и Грии почнаха, абе това да не е някаква заразна епидемия по климатиците?;)
Отговор: Gree Fairy успиване
Midea ОПС исках да кажа Тошиба какво да направиш.:thumbsup:
Отговор: Gree Fairy успиване
Не правете обобщения от изолиран случай-при мен си кове заданието с разлика от 0,3 градуса:)
Пак ще повторя-изведете датчика навън-описано е няколко пъти-не само при Грее.
"Проблемът" е, че при влизане в офф-турбината не се върти, както при други марки. От една страна е хубаво, че не полъхва, но от друга-не може да премери точно околната температура.
Лесното решение е през ДУ, по-точното е чрез извеждане на датчика. Няма пълно щастие:)
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Gree Fairy успиване
Ето отговор от вносителя на климатиците Грии за България относно "успиването". Изпратих им запитване на пощата да изкажат мнение по въпроса:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29419&stc=1
Отговор: Gree Fairy успиване
Като не се върти турбината, изкарайте сензора за стайна t°C отстрани, по-далеч от топлообменника. Писано е.
Отговор: Gree Fairy успиване
Между другото като се замисля, имам едно конвенционално LG, което в режим отопление при достигане на зададените градуси турбината изключва и се получава абсолютно същото както и при Гриито - температурата в стаята пада, а LG-то не се включва. Значи тези машини, на които им изключват турбините всички "заспиват".
В отговора на писмото е споменато, че трябва да има пряка връзка м/у дистанционното и климатика за да работи коректно функцията I Feel. Установих, че при натискане на копче дистанционното предава много добре даже и да не е насочено срещу климатика. За това според мен то може и да не гледа към него.
Отговор: Gree Fairy успиване
Да може, ако бутоните функционират, значи получава сигнал. В това отношение U - Crown е уникален -радиочестотно управление и можеш да сложиш ДУ в друго помещение :)
Отговор: Gree Fairy успиване
Лично аз държа всички дистанционни в найлонки за да се запазят, включително и на Ферито е в пликчето си, в което е дошло. Та се чудя това дали оказва влияние на сензора за правилно отчитане. Предполагам сензора се намира отдолу, където има няколко процепа в корпуса на дистанционното.
Отговор: Gree Fairy успиване
Разбира се, че оказва влияние.Как да "почувства" температурата на въздуха, като няма въздух:)
На вътрешното, от дясно, където са отворите за температурния датчик, да няма някакъв стикер?
Разопаковай ДУ , нагласяй желаната температура и не го пипай известно време:)