Резултати от 1 до 5 от общо 5

HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    5
    #1

    HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!

    здравейте климатика хитачи ras rak25yh4 мига лампата на таймера три пъти

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:хитачи ras rak yh4

    Грешка в комуникацията на вътрешната и външна платка. Може би има грешка в получаваната и изпращана информация или външната платка не работи, нещо да е изгоряло. Външната платка има светодиод и той ще мига за грешка, ако платката работи.

  4. Novice
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    5
    #3

    Re:HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!

    благодаря велев1.само да поясня ремонтирахме външната платка.машината тръгна работи няколко часа и спря.оказа се че е изгорял мотора на външния вентилатор след като го смених отново тръгна работи цяла нощ и след като го изключих от дистанционното след известно време започна да мига таймера

  5. Novice
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    5
    #4

    Re:HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!

    извинявай вален1 че те прекръстих на велев

  6. Novice
    Тук е от
    Nov 2014
    Мнения
    5
    #5

    Отговор: Re:HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!

    Цитат Първоначално публикувано от bobi277 Виж публикацията
    извинявай вален1 че те прекръстих на велев
    А когато лампата на таймера мига четири пъти, каква е повредата?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4-спря да топли
    От todor1376 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 7
    Последно: 04-12-14, 20:03
  2. Отговори: 5
    Последно: 14-07-13, 11:55
  3. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 15:03
  4. Готварска печка Belling Format 600 XBL-лампата мига
    От Ljubon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 0
    Последно: 29-07-12, 15:06
  5. PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    От singsing във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 6
    Последно: 18-12-10, 12:48

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе