    Здравейте колеги,
    напоследък имам няколко случая на климатици от тази серия, които се успиват примерно на 23 градуса - работят до едно време и примерно като достигне температурата - спира, но не тръгва отново в продължение на няколко часа. Блокира като cold draft при Тошиба. Нещата се оправят с корекция на градусите с ДУ нагоре/надолу. Някакви съвети ?

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #2

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Най-лесното решение е да се ползва функцията I Feel . Температурният датчик на ДУ е по-точен.Проблемът е ,че трябва да се намери подходящо място на ДУ, за да може да се "вижда" с вътрешното тяло и обменя информация.
    Другият вариант е извеждане на температурния сензор (евентуално удължаване).Тук е описан подобен проблем и важи за повечето им модели и производни:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post881567
    Този пост е редактиран от stainway; 22-11-18 в 18:30.

  4. Member
    Тук е от
    Oct 2005
    Мнения
    304
    #3

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    напоследък имам няколко случая на климатици от тази серия, които се успиват примерно на 23 градуса - работят до едно време и примерно като достигне температурата - спира, но не тръгва отново в продължение на няколко часа. Блокира като cold draft при Тошиба. Нещата се оправят с корекция на градусите с ДУ нагоре/надолу. Някакви съвети ?
    И при моето Грии Фери го прави същото нещо даже и при пусната функция I Feel. Онзи ден легнах след обяд да дремна и оставих климатика на 20 градуса. По едно време се събуждам от студ като установявам, че температурата в стаята е паднала до 16 градуса а климатика е минал в режим OFF. Вдигнах температурата от дистанционното с един градус и климатика заработи. По принцип с функцията I Feel установих, че работи коректно и при достигане на избраната температура Ферито "забавя оборотите". Но и аз смятам, че има някакво "успиване".
    Този пост е редактиран от dodo2000; 26-11-18 в 20:13.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #4

    Отговор: Gree Fairy успиване

    С I Feel е важно ДУ да се "вижда" с вътрешното и зависи на каква повърхност е поставено. Може датчика да се лъже от по-топла повърхност...
    Rafailiev одобрява това.

  6. Member
    Тук е от
    Oct 2005
    Мнения
    304
    #5

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Най-лесното решение е да се ползва функцията I Feel . Температурният датчик на ДУ е по-точен.Проблемът е ,че трябва да се намери подходящо място на ДУ, за да може да се "вижда" с вътрешното тяло и обменя информация.
    Другият вариант е извеждане на температурния сензор (евентуално удължаване).Тук е описан подобен проблем и важи за повечето им модели и производни:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post881567
    А къде точно се намира този датчик, тъй като не ми става ясно? Вдясно отстрани на вътрешното тяло има няколко дупчици, предполагам са оставени за въпросния датчик. Тъй като моето вътрешно тяло е монтирано така, че тръбите излизат точно зад него, то няма как да го надигна или извадя от стойката за да огледам какво точно има зад тези дупчици.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #6

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Да там е и би трябвало да може да се достигне, без да има нужда от сваляне от стената.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #7

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    напоследък имам няколко случая на климатици от тази серия, които се успиват примерно на 23 градуса - работят до едно време и примерно като достигне температурата - спира, но не тръгва отново в продължение на няколко часа. Блокира като cold draft при Тошиба. Нещата се оправят с корекция на градусите с ДУ нагоре/надолу. Някакви съвети ?
    Преди само Дайсекаите се успиваха, сега и Грии почнаха, абе това да не е някаква заразна епидемия по климатиците?

  10. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    2,066
    #8

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Midea ОПС исках да кажа Тошиба какво да направиш.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #9

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Не правете обобщения от изолиран случай-при мен си кове заданието с разлика от 0,3 градуса
    Пак ще повторя-изведете датчика навън-описано е няколко пъти-не само при Грее.
    "Проблемът" е, че при влизане в офф-турбината не се върти, както при други марки. От една страна е хубаво, че не полъхва, но от друга-не може да премери точно околната температура.
    Лесното решение е през ДУ, по-точното е чрез извеждане на датчика. Няма пълно щастие

  12. Member
    Тук е от
    Oct 2005
    Мнения
    304
    #10

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Ето отговор от вносителя на климатиците Грии за България относно "успиването". Изпратих им запитване на пощата да изкажат мнение по въпроса:
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  13. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #11

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Като не се върти турбината, изкарайте сензора за стайна t°C отстрани, по-далеч от топлообменника. Писано е.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Oct 2005
    Мнения
    304
    #12

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Между другото като се замисля, имам едно конвенционално LG, което в режим отопление при достигане на зададените градуси турбината изключва и се получава абсолютно същото както и при Гриито - температурата в стаята пада, а LG-то не се включва. Значи тези машини, на които им изключват турбините всички "заспиват".
    В отговора на писмото е споменато, че трябва да има пряка връзка м/у дистанционното и климатика за да работи коректно функцията I Feel. Установих, че при натискане на копче дистанционното предава много добре даже и да не е насочено срещу климатика. За това според мен то може и да не гледа към него.

  16. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #13

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Да може, ако бутоните функционират, значи получава сигнал. В това отношение U - Crown е уникален -радиочестотно управление и можеш да сложиш ДУ в друго помещение

  17. Member
    Тук е от
    Oct 2005
    Мнения
    304
    #14

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Лично аз държа всички дистанционни в найлонки за да се запазят, включително и на Ферито е в пликчето си, в което е дошло. Та се чудя това дали оказва влияние на сензора за правилно отчитане. Предполагам сензора се намира отдолу, където има няколко процепа в корпуса на дистанционното.

  18. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #15

    Отговор: Gree Fairy успиване

    Разбира се, че оказва влияние.Как да "почувства" температурата на въздуха, като няма въздух

    На вътрешното, от дясно, където са отворите за температурния датчик, да няма някакъв стикер?

    Разопаковай ДУ , нагласяй желаната температура и не го пипай известно време
    Този пост е редактиран от stainway; 27-11-18 в 16:30.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  3. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  4. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 12:29
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Отговори: 3
    Последно: 20-04-02, 21:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе